Autor Téma: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?  (Přečteno 3965 krát)
Jan Kubálek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 22.07.2019, 20:48 »



Mám klapku ve vzduchotechnic e, která je trvale napájena 24V AC a k ovládání otevřeno/zavřeno je použito 0 - 10V DC přes regulátor Amit.  

Klapka má třívodičové vedení, kde je jeden vodič společný pro napájecí a ovládací napětí a lze ji napájet jak 24V AC tak 24V DC.

Mým úkolem je, aby šla klapa otevřít ručně nebo když se sepne motor chlazení. Jde o kogeneraci, která je uzavřena v kontejneru a kvůli ohřívání oleje a vody se občas sepne ventilátor.

A problém je tento. Přes Amit to funguje, ale to moje druhé ovládací napětí  10V DC je z jiného zdroje a ten je galvanicky oddělený od toho co tam je, a tudíž to nefunguje. Teď to mám udělané tak, že na rozvaděči je přepínač, kterým odpojím střídavé napětí ke klapce a Amit a sepnu stejnosměrné napětí a otevřu klapku. Mám tam stabilizovaný zdroj 2x 24V DC a DC měnič na 10V.

Takhle je to zbytečně složité. Nejdou nějak propojit ty dva cizí zdroje napětí, aby ten přepínač na rozvaděči přepnul jen to ovládací napětí 10V DC? Na ten Amit nesmí přijít cizí napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.07.2019, 10:28 »


Mám klapku ve vzduchotechnic e, která je trvale napájena 24V AC a k ovládání otevřeno/zavřeno je použito 0 - 10V DC přes regulátor Amit.  

Klapka má třívodičové vedení, kde je jeden vodič společný pro napájecí a ovládací napětí a lze ji napájet jak 24V AC tak 24V DC.

Mým úkolem je, aby šla klapa otevřít ručně nebo když se sepne motor chlazení. Jde o kogeneraci, která je uzavřena v kontejneru a kvůli ohřívání oleje a vody se občas sepne ventilátor.

A problém je tento. Přes Amit to funguje, ale to moje druhé ovládací napětí  10V DC je z jiného zdroje a ten je galvanicky oddělený od toho co tam je, a tudíž to nefunguje. Teď to mám udělané tak, že na rozvaděči je přepínač, kterým odpojím střídavé napětí ke klapce a Amit a sepnu stejnosměrné napětí a otevřu klapku. Mám tam stabilizovaný zdroj 2x 24V DC a DC měnič na 10V.

Takhle je to zbytečně složité. Nejdou nějak propojit ty dva cizí zdroje napětí, aby ten přepínač na rozvaděči přepnul jen to ovládací napětí 10V DC? Na ten Amit nesmí přijít cizí napětí.

- napájecí napětí AC 24V přepínačem neodpojujte
- přepínejte pouze výstup Amita s výstupem měniče DC 10V
- propojte 0V z DC měniče s 0V zdroje AC 24V.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.07.2019, 13:46 »

A nemohl by AMIT dostat pokyn od toho druhého zdroje k otevření?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.07.2019, 14:15 »

A nemohl by AMIT dostat pokyn od toho druhého zdroje k otevření?
Pokud je řízení chodu ventilátoru na AMITu nezávislé a pokud:
- má AMIT volný vstup
- je možno udělat/nechat udělat změnu v programu Amita,
pak samozřejmě ano.

Pokud je to spínání ventilátoru řešeno Amitem, pak je to zjevná chyba v programu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kubálek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.07.2019, 21:39 »

- napájecí napětí AC 24V přepínačem neodpojujte
- přepínejte pouze výstup Amita s výstupem měniče DC 10V
- propojte 0V z DC měniče s 0V zdroje AC 24V.





Zkusím to provést. Děkuju
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kubálek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.07.2019, 21:41 »

A nemohl by AMIT dostat pokyn od toho druhého zdroje k otevření?

Nevím, ale zaúkoluju vedoucího, aby to zjistil. Děkuju
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kubálek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.07.2019, 21:48 »

Pokud je řízení chodu ventilátoru na AMITu nezávislé a pokud:
- má AMIT volný vstup
- je možno udělat/nechat udělat změnu v programu Amita,
pak samozřejmě ano.

Pokud je to spínání ventilátoru řešeno Amitem, pak je to zjevná chyba v programu...

Kdysi dávno to takhle nějak fungovalo, ale po přechodu na jiný software od jiné firmy to přestalo fungovat. Tu novou firmu to nezajímá, že prý do toho nezasahovali. A vedoucí jen pokrčí ramena a řekne nějak to udělej. Děkuju

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.