Název: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 27.05.2008, 14:38 Problém: částečně /na 70% jsem provedl rekonstrukci el. sítě v paneláku (do mědi) bohužel těch 30% muselo zůstat, vzdálené zásuvky a světlo v panelu, v hliníku :(, vše mi funguje nic méně na chodbě mi zůstal (nyní) nepotřebný vodič Alu který je kdesi spojen a tudíž pod napětím, nic méně nyní ho nepotřebuji, co stím? Zaizolovat a zalít betonem?
Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Petr Doležal 27.05.2008, 14:49 Především byste měl zjistit odkud to napětí je, zřejmě z těch 30% instalace, postupným odpojováním. Aby byla jistota, 2x měř, 1x řež, řekl proslulý truhlář.
Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Jan Půhoný 27.05.2008, 14:51 Videl bych to na ukonceni v krabici ... ale jak píše kolega Doležal, zkuste si udělat alespoň náčrtek Vaší instalace a poté to bude určitě jasnější.
Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Michal Slabý 27.05.2008, 15:58 Jak víte, že je ten vývod pod napětím váš, když je na chodbě? To by se mohl kdokoli napojit a vy byste to platil. Nejlepší by asi bylo, ještě před finální úpravou si pozvat nějakého odborníka, nejlépe RT a bude mít klid.
Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Radek Kroutil 27.05.2008, 16:40 Rozvaděč máte na svojí chodbě a ne na společné,ne? Pokud ten kabel je taky ve Vašem bytě, tak postupně shazujte jističe a zjistíte o jaký okruh se jedná. Pokud je to zásuvkový, tak ho ukončete v panelové krabičce se zásuvkou. Těch není nikdy dost...
A zásuvky se v panelákách skoro vždy smyčkovaly, tak to by jste druhý konec měl najít. A pokud je to světelný okruh a v podlaze, tak se zeptejte sousedů pod Vámi, zda jim vše funguje, neboť světla se tahali v podlahách horních bytů Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Petr Doležal 27.05.2008, 16:59 A pokud je to ...... v podlaze, tak se zeptejte sousedů pod Vámi, zda jim vše funguje, neboť světla se tahali v podlahách horních bytů (jednicka)Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 13:21 váš návrh, náhled byl nejpřesnější proto jej využiji pro další komentář:
ano je to na mé chodbě, v mém bytě, nikoliv na chodbě společných prostor(tam by mi byl ukradenej), jedná se o světlo-světelný okruh, který je do rozvodnice zapojen jedním Ayky vodičem na 1 jistič.. bohužel po rekonstrukci tento kabel(světlo) zůstalo trčet uprostřed chodby ze země, nemám se koho optat, jsem v přízemí. Rozvaděč máte na svojí chodbě a ne na společné,ne? Pokud ten kabel je taky ve Vašem bytě, tak postupně shazujte jističe a zjistíte o jaký okruh se jedná. Pokud je to zásuvkový, tak ho ukončete v panelové krabičce se zásuvkou. Těch není nikdy dost... A zásuvky se v panelákách skoro vždy smyčkovaly, tak to by jste druhý konec měl najít. A pokud je to světelný okruh a v podlaze, tak se zeptejte sousedů pod Vámi, zda jim vše funguje, neboť světla se tahali v podlahách horních bytů Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.05.2008, 21:11 bohužel po rekonstrukci tento kabel(světlo) zůstalo trčet uprostřed chodby ze země, ;D :D :D ;D Inu dobrá rekonstrukce (surprice) Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Jan Alin 28.05.2008, 21:22 jedná se o světlo-světelný okruh, který je do rozvodnice zapojen jedním Ayky vodičem na 1 jistič.. bohužel po rekonstrukci tento kabel(světlo) zůstalo trčet uprostřed chodby ze země, nemám se koho optat, jsem v přízemí. Tak nějak postrádám informaci kde se tam ten vodič vzal a kde byl napojen před rekonstrukcí? Přece se tam nenarodil když je napojen z vašeho rozvaděče tak musel k něčemu být ?? . Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 21:33 ironie vám nechybí, nicméně okolnosti neznáte, tudíž bych kvalitu rekonstrukce nehodnotil..., větou "Inu dobrá rekonstrukce" jste mi opravdu moc neporadil...
;D :D :D ;D Inu dobrá rekonstrukce (surprice) Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 21:37 doplním: před rekonstrukcí byly na tomto okruhu(jističi)-vodiči veškerá světla, aktuálně zůstala některá potřebná světla, nicméně problematické světlo, které nepotřebuji - změnila se topologie místností(velikosti atd) nyní překáží uprostřed vzniklé chodby...
