Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Petrpp 21.01.2009, 17:08



Název: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: Petrpp 21.01.2009, 17:08
Nedávno nám v paneláku měnili stoupačky...
momentálně je již všechno v plastu i vodovodní potrubí...

K vodovodním trubkám vedla spousta "drátu"...
a to od umakartového jádra, vany, bojleru apod.
Asi se jednalo o nějaké dodatečné uzemnění...  
dráty jsou připojeny sice zpátky, ale trubky už jsou z plastu,
takže je to asi jako by připojeny nebyly vůbec.

Ti "vidláci" co nám  to dělali stěží napojili ty trubky, natož tak aby rozuměli ještě elektrice.

Nehrozí mé rodině nějaké nebezpečí, je mi jasné, že s elektřinou si není radno záhrávat?

V bytě je síť  TN-C !


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: IM 21.01.2009, 17:31
Podle popisu provedla firma při výměně potrubních rozvodů ve Vašem domě částečnou sabotáž na elektroinstala ci. Doporučuji nechat neprodleně provést elektrorevizi a dle zjištěných závad nechat opravit poškozenou část elektroinstala ce. Náklady vymáhat po firmě, která škodu způsobila. Dále uvažovat o rekonstrukci celé elektroinstala ce. Neřešit svépomocí!!
Na otázku, zda hrozí nebezpečí, odpovídánám kladně.


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 21.01.2009, 17:38
Pospojení plastových trubek  ;D se bát nemusíte, je prostě zbytečné, ALE vzhledem k notoricky zoufalému stavu takových starších elektroinstala cí (nebudu rozvádět) bych vám doporučil kontaktovat správce budovy a nechat minimálně tu stoupačku zrevidovat, čímž nijak nechci zpochybňovat šikovnost kluků vodáckých paťatých  (zle)


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 21.01.2009, 17:39
Pospojení plastových trubek  ;D se bát nemusíte

P.S.
nesměju se vám, ale tomu pospojení  ;D


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: IM 21.01.2009, 17:59
Pospojení plastových trubek  ;D se bát nemusíte, je prostě zbytečné, ALE vzhledem k notoricky zoufalému stavu takových starších elektroinstala cí (nebudu rozvádět) bych vám doporučil kontaktovat správce budovy a nechat minimálně tu stoupačku zrevidovat, čímž nijak nechci zpochybňovat šikovnost kluků vodáckých paťatých  (zle)
Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 21.01.2009, 18:47
Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.

Přesně tak  :)


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 21.01.2009, 18:59
Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.

Nechtěl jsem se rozepisovat, ale překonám lenost (beer) V těchto starších instalacích TN-C kde je kovová stoupačka pospojená v každém patře z bytových rozvodnic, může při zvýšení přechodového odporu ve svorkách v elektroměrovém rozvaděči (staré vodiče AL) dojít k tomu, že se PEN napájí spíše ze stoupačky než vlastního přívodu a závada není pozorována! Takové přerušení kovové stoupačky pak může mít nemilé a nebezpečné následky, buď hned, nebo v krátké době  (!)


Název: Re: Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 22.01.2009, 11:52
 ;) oznámit na policii ČR ohrožení úrazem elektrickým proudem jinak se nedočkáte ničeho! (jedno z řešení by bylo že v průběhu výměny kovových vodovodních trubek za plastové měl bý protažen drát FeZn 10 nebo páska 30/4 a to co bylo odpojeno z trubek musí být napojeno na jiný vodič ve smyslu dříve platné ČSN  34 10 10 !) Je jasné že nejlepší by bylo provést rekonstrukci elektriky celou v návaznosti na nové normy a předpisy (soustava TN -s, chánič....)