Jak by to vypadalo z hlediska bezpečnosti, kdyby každý dům v republice byl oddělen od sítě svým vlastním trafem s převodem 1:1? 
Co by se stalo, kdyby se v takové síti někdo dotkl fáze? 
Třeba i za předpokladu, že by to trafo nebylo uzemněno.  
V podstatě to takhle dřív bylo. V elektrifikovaných domech byl transformátor, tuším 3kV/120V, do zásuvky vedly jen 2 fáze. Jistily se obě. Výhodou byla úspora vodičů,  stačily dva, případně tři.
Nevýhodou takové sítě je právě ta nedefinovanost vodičů vůči zemi. Pokud se někde jeden se zemí spojí a není tam žádné bezpečnostní zařízení,  tak se druhý vodič stane nebezpečnější.
Z hlediska bezpečnosti má větší přínos proudový chránič. Se prodraží jak investičně,  tak provozně (ztráty).