Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 30.03.2017, 10:34 »

Jednofázový OT, na jeho sekundárním výstupu na jedné svorce fázovka svítí na druhé nikoli, po přehození L a N na primáru se situace na sekundáru otočí.
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.03.2017, 13:14 »

Děje se tak díky kapacitní vazbě mezi primárním a sekundárním vinutím. Kdyby byla vložena mezi ně uzemněná stínicí fólie, nedělo by se to.
A na co se vlastně ptáš?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.03.2017, 13:52 »

Děje se tak díky kapacitní vazbě mezi primárním a sekundárním vinutím. Kdyby byla vložena mezi ně uzemněná stínicí fólie, nedělo by se to.
A na co se vlastně ptáš?
S tou vazbou je mě to jakžtakž jasný, ale nedokážu si vysvětlit proč se tak děje vždy jen na jedné svorce, nikoli na obou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.03.2017, 14:20 »

Dejme tomu, že  kapacita na sek. svorce bude proti primární svorce stejná na obou svorkách. Jenže na každé primární svorce je jiný potenciál. Svorka X1 proti OV má nulu a svorka X2 má proti primární svorce plné napětí 230 V.

Doutnavka ti svítí jen díky kapacitě proti zemi. Dej si pod nohy kobereček a nebude svítit ....totéž ti ukáže voltmetr s velkým vstupním odporem cca 10M. Co naměříš proti zemi na sekundární straně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2017, 19:00 »

Fázovka je vlastně voltmetr s velkým vnitřním odporem, který měří napětí vůči zemi. Teda vůči potenciálu uzemněného vodiče primáru. Teď se položme na otázku, kolik hodin?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.03.2017, 09:11 »

Tyto jevy se mění též podle konstrukce transformátoru, vždy to souvisí s kapacitami mezi vinutím.

 V okamžiku připojení spotřebiče k sekundárnímu vinutí může dojít též k výrazným změnám.

Zajímavý způsob využití oddělovacího transformátoru mají v GB. Ve venkovním prostředí (zejména na stavbách a v průmyslu) mají předepsané použití elektrického nářadí na 110V. K napájení se používá oddělovací transformátor s převodem 240(230)V na 2x55V. Střed sekundárního vinutí je uzemněn (spojen s PE sítě 240V).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.03.2017, 09:22 »

Zajímavý způsob využití oddělovacího transformátoru mají v GB. Ve venkovním prostředí (zejména na stavbách a v průmyslu) mají předepsané použití elektrického nářadí na 110V. K napájení se používá oddělovací transformátor s převodem 240(230)V na 2x55V. Střed sekundárního vinutí je uzemněn (spojen s PE sítě 240V).

Všechny stroje z GB mají ovládaní s bezpečnostními oddělovacími trafy 2x55 V s uzemněným středem. Viz ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 9.4 a obrázek 4
V ostatních případech je OT na sek. uzemněný podle obr. 3 přes dvorku XB
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.03.2017, 09:35 »

Uvazujme trafo EI navinute na jednej spolocnej kostricke. Dole nech je primarne vinutie, napr 10 vrstvove, vodic vyvedeny z prvej spodnej vrstvy je napojeny na L, z poslednej vrstvy na N. Nasleduje izolacna folia a sekundarne vinutie, opat viacvrstvove. V tomto pripade je zaciatok sekundaru blizko N a skusacka nesvieti. Po zamene L a N na primare sa dostane L blizsie k sekundaru a zafunguje kapacita medzi primarom a sekundarom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.03.2017, 11:11 »

Na EI jádře můžete mít též vinutí rozdělené do komůrek.

 Jinak se bude také chovat trafo dvousloupkové, které může mít také různé způsoby provedení vinutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Jak se u PLC galvanicky oddělují vstupy?
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?