Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1, pro "bezpečné oddělení od silové sítě"?
Na sekundáru bude přece zase stejné napětí a podle průřezu sekundárního vinutí i protékající proud,nechápu to slovo "bezpečné". Bezpečné pro koho?
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2008, 22:37 » |
|
TO: ady Znamená to bezpečné oddělení od země a tím žádné napětí proti zemi. Můžete se dotknout kteréhokoliv jednoho z vodičů (ne dvou  ) a nic se vám nestane.  Nepleťte si to s bezpečným napětím SELV a PELV. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
ady
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2008, 22:50 » |
|
p.Štefan Beláň
Ale síťové trafo se přece také uzemňuje,fáze a nulák na primární svorky,ochranný vodič na kostru trafa. I potom bude dotyk se sekundární fází bezpečný?
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2008, 07:20 » |
|
k.Štefan Beláň
Ale síťové trafo se přece také uzemňuje,fáze a nulák na primární svorky,ochranný vodič na kostru trafa. I potom bude dotyk se sekundární fází bezpečný?
TO: ady Ano, bude bezpečný, proto se transformátor nazývá - bezpečnostní oddělovací transformátor (ČSN EN 61558-2-4).  Jedná důležití informace pro Vás (ostatní to jistě ví), vodiče na sekundární straně se v žádném případě nesmí spojit s ochranným vodičem nebo uzemněním!  Kontrolu je možné zajistit hlídačem izolačního stavu.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.04.2008, 13:49 » |
|
to ady: Pokud je vše zapojeno tak, jak zde zmiňovali kolegové, tak jediný způsob, jak můžete dostat ránu od výstupu bezpečnostního trafa je sáhnout si na oba výstupní vodiče najednou. Pro úplnost je nutno podotknout, že výstupní svorky nelze označovat jako fázi a nulu
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 26.04.2008, 14:05 » |
|
TO ady: Takové trafo se běžně používá např na operačních sálech pro zapojení přístrojů při operaci...Poku d by tam nebylo , tak by lékaři někdy nevěděli koho mají dříve zachraňovat , jestli kolegu nebo pacienta..... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Martin Ištok
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2008, 16:07 » |
|
Ak by aj nebol jeden pól uzemnený, kopalo by to proti zemi aj tak. Distribučné siete sú rozsiahle a kapacita proti zemi nieje zanedbateľná. Preto aj tie vývody z bezpečnostného trafa nesmú byť dlhé.
|
M.I
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 27.04.2008, 19:53 » |
|
Transformátopr se nenazývá bezpečnostní oddělovací transformátor, pokud je vyroben podle citované normy : ČSN EN 61558-2-4
TO: Bernard Opravdu si myslíte, že se nejedná o bezpečnostní transformátory?  Terminologie je jedna věc, a chápání principů druhá. Pro Vaši informaci uvedu citaci z uvedené normy. " Národní předmluvaSouběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60742 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky (35 1330) z dubna 1998 v souladu s předmluvou k EN 61558-2-4:1997."  P.S. Jinak máte pravdu, že se v dnešní terminologii používá slovo "bezpečnostní" pouze pro transformátory na napětí bezpečné do 50 V AC nebo 120 V DC. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
ptu
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.01.2009, 10:04 » |
|
Potřebuji eliminovat zemní smyčku v audio řetězci a jako výhodné řešení se jeví právě zmiňované oddělovací síťové trafo. Bude to bezpečné při následujících podmínkách?: Budou připojeny dva přístroje - mixpult a počítač - oba trojvodičově k síti a mezi sebou nesymetrickým linkovým nízkofrekvenčním vodičem. Přes uzemnění, kostru a stínění linkového vodiče nyní vzniká zemní smyčka. Idea je jeden z přístrojů (mixpult) připojit k síti přes ono oddělovací trafo. To nemá zapojený ochranný kolík a tím by se zemní smyčka rozpojila. Bude to bezpečné, když druhý přístroj bude se zemí spojený? Po nakreslení několika variant možných chyb jsem nenašel nic, jak by mohlo dojít k úrazu, ale nechci opomenout nějakou drobnou, avšak fatální maličkost.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 22.09.2014, 13:31 » |
|
Oživím toto téma.
Potřebuju vyřešit jednu koupelnu, kde se pozapomnělo na ochranné opatření u svítidla.
Bezpečnostní oddělovací transformátor 230/230VAC o výkonu cca 50VA by to elegantně vyřešil.
Nevíte někdo o přístroji, který by se dal schovat do podhledu (provedení zhruba jako zdroj SELV pro malé napětí)? Do rozvaděče nelze, na okruhu je víc svítidel.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 22.09.2014, 19:07 » |
|
A nešlo by to řešit právě SELV?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 23.09.2014, 02:59 » |
|
Proč IP54?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|