Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Kubálek 22.07.2019, 20:48



Název: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Jan Kubálek 22.07.2019, 20:48


Mám klapku ve vzduchotechnic e, která je trvale napájena 24V AC a k ovládání otevřeno/zavřeno je použito 0 - 10V DC přes regulátor Amit.  

Klapka má třívodičové vedení, kde je jeden vodič společný pro napájecí a ovládací napětí a lze ji napájet jak 24V AC tak 24V DC.

Mým úkolem je, aby šla klapa otevřít ručně nebo když se sepne motor chlazení. Jde o kogeneraci, která je uzavřena v kontejneru a kvůli ohřívání oleje a vody se občas sepne ventilátor.

A problém je tento. Přes Amit to funguje, ale to moje druhé ovládací napětí  10V DC je z jiného zdroje a ten je galvanicky oddělený od toho co tam je, a tudíž to nefunguje. Teď to mám udělané tak, že na rozvaděči je přepínač, kterým odpojím střídavé napětí ke klapce a Amit a sepnu stejnosměrné napětí a otevřu klapku. Mám tam stabilizovaný zdroj 2x 24V DC a DC měnič na 10V.

Takhle je to zbytečně složité. Nejdou nějak propojit ty dva cizí zdroje napětí, aby ten přepínač na rozvaděči přepnul jen to ovládací napětí 10V DC? Na ten Amit nesmí přijít cizí napětí.


Název: Re: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Petr Liskar 23.07.2019, 10:28

Mám klapku ve vzduchotechnic e, která je trvale napájena 24V AC a k ovládání otevřeno/zavřeno je použito 0 - 10V DC přes regulátor Amit.  

Klapka má třívodičové vedení, kde je jeden vodič společný pro napájecí a ovládací napětí a lze ji napájet jak 24V AC tak 24V DC.

Mým úkolem je, aby šla klapa otevřít ručně nebo když se sepne motor chlazení. Jde o kogeneraci, která je uzavřena v kontejneru a kvůli ohřívání oleje a vody se občas sepne ventilátor.

A problém je tento. Přes Amit to funguje, ale to moje druhé ovládací napětí  10V DC je z jiného zdroje a ten je galvanicky oddělený od toho co tam je, a tudíž to nefunguje. Teď to mám udělané tak, že na rozvaděči je přepínač, kterým odpojím střídavé napětí ke klapce a Amit a sepnu stejnosměrné napětí a otevřu klapku. Mám tam stabilizovaný zdroj 2x 24V DC a DC měnič na 10V.

Takhle je to zbytečně složité. Nejdou nějak propojit ty dva cizí zdroje napětí, aby ten přepínač na rozvaděči přepnul jen to ovládací napětí 10V DC? Na ten Amit nesmí přijít cizí napětí.

- napájecí napětí AC 24V přepínačem neodpojujte
- přepínejte pouze výstup Amita s výstupem měniče DC 10V
- propojte 0V z DC měniče s 0V zdroje AC 24V.





Název: Re: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.07.2019, 13:46
A nemohl by AMIT dostat pokyn od toho druhého zdroje k otevření?


Název: Re: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Petr Liskar 23.07.2019, 14:15
A nemohl by AMIT dostat pokyn od toho druhého zdroje k otevření?
Pokud je řízení chodu ventilátoru na AMITu nezávislé a pokud:
- má AMIT volný vstup
- je možno udělat/nechat udělat změnu v programu Amita,
pak samozřejmě ano.

Pokud je to spínání ventilátoru řešeno Amitem, pak je to zjevná chyba v programu...


Název: Re: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Jan Kubálek 23.07.2019, 21:39
- napájecí napětí AC 24V přepínačem neodpojujte
- přepínejte pouze výstup Amita s výstupem měniče DC 10V
- propojte 0V z DC měniče s 0V zdroje AC 24V.





Zkusím to provést. Děkuju


Název: Re: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Jan Kubálek 23.07.2019, 21:41
A nemohl by AMIT dostat pokyn od toho druhého zdroje k otevření?

Nevím, ale zaúkoluju vedoucího, aby to zjistil. Děkuju


Název: Re: Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
Přispěvatel: Jan Kubálek 23.07.2019, 21:48
Pokud je řízení chodu ventilátoru na AMITu nezávislé a pokud:
- má AMIT volný vstup
- je možno udělat/nechat udělat změnu v programu Amita,
pak samozřejmě ano.

Pokud je to spínání ventilátoru řešeno Amitem, pak je to zjevná chyba v programu...

Kdysi dávno to takhle nějak fungovalo, ale po přechodu na jiný software od jiné firmy to přestalo fungovat. Tu novou firmu to nezajímá, že prý do toho nezasahovali. A vedoucí jen pokrčí ramena a řekne nějak to udělej. Děkuju