Robert R.
|
 |
« kdy: 23.09.2007, 22:55 » |
|
Za čtyřpol.proudo vým chráničem mám na jedné fázi zapojen 10A jistič. V krabici mám vyveden kabel,kde fáze je připojena na tento jistič,střední vodič je zapojen na N za chráničem a ochranný vodič je zapojen na PE lištu,která je rozdělena na PE a N.Z lišty N je přiveden vodič na přívodní svorku chrániče N. Při proměřování vadaskou v krabici jsem si "šáhnul" na fázi a dostal ránu,ale chránič nevypnul.  Je to normální nebo je někde zrada ? Stál jsem na židli. Za chráničem není zatím nic jiného zapojeno,jen ten jeden jistič s vyvedeným kabelem.
|
|
|
|
|
Robert R.
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2007, 23:15 » |
|
Vodiče N jsem se nedržel.Pouze jsem ten fázový vodič měřil tou klasickou vadaskou SN1,ale jak jsem ten fázový vodič držel tak jsem se jedním prstem dotknul měřícího hrotu vadasky. Chránič je Moeller 4-pol 40A 30mA.
|
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2007, 23:31 » |
|
Je možné, že chránič je vadný, ale pravděpodobněj ší je to, co píše kolega Kirkl. Zřejmě vámi neprotekl proud cca 23 mA (okolo této hodnoty 30mA chrániče nejčastěji reagují). Vnímání průchodu proudu tělem je velice individuální. Z vašeho dotazu usuzuji, že provádíte nějakou svépomocnou instalaci. S "vadaskou" ani pomocí testovacího tlačítka si ovšem sám parametry použitého chrániče nezjistíte.  Takže lze jen doporučit, abyste po skončení montáže přivedl na místo činu nějakého elektrikáře, vybaveného odpovídající měřící technikou. 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Robert R.
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.09.2007, 23:47 » |
|
Jak jste se dlouho držel hrotu vadasky, pouze letmý dotyk a prvním škubnutím svalu jste byl mimo dosah.
Asi tak nějak. Ránu od fáze jsem dostal v průběhu života několikrát,ale tahle byla slabší. Jde nějak říct jak se projevuje na těle proud 30mA ?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2007, 06:42 » |
|
Proud 30 mA už s člověkem většinou pěkně zaškube ... I když, i to toto není vždy stejné. Vnímání procházejícího proudu je dost individuální a mění se to i podle konkrétních místních podmínek. Do jisté míry se odolnost vůči procházejícímu proudu dá také "natrénovat". Svou roli také určitě hraje vypínací čas chrániče. Vzpomínám si, že jsem jednou vlastním tělem vybavil chránič 0,5A, Vypínací proud chrániče byl myslím 0,28 A, tj. 280 mA, nejméně takový proud mi prošel přes tělo, a abych tak řekl nic - moc strašnýho to nebylo... Vícekrát jsem jenom dotykem vybavil chránič 0,03A aniž bych to vůbec nějak cítil. Vícekrát se mi ovšem také stalo, že byl zásah velmi bolestivý a chránič přitom nevybavil, i když byl v pořádku. Přitom určitě došlo k jednopólovému dotyku, spotřebič jsem ze sebe neudělal ...  Už jsem to psal dříve, najděte nějaké dobrovolníky, můžeme udělat nějaké pokusy ... 