Tak nějak postrádám informaci kde se tam ten vodič vzal a kde byl napojen před rekonstrukcí? Přece se tam nenarodil když je napojen z vašeho rozvaděče tak musel k něčemu být ?? . Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Jan Alin 28.05.2008, 21:50 doplním: před rekonstrukcí byly na tomto okruhu(jističi)-vodiči veškerá světla, aktuálně zůstala některá potřebná světla, nicméně problematické světlo, které nepotřebuji - změnila se topologie místností(velikosti atd) nyní překáží uprostřed vzniklé chodby... Sice si nějak nedovedu představit jak se v paneláku dostal přívod od světla které je na stropě do podlahy ale budiž, moc paneláků jsem v životě neviděl a to co jsem viděl mě přesvědčilo že mám tvrdit že se elektriky bojím a že jí nerozumím. Teď už jen zbývá najít kde se ten vodič dá odpojit, někdy bývají ve stěnách pod omítkou krabice. Půjčil bych si lepší detektor a zkusil bych vypátrat kudy vede. Předpokládám že nejste úplný laik protože tohle už je většinou práce opravdu pro elektrikáře, zvlášť v paneláku. Zalít betonem vodič pod napětím v podlaze na vlastní chodbě není dobrý nápad z hlediska bezpečnosti, žádná izolace není stoprocentní a navěky. Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 22:01 Bohužel, též nechápu jak a hlavně proč pokaždé jinak, jsou v bytě taženy alu kabely(byly taženy) a už vůbec nechápu proč jsou zalité, tzn že (můj případ) prostě zírám na kus drátu který prostě trčí a je natvrdo zabetónován... nějakou hledačkou jsem to již zkoušel ale armatury v betonu, to je peklo a velký protivník. Ještě mě napadlo (není to sice košér) ale udělat z toho (vyfrézovat žlab) "rezervní" zásuvku (kterou bych nepoužíval) = jen abych se elegantněji zbavil problému a i to hezky vypadalo?
Sice si nějak nedovedu představit jak se v paneláku dostal přívod od světla které je na stropě do podlahy ale budiž, moc paneláků jsem v životě neviděl a to co jsem viděl mě přesvědčilo že mám tvrdit že se elektriky bojím a že jí nerozumím. Teď už jen zbývá najít kde se ten vodič dá odpojit, někdy bývají ve stěnách pod omítkou krabice. Půjčil bych si lepší detektor a zkusil bych vypátrat kudy vede. Předpokládám že nejste úplný laik protože tohle už je většinou práce opravdu pro elektrikáře, zvlášť v paneláku. Zalít betonem vodič pod napětím v podlaze na vlastní chodbě není dobrý nápad z hlediska bezpečnosti, žádná izolace není stoprocentní a navěky. Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.05.2008, 22:18 ironie vám nechybí, nicméně okolnosti neznáte, tudíž bych kvalitu rekonstrukce nehodnotil..., větou "Inu dobrá rekonstrukce" jste mi opravdu moc neporadil... o:-) Omlouvám se, jsem již takový. Prostě jako profesionální elektrikář jen nedovedu pochopit proč si lidé dobrovolně plichtí své příbytky bez koncepčně a neprofesionáln ě a to nejen v oboru elektro. Ano dovedu si představit, že se po posunutí příček mohla původně světelná karbice najednou ocitnout uprostřed místnosti. Nedovedu ale pochopit, proč spolu se zednickými pracemi nebyla koordinována i elektroinstala ce (profi elektrikář by měl být schopen začátek nepotřebného vedení najít a odpojit). Pokud za to může elektrikář, je to lempl a zaslouží vyhodit bez mzdy. Pokud za to může antikoncepce "pana majitele", zcela škodolibě přiznávám, že mi ho vůbec není líto. Každý jsme za své činy zodpovědní. Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 22:28 váš text je bezesporu opět zajímavý, nic méně radu jsem v něm nenašel. Avšak zaujal mě úsek "elektrikář by měl být schopen začátek nepotřebného vedení najít a odpojit" ----to je přesně úkon, který (když jsou vodiče) zality v betonu a nikdo neví(ani správce objektu) kudy jsou taženy a kde se event. spojují atd se velmi špatně řeší... =můj aktuální problém, najít odpojit a pokud nenajdu co stím?
