Problém: částečně /na 70% jsem provedl rekonstrukci el. sítě v paneláku (do mědi) bohužel těch 30% muselo zůstat, vzdálené zásuvky a světlo v panelu, v hliníku ![Smutek](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/sad.gif) , vše mi funguje nic méně na chodbě mi zůstal (nyní) nepotřebný vodič Alu který je kdesi spojen a tudíž pod napětím, nic méně nyní ho nepotřebuji, co stím? Zaizolovat a zalít betonem?
|
|
|
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=uc6u8guukviqosvgme25m61v43&action=dlattach;attach=2146;type=avatar)
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #4 kdy: 27.05.2008, 16:40 » |
|
Rozvaděč máte na svojí chodbě a ne na společné,ne? Pokud ten kabel je taky ve Vašem bytě, tak postupně shazujte jističe a zjistíte o jaký okruh se jedná. Pokud je to zásuvkový, tak ho ukončete v panelové krabičce se zásuvkou. Těch není nikdy dost... A zásuvky se v panelákách skoro vždy smyčkovaly, tak to by jste druhý konec měl najít. A pokud je to světelný okruh a v podlaze, tak se zeptejte sousedů pod Vámi, zda jim vše funguje, neboť světla se tahali v podlahách horních bytů
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
JardaN
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #6 kdy: 28.05.2008, 13:21 » |
|
váš návrh, náhled byl nejpřesnější proto jej využiji pro další komentář: ano je to na mé chodbě, v mém bytě, nikoliv na chodbě společných prostor(tam by mi byl ukradenej), jedná se o světlo-světelný okruh, který je do rozvodnice zapojen jedním Ayky vodičem na 1 jistič.. bohužel po rekonstrukci tento kabel(světlo) zůstalo trčet uprostřed chodby ze země, nemám se koho optat, jsem v přízemí. Rozvaděč máte na svojí chodbě a ne na společné,ne? Pokud ten kabel je taky ve Vašem bytě, tak postupně shazujte jističe a zjistíte o jaký okruh se jedná. Pokud je to zásuvkový, tak ho ukončete v panelové krabičce se zásuvkou. Těch není nikdy dost... A zásuvky se v panelákách skoro vždy smyčkovaly, tak to by jste druhý konec měl najít. A pokud je to světelný okruh a v podlaze, tak se zeptejte sousedů pod Vámi, zda jim vše funguje, neboť světla se tahali v podlahách horních bytů
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
RT E2A
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #7 kdy: 28.05.2008, 21:11 » |
|
|
|
|
|
Jan Alin
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #8 kdy: 28.05.2008, 21:22 » |
|
jedná se o světlo-světelný okruh, který je do rozvodnice zapojen jedním Ayky vodičem na 1 jistič.. bohužel po rekonstrukci tento kabel(světlo) zůstalo trčet uprostřed chodby ze země, nemám se koho optat, jsem v přízemí.
Tak nějak postrádám informaci kde se tam ten vodič vzal a kde byl napojen před rekonstrukcí? Přece se tam nenarodil když je napojen z vašeho rozvaděče tak musel k něčemu být ?? .
|
|
|
|
JardaN
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #9 kdy: 28.05.2008, 21:33 » |
|
ironie vám nechybí, nicméně okolnosti neznáte, tudíž bych kvalitu rekonstrukce nehodnotil..., větou "Inu dobrá rekonstrukce" jste mi opravdu moc neporadil...
|
|
|
|
JardaN
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #10 kdy: 28.05.2008, 21:37 » |
|
doplním: před rekonstrukcí byly na tomto okruhu(jističi)-vodiči veškerá světla, aktuálně zůstala některá potřebná světla, nicméně problematické světlo, které nepotřebuji - změnila se topologie místností(velikosti atd) nyní překáží uprostřed vzniklé chodby... Tak nějak postrádám informaci kde se tam ten vodič vzal a kde byl napojen před rekonstrukcí? Přece se tam nenarodil když je napojen z vašeho rozvaděče tak musel k něčemu být ?? .
|
|
|
|
Jan Alin
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #11 kdy: 28.05.2008, 21:50 » |
|
doplním: před rekonstrukcí byly na tomto okruhu(jističi)-vodiči veškerá světla, aktuálně zůstala některá potřebná světla, nicméně problematické světlo, které nepotřebuji - změnila se topologie místností(velikosti atd) nyní překáží uprostřed vzniklé chodby...
