| | |-+  Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?  (Přečteno 9893 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 01.04.2015, 09:08 »

Potrebujem zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač pre dvojgeneračný dom. Ističe sú 2x 25B/3.
Môžem tento prívod zapojit do svorkovnice, ktorá bude pod bielym plastom, ktorý sa zamplombuje aby sa nedostalo k ističom a teda ani k svorkovnici?
Treba ešte nejaké predradené istenie?
Nejaký poistkový odpojovač?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.04.2015, 10:00 »

Přeřazené jištění bych viděl, že jsou pojistky v HDS, takže další odpojovač v ER bych považoval za zbytečný.
Spíše bych kontaktoval vašeho distributora, jakým způsobem to bude považovat za přijatelné řešení.
Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.
Může se stát, že to bude považovat za HDV pro více bytových jednotek a tudíž k tomu takto přistupovat, tedy nějaká stupačková svorkovnice v rozvaděči a z ní pro každý jistič samostatnén vodiče.
Může se stát, že bude chtít elektroměrový rozvaděč pro každý samostatný rozvaděč.

Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě",  ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.04.2015, 10:15 »

Přeřazené jištění bych viděl, že jsou pojistky v HDS, takže další odpojovač v ER bych považoval za zbytečný.
Spíše bych kontaktoval vašeho distributora, jakým způsobem to bude považovat za přijatelné řešení.
Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.
Může se stát, že to bude považovat za HDV pro více bytových jednotek a tudíž k tomu takto přistupovat, tedy nějaká stupačková svorkovnice v rozvaděči a z ní pro každý jistič samostatnén vodiče.
Může se stát, že bude chtít elektroměrový rozvaděč pro každý samostatný rozvaděč.

Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě",  ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!

Podľa projektu je tam len jeden prívod. Je tam zriadená nová trafo stanica z 22/0,4 kV. Odtiaľ to ide do rozvádzača kde su poistky a z nich sa ide na jednotlivé rd. Je ich tam vo výstavbe ale 10 a akurát tento jeden má spoločný prívod, ostatné rd majú každý svoj kábel ayky 4x25
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.04.2015, 10:33 »

Takže předpokládám, že existuje nějaké stanovisko na připojení od distributora, tam, si myslím, najdete odpověď na vaši otázku.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 01.04.2015, 12:01 »

Schopný elektrikář nebo RT elektro ve Vašem místě určitě přesnější odpoví na otázky!
Většinou to tak jde...jak píšete...ale není to "mustr" pro všechny.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.04.2015, 17:17 »


Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.

Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě",  ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!

1) Z HDS 2x pojisky pro samostatné přívody do ER je technicky "čisté"
2) Jenže poslední slovo má technik z distribuce

Myslím, že kolegové navrhli  skoro všechny možnosti.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2015, 05:10 »

Řešení obvyklé u ČEZ: RD se dvěma elektroměry - jedna sada pojistek pro celý dům, dva domky nebo dvojdomek - dvě sady pojistek. Požadavky slovenských distributorů detailně neznám, takže jak napsali kolegové, poslední slovo má technik.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.04.2015, 06:36 »

Tak konkrétně u EONu trvají na samostatné přípojce pro každé odběrné místo, i když jde např. o bytový dům se společným elektroměrovým rozvaděčem.
Společný přívod může být až v případech, kdy jsou v elektroměrovém rozvaděči více než tři odběrné místa.

Osobně mi tento požadavek moc smysl nedává, dle mého soudu by pro společný elektroměrový rozvaděč měl být jen jeden přívod, ve všech případech, bez ohledu na počet odběrných míst.

Relevantní informace hledejte vždy u svého distributora, u různých distributorů se mohou podmínky dost lišit.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.04.2015, 07:25 »

Tak konkrétně u EONu trvají na samostatné přípojce pro každé odběrné místo, i když jde např. o bytový dům se společným elektroměrovým rozvaděčem.
Společný přívod může být až v případech, kdy jsou v elektroměrovém rozvaděči více než tři odběrné místa.

Osobně mi tento požadavek moc smysl nedává, dle mého soudu by pro společný elektroměrový rozvaděč měl být jen jeden přívod, ve všech případech, bez ohledu na počet odběrných míst.

Co na to hasiči? Ti zase chtějí, aby jeden objekt šel odpojit při požáru nebo jiné havárii najednou.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.