o:-) Omlouvám se, jsem již takový. Prostě jako profesionální elektrikář jen nedovedu pochopit proč si lidé dobrovolně plichtí své příbytky bez koncepčně a neprofesionáln ě a to nejen v oboru elektro. Ano dovedu si představit, že se po posunutí příček mohla původně světelná karbice najednou ocitnout uprostřed místnosti. Nedovedu ale pochopit, proč spolu se zednickými pracemi nebyla koordinována i elektroinstala ce (profi elektrikář by měl být schopen začátek nepotřebného vedení najít a odpojit). Pokud za to může elektrikář, je to lempl a zaslouží vyhodit bez mzdy. Pokud za to může antikoncepce "pana majitele", zcela škodolibě přiznávám, že mi ho vůbec není líto. Každý jsme za své činy zodpovědní. Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.05.2008, 22:40 Pane, a jste elektrikář?
1. každé vedení má někde začátek (v rozvodnici nebo v krabici) 2. všechny paneláky se tahaly podobným způsobem (pamětníci tuší jak) 3. silnoproudé rozvody, dělané elektrikáři mají podobné zákonitosti a principy, dá se tedy o Vaší instalaci předpokládat jak může být vedena (léta praxe v oboru) Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Jan Alin 28.05.2008, 22:42 nějakou hledačkou jsem to již zkoušel ale armatury v betonu, to je peklo a velký protivník. No ono to chce hledačku opravdovou a ne ty jakohledačky z obchodů pro hromadné rádobylevné nákupy :D. Je fakt že takové zařízení elektrikáři neradi půjčují protože do něj investovali dost peněz a museli se s ním taky naučit dělat. Ne vždy se šetření na odborníkovi vyplatí, někdy stojí čas, někdy peníze, někdy čas a peníze a někdy může být i nebezpečné. Pokud veškerá vaše snaha zklamala tak je asi opravdu čas zavolat někoho kdo je na to vybaven a při tom může zkontrolovat i ten zbytek. To myslím jako přátelskou radu nikoli jako podceňování vašich schopností. ;) Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 22:54 1. ano i ne, obchodní branže
2. pamětník nejsem, paneláky jsem nestavěl 3. léta praxe též nemám, ale pracuji na tom ;) Pane, a jste elektrikář? 1. každé vedení má někde začátek (v rozvodnici nebo v krabici) 2. všechny paneláky se tahaly podobným způsobem (pamětníci tuší jak) 3. silnoproudé rozvody, dělané elektrikáři mají podobné zákonitosti a principy, dá se tedy o Vaší instalaci předpokládat jak může být vedena (léta praxe v oboru) Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 28.05.2008, 22:56 Pokud mě nalezení vedení speciální hledačkou za desetitisíce a následné odpojení 1vodiče nevyjde na tisíce, pak to asi bude jediné východisko, nic méně rozvodnici v bytě mám týden zapojenou po novu a příští týden má být provedena revize, RT který byl u přepojení
No ono to chce hledačku opravdovou a ne ty jakohledačky z obchodů pro hromadné rádobylevné nákupy :D. Je fakt že takové zařízení elektrikáři neradi půjčují protože do něj investovali dost peněz a museli se s ním taky naučit dělat. Ne vždy se šetření na odborníkovi vyplatí, někdy stojí čas, někdy peníze, někdy čas a peníze a někdy může být i nebezpečné. Pokud veškerá vaše snaha zklamala tak je asi opravdu čas zavolat někoho kdo je na to vybaven a při tom může zkontrolovat i ten zbytek. To myslím jako přátelskou radu nikoli jako podceňování vašich schopností. ;) Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: Radek Kroutil 29.05.2008, 12:10 Jak už jsem říkal, dejte ten kabel na příčku a ukončete to zásuvkou. Na světelnym okruhu jedna zásuvka může být. Nebo konec strčte do čokolády, pořádně zaizolujte (nejlépe vulkanizační páskou) a zalijte tim betonem
Název: Re: Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Přispěvatel: JardaN 29.05.2008, 12:59 Velmi si vážím Vašeho stručného, výstižného poradenství. Na 90% (uvidím jak pude frézovat ta drážka do podlahy) utvořím "rezervní" zásuvku - může se hodit, díky za rady
Jak už jsem říkal, dejte ten kabel na příčku a ukončete to zásuvkou. Na světelnym okruhu jedna zásuvka může být. Nebo konec strčte do čokolády, pořádně zaizolujte (nejlépe vulkanizační páskou) a zalijte tim betonem |