Sice si nějak nedovedu představit jak se v paneláku dostal přívod od světla které je na stropě do podlahy ale budiž, moc paneláků jsem v životě neviděl a to co jsem viděl mě přesvědčilo že mám tvrdit že se elektriky bojím a že jí nerozumím. Teď už jen zbývá najít kde se ten vodič dá odpojit, někdy bývají ve stěnách pod omítkou krabice. Půjčil bych si lepší detektor a zkusil bych vypátrat kudy vede. Předpokládám že nejste úplný laik protože tohle už je většinou práce opravdu pro elektrikáře, zvlášť v paneláku. Zalít betonem vodič pod napětím v podlaze na vlastní chodbě není dobrý nápad z hlediska bezpečnosti, žádná izolace není stoprocentní a navěky.
|
|
|
|
JardaN
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #12 kdy: 28.05.2008, 22:01 » |
|
Bohužel, též nechápu jak a hlavně proč pokaždé jinak, jsou v bytě taženy alu kabely(byly taženy) a už vůbec nechápu proč jsou zalité, tzn že (můj případ) prostě zírám na kus drátu který prostě trčí a je natvrdo zabetónován... nějakou hledačkou jsem to již zkoušel ale armatury v betonu, to je peklo a velký protivník. Ještě mě napadlo (není to sice košér) ale udělat z toho (vyfrézovat žlab) "rezervní" zásuvku (kterou bych nepoužíval) = jen abych se elegantněji zbavil problému a i to hezky vypadalo? Sice si nějak nedovedu představit jak se v paneláku dostal přívod od světla které je na stropě do podlahy ale budiž, moc paneláků jsem v životě neviděl a to co jsem viděl mě přesvědčilo že mám tvrdit že se elektriky bojím a že jí nerozumím. Teď už jen zbývá najít kde se ten vodič dá odpojit, někdy bývají ve stěnách pod omítkou krabice. Půjčil bych si lepší detektor a zkusil bych vypátrat kudy vede. Předpokládám že nejste úplný laik protože tohle už je většinou práce opravdu pro elektrikáře, zvlášť v paneláku. Zalít betonem vodič pod napětím v podlaze na vlastní chodbě není dobrý nápad z hlediska bezpečnosti, žádná izolace není stoprocentní a navěky.
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
RT E2A
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #13 kdy: 28.05.2008, 22:18 » |
|
ironie vám nechybí, nicméně okolnosti neznáte, tudíž bych kvalitu rekonstrukce nehodnotil..., větou "Inu dobrá rekonstrukce" jste mi opravdu moc neporadil...
![angel](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/angel.gif) Omlouvám se, jsem již takový. Prostě jako profesionální elektrikář jen nedovedu pochopit proč si lidé dobrovolně plichtí své příbytky bez koncepčně a neprofesionáln ě a to nejen v oboru elektro. Ano dovedu si představit, že se po posunutí příček mohla původně světelná karbice najednou ocitnout uprostřed místnosti. Nedovedu ale pochopit, proč spolu se zednickými pracemi nebyla koordinována i elektroinstala ce (profi elektrikář by měl být schopen začátek nepotřebného vedení najít a odpojit). Pokud za to může elektrikář, je to lempl a zaslouží vyhodit bez mzdy. Pokud za to může antikoncepce "pana majitele", zcela škodolibě přiznávám, že mi ho vůbec není líto. Každý jsme za své činy zodpovědní.
|
|
|
|
JardaN
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #14 kdy: 28.05.2008, 22:28 » |
|
váš text je bezesporu opět zajímavý, nic méně radu jsem v něm nenašel. Avšak zaujal mě úsek "elektrikář by měl být schopen začátek nepotřebného vedení najít a odpojit" ----to je přesně úkon, který (když jsou vodiče) zality v betonu a nikdo neví(ani správce objektu) kudy jsou taženy a kde se event. spojují atd se velmi špatně řeší... =můj aktuální problém, najít odpojit a pokud nenajdu co stím? ![angel](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/angel.gif) Omlouvám se, jsem již takový. Prostě jako profesionální elektrikář jen nedovedu pochopit proč si lidé dobrovolně plichtí své příbytky bez koncepčně a neprofesionáln ě a to nejen v oboru elektro. Ano dovedu si představit, že se po posunutí příček mohla původně světelná karbice najednou ocitnout uprostřed místnosti. Nedovedu ale pochopit, proč spolu se zednickými pracemi nebyla koordinována i elektroinstala ce (profi elektrikář by měl být schopen začátek nepotřebného vedení najít a odpojit). Pokud za to může elektrikář, je to lempl a zaslouží vyhodit bez mzdy. Pokud za to může antikoncepce "pana majitele", zcela škodolibě přiznávám, že mi ho vůbec není líto. Každý jsme za své činy zodpovědní.
|
|
|
|
|
|
JardaN
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #17 kdy: 28.05.2008, 22:54 » |
|
1. ano i ne, obchodní branže 2. pamětník nejsem, paneláky jsem nestavěl 3. léta praxe též nemám, ale pracuji na tom ![Mrknutí](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/wink.gif) Pane, a jste elektrikář? 1. každé vedení má někde začátek (v rozvodnici nebo v krabici) 2. všechny paneláky se tahaly podobným způsobem (pamětníci tuší jak) 3. silnoproudé rozvody, dělané elektrikáři mají podobné zákonitosti a principy, dá se tedy o Vaší instalaci předpokládat jak může být vedena (léta praxe v oboru)
|
|
|
|