Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?  (Přečteno 21180 krát)
Václav Kotzur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.06.2008, 20:07 »

Řeším následující problém s nahrazenim dosavadního rozvaděče RD. Předesílám že jsem sice z oboru, ale delší dobu se již elektrikařině nevěnuji a proto si rád necham poradit.
Stavající stav:  RD je připojen k rozvodné síti závěsným kabelem AYKYZ 4x16. V místě kotvení kabelu na zeď RD je kabel přesvorkovan na AYKY 4x16 uloženy pod fasadou. Nasleduje HDS 3x E33 35A (klasicke provedeni sedmdesátých let) a navazující vedení 4x16, které ústí do společného rozvaděče celeho RD. Rozvaděč je dřevěné konstrukce, umístěný ve vnitřních prostorách RD a je v něm soustředěno veškeré jištění a měření.
RD prochází částečnou rekonstrukcí (střecha, fasáda) a proto se řeší i elektroinstala ce.
K řešení:
1. kabelova přípojka - je "rozumné" ponechavat kabel přípojky zasvorkovany (viz přiložené foto)? S ohledem na to, že se bude delat nova fasada by nevadilo zasekat novy kabel do HDS. Dle některých kolegu již toto zasvorkování neni přípustné .... ?  Kdo by případnou výměnu kabelu do HDS platil ? PDS/odběratel?

2. měření - prošel jsem nabídky x firem, ale prakticky jsem nenarazil na žádný "kombinovaný" rozvaděč (jištění a měření v jedné skříni). Nabídka samostatných elektroměrovýc h rozvaděčů je pestrá. Existují ještě vůbec rozvaděče typu all-in-one pro RD?? Pokud ano, lze nějaký doporučit??

3. možnost oddělení měření a umístění samostatného elektroměrovéh o rozvaděče vně budovy - určitě lepší řešení, ale ... je potřeba dělat revizi na přemístěný elektroměrový rozvaděč?? ,  dle pracovníků ČEZ jednou ano a jednou ne (zaleží na tom, který den tam volám...),  jedním z názorů pracovníka ČEZ je, že revize neni nutná pokud dojde pouze k opravě - výměně rozvaděče ale nedojde k jeho přemístění - změně prostředí ...venkovní/vnitřní

Byl bych rád kdyby se zachovalo měření ve společném rozvaděči ...pokud je to s ohledem na nabídku rozvaděčů vůbec možné.

Děkuju předem za názory na věc.


* elektrina_001.jpg (621.58 KB, 1200x944 - prohlédnuto 1740 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2008, 20:18 »

Revizi budete potřebovat stejně...
A co to takhle zadat firmě, která se postará o vše potřebné?
Vy už musíte být hodně dlouho z oboru, že píšete pojistky 35A a ne 32A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Václav Kotzur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.06.2008, 22:37 »

Revizi budete potřebovat stejně...
A co to takhle zadat firmě, která se postará o vše potřebné?
Vy už musíte být hodně dlouho z oboru, že píšete pojistky 35A a ne 32A

Spíš ty pojistky už tam budou delší dobu...
S ohledem na minimalizaci nakladu jiz tak nakladne rekonstrukce RD bych se radeji pridrzel hesla "udelej si sam".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2008, 23:47 »

To Kotzur :

ad 1)
Spojení těch dvou kabelů určitě není standardním řešením a představuje to určité riziko.
Náklady na případné jiné řešení by jste pravděpodobně musel hradit sám. Nicméně neuškodí zkusit kontaktovat místní rozvodné závody a argumentovat havarijním stavem, možná vás příjemně překvapí. 
Jedním z možných řešení by bylo umístit novou přípojkovou skříňku bezprostředně pod konzolu, ke které je připevněn závěsný kabel, pokud by volný konec závěsného kabelu vyšel do skříňky.
záleží na místních podmínkách a také na domluvě s rozvodnými závody.

ad 2)
Různé rozvaděče je možné "poskládat" podle potřeby, třeba i kombinaci elektroměrovéh o a podružného rozvaděče. Někteří výrobci (MOELLER, SCHRACK ...) mají v podstatě stavebnicový systém, který to umožňuje.
I když je to "stavebnice",  výrobu rozvaděče musí provést firma s patřičným oprávněním.
Ale umístění samostatného elektroměrovéh o rozvaděče zvenku na budově (přístupnost) by bylo vhodnějším řešením. Navíc to mohou rozvodné závody přímo vyžadovat, určitě je to nutné s nimi konzultovat.

ad 3)
Revize bude nutná takřka určitě. Pokud si chcete práce provádět sám, doporučoval bych předem najít revizního technika, se kterým vše předem domluvíte. Měl by vám také pomoci při jednání s rozvodnými závody. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2008, 23:51 »

To Kroutil :

