Základní požadavky na elektroinstala ce v novostavbách a v rekonstruovaný ch koupelnách Při jakémkoliv zásahu do elektroinstala ce, a zvláště to platí pro elektrické rozvody v koupelně, si musíme jednoznačně ujasnit, zda půjde o opravu či rekonstrukci. Pokud se provádí pouze oprava, postupuje se podle ČSN platných v době zřizování původní elektroinstala ce (tedy pro elektrické rozvody v koupelně například dle dříve platných ČSN 332000-7-701:1997, ČSN 332135 část 1 nebo starší ČSN 375215). V případě rekonstrukce je třeba již dodržovat předpisy platné v době této rekonstrukce, tedy v současnosti je nutné postupovat v souladu s požadavky ČSN 332000-7-701 ed. 2. Velmi častá otázka ... Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2022, 07:14 » |
|
Mě se toto stále více stává u hromosvodů. Když se mění jen střešní krytina a vzhled střechy se nemění, pak jsem ochoten přivřít obě oči, ale pokud se mění tvar střechy a nebo se objekt zvedá o foch, pak nejsem ta nejsprávnější osoba k jakékoli diskusi, ve které se mě druhá strana snaží přesvědčit o opravě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=46186;type=avatar)
váš elektrikář a revizní technik
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/default/images/post/.gif) |
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2022, 19:17 » |
|
Zákon č. 250/2021 Sb.
Par.2odstavce e) a i)
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2022, 07:38 » |
|
Takže bod "e - oprava" jaksi boří DEHNu sestřelení staříka, tedy alsepoň v případech, kdy se investor rozhodne pro výměnu střešní krytiny bez změn půdorysu a výšky objektu. Pak se v rámci opravy sejme FeZn a zpět se nainstaluje AlMgSi8. Následně proběhne revize např. dle 34 1390 a jede se dál. ![tanecek](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/dance3.gif)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2022, 08:45 » |
|
A nadále budou obyvatelé domu vystavováni nebezpečí, které může vzniknout při úderu blesku do objektu nebo v jeho blízkosti..... ............
Já bych uplně tak neblbnul ![Mrknutí](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/wink.gif) Stejtě tak tedy mohou být vystaveni nebezpečí ti, co ještě jednou na elektroinstala ci bez jakéhokoli proudového chrániče, který jim tam nikdo nedá po opravě části elektroinstala ce.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #11 kdy: 01.11.2022, 12:09 » |
|
A to bys neblbnul u LPS jako projektant, který je osloven osvícenější zateplovačskou nebo pokrývačskou firmou nebo jako revizák, který to po klasikách přikreje?
Pozor. V tomto případě je mezi prací RT a projektanta veliký rozdíl. Jako RT bych k výše uvedenému případu přistupoval jako k opravě a klidně bych zrevidoval podle staré normy. Dovedu si to obhájit. Ovšem kdybych byl osloven jako projektant s tím, že mám naprojektovat kompletní ochranu, tak ji prostě navrhnu podle právě platných norem. A nebo Ti nerozumím ![Jsem v rozpacích](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/embarrassed.gif)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=46186;type=avatar)
váš elektrikář a revizní technik
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #13 kdy: 01.11.2022, 18:41 » |
|
Takže bod "e - oprava" jaksi boří DEHNu sestřelení staříka, tedy alsepoň v případech, kdy se investor rozhodne pro výměnu střešní krytiny bez změn půdorysu a výšky objektu. Pak se v rámci opravy sejme FeZn a zpět se nainstaluje AlMgSi8. Následně proběhne revize např. dle 34 1390 a jede se dál. ![tanecek](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/dance3.gif) Ne tak úplně. Většinou to provází i změna stavby. Například vestavba podkroví, FVE, instalace klimatizace a podobně. Tam se o opravě dá jen těžko mluvit. U mne by to neprošlo, bez nové analýzy rizik a s velkou pravděpodobnos tí i změnou (rekonstrukcí) ochrany. Nicméně nepopírám že některé budovy po výměně krytiny a bez dalších zásahů by šlo dle původní normy zrevidovat, jako po opravě. Ale to "sestřelení staříka" může být dle mého i trochu o něčem jiném. Možná o tom, že mnoho těch původních hromosvodů, neodpovídají ani ČSN 34 1390
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|