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2007, 10:05 » |
|
Vzpomínám na jeden případ, kdy jsem byl přivolán k jedné události, kdy byl pracovník zasažen proudem poté, co smotával prodlužovačku s prodřenou izolací  Majitel firmy mě k tomu přivolal, jednak jsem opravil (zkrátil) tu prodlužku, ale také chtěl vědět, proč nevypnul chránič (v pevné instalaci). Chránič vybavoval správně, poškozenému jsem řekl něco v tom smyslu, že nedostal dost velkou ránu ... Chvíli to vypadalo, že další ránu dostanu já, tak jsem ho "uklidnil", že pokud po zásahu zůstal stát na nohou, tak to určitě tak velká rána nebyla ...  Doporučil jsem mu návštěvu lékaře (srdeční arytmie, embolie...), což odbyl mávnutím ruky ... S majitelem firmy jsme udělali nějaký zápis a tím to celé zhaslo. I když tyto historky někdy vyznívají trochu komicky, vždycky to taková legrace není. Před nějakým časem jeden bývalý kolega taky dostal v práci "nakopáno", byl otřesený, ale zdál se být pořádku. Normálně dokončil směnu, po práci se je ještě stavil "na jedno", přišel domů, lehl do postele, ale ráno už nevstal - embolie ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2007, 14:20 » |
|
V normách se dá vyčíst cifra 2 kilOhmy jako odpor těla. Zkuste si vzít do ruky měřák. Takovou hodnotu nenaměříte, protože je zpravidla větší o přechodové odpory. Přechodový odpor mezi tělem a jinou vodivou částí se mění podle tlaku a plochy dotyku, mění se podle vlhkosti, rozdíl je i v tom jestli jsem mokrý, protože jsem se namočil, nebo jesltli je to pot, který obsahuje soli a je vodivější. A i vodivost kůže se mění, podle stupně pocení, stesu či vzteku,... Do experimentů na tomto poli bych se raději moc nepouštěl.
Osobně považuji za nějvětší pecku, co jsem dostal, když jsem při opravě fotoblesku chtěl zachytit přístroj padající ze stolu a dotknul jsem se kondenzátoru nabitého na 500V (DC) I když to bylo jen mezi prsty, cítil jsem to v celém těle a pak jsem si několik vteřin "rozhýbával" prsty na ruce.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 25.09.2007, 20:03 » |
|
Jen doplněk k diskuzi: Svého času jsem byl na školení kde jeden ze školících byl pan Honys /starší elektrikáři ho jistě znají/ když se dělaly pokusy s proudovými chráničí tak vždy říkal že to zkoušel na vlastním těle a při průchodu proudu už 7 mA už cítil značně vysoký stah svalů a hlavně leknutí...když chrániče vybavují při 23 mA /30 mA/ tak je to dosti velký šok pro tělo.......... .
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Karel Mastný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 01.10.2007, 04:09 » |
|
To Hasala: Chránič vybavuje při úniku a ten přece cítit nemusíte. Takže bych se nedivil, že někdy vybavíte chránič "bezbolestně". Když se dotknete jen PE a N, tak nic necítíte a chránič vybaví (pokud je v obvodu dostatečný odběr, aby mělo co unikat...). Zkoušel jsem to pro jistotu na vlastním těle - a stalo se dle očekávání. Dva dráty, žádný člověka nekopne, ale oba chycené zaráz vybaví chránič.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 01.10.2007, 05:45 » |
|
To Mastný : Nejsem si tak úplně jistý, co čeho jsem se kdy dotknul, schválně to nedělám .. Moc se mi to ale nepozdává ... Pro vybavení chrániče potřebujete unikající proud, aby procházel nějaký proud, potřebujete nějaký rozdíl potenciálů, tedy napětí. Mezi N a PE je na korektní instalaci minimální napětí, k tomu aby to vybavilo chránič, potřebuje poměrně dobré spojení, řádově v ohmech... Nezdá se mi, že by to bylo možné udělat jen tělem, to má přece jen poměrně velký odpor, minimálně v kiloohmech... Jinak potvrzuji to, co psal Jura Krikl, pokud mám nějaké zlé tušení  , taky mi vyschnou ruce ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 01.10.2007, 18:55 » |
|
To Hasala: Zkoušel jsem to pro jistotu na vlastním těle - a stalo se dle očekávání. Dva dráty, žádný člověka nekopne, ale oba chycené zaráz vybaví chránič.
No nevím sice co jste zkoušel ale rukou jste určitě sáhnutím mezi PE a N chránič nevybavil. To by bylo v zásadě možné jen za předpokladu přerušeného N (např. v chrániči) a to by ten obvod byl zjevně nefunkční nebo by jste musel mít vodivost těla zhruba na úrovni Cu vodičů a v tom případě bych vám nedoporučoval dělat elektrikáře. Rozdíl potenciálů N a PE vodiče v normálním případě není tak vysoký aby protekl přes vás do PE dostatečný proud.
|
|
|
|
|