Václav Kouble
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.07.2018, 22:59 »

Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V),  které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje.
Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření.
Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.07.2018, 05:56 »

Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V),  které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje.
Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření.
Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné?

To co vám řekli jsou bludy...
Jistič 10kA musí mít každý po výměně vadného, nebo u nových odběrů či při některých změnách nebo rekonstrukci.
U mě doma je 245V, žádná devastace elektroniky se neděje...
Záleží jak daleko od trafa budete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 30.07.2018, 06:06 »

Vyšší napětí v síti, než je 230V, zřejmě očekávat můžete a 250V je v 10% toleranci. Ovšem když se podíváte dnes jakýkoliv spotřebič, především elektroniku, najdete tam povětšinou údaj, že pracuje od 100-250V. Tedy zde bych se asi úplně nebál. To ovšem nevylučuje možný problém se staršími spotřebiči (tedy hodně starými)
Se zkratovou odolností je to tak, že hlavní jistič před elektroměrem, musí být 10kA už řadu let. Uvnitř domu by to jistě také nebylo k zahození, ovšem tento zkratový prod silně omezují pojistky před hlavním jističem a tak se běžně používají 6kA jističe.
Problém s AL rozvody je i ten, že často jsou na vstupu staré jističe, kde je zkratová odolnost pouze 2.5kA. Zde se pak stává, že pokud dojde ke zkratu v instalaci, může dojít k poškození hlavního jističe, který přestane převádět některou z fází, nebo nejde nahodit vůbec. Pak je nutná jeho výměna, což sebou navíc může nést potřebu předělání celého odběrného místa, dle aktiálních platných připojovacích podmínek distributora.

Požáru bych se bál jen v tom případě, že se v původní instalaci někdo neodborně vrtal a tam kde byly vyměněny původní jističe za "silnější",  protože původní byly přetěžovány a "padaly". Obvykle byly zásuvky odjištěny 10A jističem a někdo si tam kvůli vysavači, nebo mikrovlnce dal 16A jistič. Jednak tomu neodpovídá původní rozvod a pak také staré bakelitové zísuvky byly konstruovány jen na 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 30.07.2018, 08:49 »

Jen pro upřesnění...
230V +- 10% .....tj. může být napětí až 253V které je v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Václav Kouble
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.07.2018, 09:37 »

Jen ještě pro upřesnění: vzdálenost domů, kterých se to týká, od trafa by měla být od 10 m do 30 m.
Dále pokud se podívám na krabičky výrobců LED žárovek, tak tyto mají napěťový údaj 220 - 240 V (kontrolováno u 3 výrobců Philips, Solight a Lumenix). To samé je s PC zdroji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.07.2018, 09:57 »

Nejvíce to odnášely klasické edisonky made in prales, které měly napětí 230V. Životnost těchto šmejdů byla (možná ještě je) tak měsíc.

O zdraví LED nebo spínaných zdrojů ve vztahu k napětí bych se tolik nebál. Těm zkracuje životnost něco jiného. Nejvíc kvalita použitých komponent nebo přepěťové špičky v síti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.07.2018, 09:59 »

Jen ještě pro upřesnění: vzdálenost domů, kterých se to týká, od trafa by měla být od 10 m do 30 m.
Dále pokud se podívám na krabičky výrobců LED žárovek, tak tyto mají napěťový údaj 220 - 240 V (kontrolováno u 3 výrobců Philips, Solight a Lumenix). To samé je s PC zdroji.
S tou tolerancí napětí se vždy jedná o technickopolit ické rozhodnutí toho kterého státu.
Dá se předpokládat že vaše elektronika nevydrží tak dlouho jako při např.230V, nicméně vůbec nic s tím nenaděláte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.07.2018, 10:27 »

... klasické edisonky made in prales...
V jistou dobu (RVHP) se objevily žárovky POLAM, které při přepětí vydržely velmi málo a rády "bouchly",  takže při zapnutí rána, tma, střepy a starost jak zbytek žárovky vyšroubovat z objímky