Závitové pojistky E33/35A jsou stále v prodeji, není to nic neobvyklého.
Spíše si nějak nevybavuji právě závitové pojistky 32A.
Nožové pojistky mají v řadě 32A. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.06.2008, 06:16 »

jeste bych doplnil kolegu Hasalu kazdy RZ ma uvedeno v pripojovacich podminkach co muze byt osazeno na elektromerovem rozvadeci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.06.2008, 07:38 »

Připojovací podmínky rozvodných závodů (RZ) jsou většinou velmi všeobecné. Rozhodně bych doporučoval individuální jednání s rozvodnými závody.
Konkrétní požadavky RZ se mohou v jednotlivých případech lišit.
A jak jsem psal dříve, třeba vás příjemně překvapí ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
akademik.richard
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2008, 08:46 »

Dle přiloženého fota je vedení ve zdi už značně zastaralé. A jestliže děláte fasádu, tak by bylo záhodno toto vyměnit. Svorkování není ideální, ale kde není žalobce není soudce. Ale jestliže se chystáte vyměnit i pojistkovou skříň, tak už to musíte řešit s distributorem. A ten vše zajistí až do nové pojistkové skříňky. Tak se zamyslete, jestliže by jste už musel platit přípojku, jestli by nestálo za to, nechat udělat úplnou přeložku. Distributor umístí pojistkovou skříňku na sloup a vy si položíte nové HDV do země a máte přípojku a pojistkovou skříňku pryč z domu. Navždy. Cena, za kterou toto přeložení udělá, není nikterak závratná. Cca do 9.000,- Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Omen
« Odpověď #8 kdy: 19.06.2008, 09:24 »

Bod 4.6.6 komunistickej normy ČSN 33 2130 zakazuje umiestniť do elektromerovéh o rozvádzača, čokoľvek, čo nesúvisí s meraním (ja som si tam chcel dať 3f zásuvku). Nie je na to absolútne žiaden technicky relevantný dôvod - iba úporná snaha štátu poistiť sa každým dostupným spôsobom pred čiernymi odbermi (okrem plombovania svoriek prívodného vednia, hlavného ističa / vypínača a elektromera). Keďže výroba a rozvod elektriny boli štátne, niet divu, že si strana a vláda dokázali tekéto opatrenie presadiť. Krádež elektriny bola rozkrádaním socialistickéh o vlastníctva, politické procesy boli normálne a pri slovíčku "sabotáž" bledli aj tí najostrielanej ší riadiaci pracovníci. Lenže doba sa zmenila a kradnutie elektriny už nemôže byť sabotážou a protištátnym činom, keďže odberateľ aj dodavateľ sú súkromné osoby a ako také podľa zákona (vraj) rovnocenné. Tým nechcem navádzť na kradnutie elektriny, len zdôrazniť, že sa už jedná o krádež ako každú inú. To znamená, že musí platiť  presumpcia neviny a rozvodný podnik nemôže kriminalizovať odberateľa podozrením, že montáž čohokoľvek do elektromerovéh o rozvádzača je úmysel čiernemu odberu (krádeže). Kriminálnik je v tomto prípade totiž rozvodný podnik, ktorý zneužíva svoju trhovú pozíciu a de facto monopolné postavenie, vynucovaním si neprimeraných obchodných podmienok, ktoré nemajú technické ani prevádzkové opodstatnenie. Lebo rozvodný podnik môže odberateľa rovnako dobre donútiť aj k tomu, aby počas odberu elektriny stál na ľavej nohe a pískal si Internacionálu . Má k tomu moc a môže si vylobovať normy - hoci je to zjavne nezmyslené. Rovnako ako to opatrenie s elektromerovým rozvádzačom. Takže chudákovi odberateľovi ostáva len ústavný súd (diskriminácia),  protimonopolný úrad (zneužitie dominantného postavenia),  regulačný úrad, možno obmudsman a ešte dozorná rada a valná hromada majitela rozvodného podniku (obštrukciee managementu, potenciálne znižujúce obrat a tým pádom aj návratnosť vloženého kapitálu) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kotzur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.06.2008, 22:23 »

Děkuji všem za názory,

nakonec jsem se rozhodl pro novy elektroměrový rozvaděč vně budovy. Alespoň budou RZ spokojeny :-) . Měl bych však ještě jeden dotaz. A sice musí být elektroměrový rozvaděč podle dnes platných norem připojen na nějaké další pospojování či používat další vyšší stupně ochrany (mimo spojeni samotné sříně s PEN a patřičného IP) ji-li umístěn v obvodovem zdivu budovy?? Bohužel dostat se k aktuálním normám, pokud je potřeba do nich náhlednou jednou za čas, není snadné...  (pár listů za pár stovek a za půl roku přestane platit  Smutek )
Ještě jednou všem mockrát děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 22.06.2008, 22:05 »

Není tam žádná další ochrana kromě připojení k PEN. Jen se může stát, že budete muset provést přizemnění pojistkové skříně pod elektroměrovém rozváděcěm. To záleží na síti distributora.

To vše ale bude v projektové dokumentaci. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.