Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.
Nechtěl jsem se rozepisovat, ale překonám lenost

V těchto starších instalacích TN-C kde je kovová stoupačka pospojená v každém patře z bytových rozvodnic, může při zvýšení přechodového odporu ve svorkách v elektroměrovém rozvaděči (staré vodiče AL) dojít k tomu, že se PEN napájí spíše ze stoupačky než vlastního přívodu a závada není pozorována! Takové přerušení kovové stoupačky pak může mít nemilé a nebezpečné následky, buď hned, nebo v krátké době