Spínané zdroje si s těmi 10% navíc zpravidla poradí, i když pokud je použit filtrační kondenzátor na 350V, tak při 250V AC tam už začíná být na hranici mezi životem a smrtí
Horší je to u některých transformátorů, které jsou vinuté "nadoraz",  tam se při přepětí 10% dost výrazně posuneme v kolenu magnetizační křivky.
A odporové tepelné spotřebiče? O 10% vyšší napětí způsobí zvýšení výkonu až o 21%,  to ale trochu zvýší teplotu a tím se zkracuje životnost. Ale při vyšší teplotě mají materiály vyšší odpor, takže to zvýšení nebude o celých 21%
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.07.2018, 12:18 »

Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V),  které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje.
Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření.
Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné?
Nevěřte zdrojům typu jedna paní povídala.
1. Vyšší napětí bude určitě, bude-li stanice blíž než dosud a nové vodiče budou vodivější Úsměv Ovšem po výměně trafa, se měří napětí na trafu a provede se případná korekce přečepováním. Snaha je držet na stanici 242V, vyjdou-li úbytky, nebo je-li rozsah sítě menší, může se jít o odbočku dolů. 700m není žádná extra vzdálenost, bude-li správně naprojektovaný vývod, nebude důvod se od standardu 242V odchylovat.
2. Jak již bylo řečeno, kvalitní novodobý výrobek počítá s tolerancí napájecího napětí. Kupodivu na 240 a výjímečně i 250 (mám takový Telefunken) se daly nastavit i lampový rádia a v 21 století máme výrobky, které to nedají a za pyroefektu se urychleně odporoučí už při 240-245V...
3. 10kA jistič je při zlepšování kvality sítí rozumný standard. 3,5kA stařečci a v podstatě i novější ale 6kA jsou starost navíc pro odběratele. Velmi často se stává, že po tvrdém výpadku v síti s nízkou impedancí se u ITV či J1K evtl. 6kA novější ale srágoře nepovede opětovně zapnout, nebo nepřevádí jeden pól. To se stává i při výpadku po bouřkách. Kvalitní 10kA jistič v drtivé většině případů vydrží, nebo se chytne na několikátý pokus, což už značí nutnost výměny, ale alespoň to počká do rána, až se přežene bouřka.
4. Zahoření, no, když se vylepší parametry sítě, vylepší se i funkce ochrany samočinným odpojením, jinými slovy lepší impedance, dřív to vypadne při průseru. Tedy máte-li instalaci byť Al ve stavu bezporuchovém a schopném bezpečného provozu, zvýšení vstupního napětí nic neznamená.
Doporučení: Máte-li 6kA jistič staršího data, při přepojování na kabel máte ideální příležitost pro výměnu za kvalitní 10kA, případně opravu celého RM.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 30.07.2018, 14:29 »

Transformátory někdy nepříjemně bručí.

Při zapínání spotřebičů s proudovým nárazem při zapnutí, jako např. motorů, elektroniky, elektronických žárovek a osvětlení, může docházet k vybavování jističů, případně může dojít k poškození vypínačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.07.2018, 16:28 »

Málo informací...
Čí je pozemek, na kterém bude umístěn transformátor?
Pak je to podmínka ochranného pásma podél vedení a kolem trafa.
Tam nemůžete nic stavět a vysazovat vysoké stromy.
Další věc věcné břemeno, pokud to bude na soukromém pozemku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Kouble
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.07.2018, 17:37 »

Málo informací...
Čí je pozemek, na kterém bude umístěn transformátor?
Pak je to podmínka ochranného pásma podél vedení a kolem trafa.
Tam nemůžete nic stavět a vysazovat vysoké stromy.
Další věc věcné břemeno, pokud to bude na soukromém pozemku.

Pozemek je v kupním řízení ČEZ distribuce (dle jejich vyjádření) a účastníkem řízení bude pouze obec, která má pozemky okolo (jen takové nudle). Ochranné pásmo by mělo být metr a veškeré vedení v zemi.
Tady si myslím, že jsme dost bezmocní jakkoliv stavbě zabránit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.07.2018, 17:57 »

A víte už co tam bude? Jednosloupovka nebo blok? Jestli jednosloupovka, může být asi metr od rozvaděče slyšet brum, jestli kiosková, což vyplývá z pásma 1m, byl bych v klidu. Hluk je běžný u starých traf, myšleno starých věkem, částečně technologicky, ta se průběžně mění. Dalším zdrojem hluku byla stará technologie na stanici, která umožňovala snazší přenos rezonance. Takže co do obav z hlučnosti zbytečná panika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.07.2018, 18:11 »

Tohle nechápu, lidi chtějí mít všechno na elektriku, ale nechtějí nové vedení, trafo. mají strach z přepětí. My jsme čekali na rekonstrukci sítě a přívodu do obce zhruba 30 let. Napětí kolísalo v rozsahu 180 až 246V (v době Ujmen. 220V, tedy tolerance 198 až 242V),  pět výpadků za den, někdy také za dopoledne, to byl nádherný život...

Buďte rádi, že budete mít rozvody v obci v pořádku, bude možnost případně navyšovat odběr, postavit další objekty a připojit je k síti. Nové spotřebiče musí vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu 207 až 253V, o ty nemusíte mít strach. Pro staré (historické) spotřebiče určené na 220V lze udělat jednoduchou pomůcku v podobě snižujícího autotransformá toru, psal jsem o tom zde již několikrát, použijte "Vyhledávání"(uprostřed v liště) a heslo staré spotřebiče na 220V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 30.07.2018, 21:09 »

Málo informací...
Čí je pozemek, na kterém bude umístěn transformátor?

Promiň Zdenku, ale co to má společného s dotazem?

Tady si myslím, že jsme dost bezmocní jakkoliv stavbě zabránit.

A proč byste to proboha dělali? ?  Nerozhodný  Máte k tomu nějaký rozumný důvod? Sem s ním!

Tohle nechápu, lidi chtějí mít všechno na elektriku, ale nechtějí nové vedení, trafo. mají strach z přepětí.
............

Souhlasím. Namísto radosti jen brblání, to jsme prostě my z kotiny uprostřed EU. Myslím že JPP se vysvětlilo a tedy není čeho se bát. Pokud to nějaký spotřebič nepřežije, asi si to nezasloužil  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.07.2018, 21:17 »

A proč by jste to proboha dělali? ?  Nerozhodný  Máte k tomu nějaký rozumný důvod? Sem s ním!
To bude podobné jako s autobusovou zastávkou. Každý ji chce mít blízko, ale v žádném případě před svým domem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.07.2018, 22:34 »

Poslal: Jan Franěk
Promiň Zdenku, ale co to má společného s dotazem?

Honzo, pokud to bude na mém pozemku, nebo v sousedství, jsem účastníkem stavebního řízení a mohu vznést podmínky....
Pak to také souvisí s věcným břemenem - v sousedství mi mohou znehodnotit pozemek.
To se týká ochranného pásma. / vrchní vedení/
Ale bude to v zemi, tak to asi moc nehrozí, jen v případě hrabání v zemi...
Informace o situaci byly dodány až po dotazu.  

Jako soused poprvé hrabal a seknul kabel vn v zemi. Odstávka asi 3 hodiny.
Podruhé a opět se nepoučil znova, kabely a odstávka 6 hodin konečná oprava asi 14 dní...
Pohodička... neměl vytrasírováno a práce načerno.
Asi tak...... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Kouble
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.07.2018, 22:40 »

To bude podobné jako s autobusovou zastávkou. Každý ji chce mít blízko, ale v žádném případě před svým domem.

Pokud se podíváte na můj prvotní dotaz, tak tam jsem rozhodně se neptal jak zabránit stavbě trafa, ale ptal jsem se na rizika, která se stavbou souvisí. Současný stav naší rozvodné sítě rozhodně není kritický. To nám potvrdili i z ČEZu. Pouze chtějí vyměnit dráty za kabely a k tomu postavit novou trafačku. Ta je mezi našimi domy něco nového a neznámého, takže se ptám na rizika. Samozřejmě uvítám, když mi někdo sdělí i pozitiva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Co říkáte na call centra energetik?
 Je povinné pustit ČEZ na pozemek i kvůli opravě zařízení na jiném pozemku?
 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
  Máte jednoho dodavatele energií?
 Také jste dostali nabídku ke spolupráci od ULTRA GREEN?
 Věříte, že Bohemia Energy zlevní a zůstane navždy levnější?
 Víte co dělat, když dodavatel elektrické energie zkrachuje?
 Jak zařídit, aby ČEZ nepostavil dvousloupový transformátor na místě věžové TS?
 Jaké práva má EON na soukromém pozemku ?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Jak zabránit distributorovi v udělení pokuty?
 Proč vyžaduje EG.D tři různé identifikátory OM?
 Dá se nějak zabránit instalaci vn před rekreační chatou?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?