Karel Sochor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.09.2005, 16:48 »

Potřebuji z rozvaděče, kde mám hodiny a 20A jistič, vést v zemi cca 90m dlouhý kabel k zahradní chatce v zahrádkářské kolonii. V chatce mám jen klasické rekreační spotřebiče, největší z nich 1,2kW bojler na 15l, varnou konvici 1,1kW, malou ledničku, čerpadlo k bazénu 350W a pár žárovek. Stačí mi na těch pár spotřebičů a těch 90m CYKY 4Bx4? On by asi stačil i 2Bx4(?),  ale vrtá mi hlavou co kdybych jednou přešel na 3f. Poraďte prosím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.09.2005, 18:36 »

Podľa ČSN 33 2000-5-54 je v sústave TN-C najmenší dovolený prierez kábla CYKY 4B x 10 mm2 (s menším prierezom jednoducho neuvažujte, bolo by to v rozpore s uvedenou normou). V prípade, že máte 3-fázový prívod do elektromerovéh o rozvádzača, musíte mať aj 3-fázovú prípojku do podružného rozvádzača v záhradnej chatke. V prípade, že máte nainštalovaný elektromer iba na 1-fázové napätie (230 V),  z perspektívneho hľadiska je vhodné zriadiť si prípojku už pre 3-fázové napätie. Rozdiel v cene pri cca 90 m dlhom káble nie je zase až tak veľký a do budúcna sa vyhnete opakovanému výkopu káblovej ryhy. Mimochodom, aj pri výkope káblovej ryhy treba dodržať príslušnú technickú normu (čo sa týka bezpečného spôsobu uloženia kábla v zemi).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Čech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.09.2005, 19:20 »

Asi bych použil CYKY 4Bx10 nebo CYKY 5Cx6 hlavně z důvodu budoucího využití /já osobně nerad něco předělávám / a hlavně pečlivě uložit a zabezpečit proti poškození.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 29.09.2005, 20:10 »

CYKY 5Cx6 je cenově asi jen 73% z CYKY 4Bx10.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Karel Sochor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.09.2005, 20:14 »

Docela jste mě "finančně" zaskočili. V této chvíli tam je plně funkční (ale podle přátel bývalého majitele) na několika místech v zemi napojovaný kabel. Tak jsem ho chtěl preventivně vyměnit, ale teď se mi do toho moc nechce. Na ten instalovaný výkon v chatičce 4x4m je podle mne ta 10 trochu moc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.09.2005, 21:01 »

Zadal jsem váš případ do Pavouka a vychází i kabel
CYKY 4B×2,5 do zátěže 9kW nad 9 už nevychází úbytek.
Jen jedna věc je v nepořádku a to ta že se jedná o zahrádku a pro zásuvky ze kterých se používají spotřebiče venku. je nutný proudový chránič se 0,03A (30mA)
Takže, pro tento případ bych asi použil kabel 5C×2,5
a doplnil bych na začátek tohoto kabelu 4pólový chránič.
A máte tím ošetřený celý domek včetně čerpadla pro bazén. Jen to zapojení prosím svěřte odborníkovi
Přeci jen je to vyhrazené zařízení!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Sochor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.09.2005, 21:08 »

Čerpadlo u bazénu a zásuvky, které mám instalované venku, mám chráněné proudovým chráničem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.09.2005, 22:14 »

Stejně bych použil 5C×2,5. Norma ČSN 33 2000-5-54
řeší PEN, ale pokud od elektroměrovéh o rozvaděče půjdete v soustavě TN-C-S tedy kabelem 5C, tak nevidím problém a ta desítka je pro tu budku opravdu přepych. Jen opravdu dbát na to rozdělení a v budce již nesmí dojít ke spojení PE a N, Proto jsem vám také chtěl vnutit ten chránič na začátek kabelu ten by si to totiž ohlídal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.09.2005, 22:16 »

Stejně bych použil 5C×2,5. Norma ČSN 33 2000-5-54
řeší PEN, ale pokud od elektroměrovéh o rozvaděče půjdete v soustavě TN-C-S tedy kabelem 5C, tak nevidím problém a ta desítka je pro tu budku opravdu přepych. Jen opravdu dbát na to rozdělení a v budce již nesmí dojít ke spojení PE a N, Proto jsem vám také chtěl vnutit ten chránič na začátek kabelu ten by si to totiž ohlídal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.09.2005, 22:21 »

odmáčkl jsem to 2× tak pardon :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Sochor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.09.2005, 22:35 »

Je mi jasné, že ten chránič hned u elektroměru by byl nejlepší, ale to bych musel komletně předělat vnitřní instalaci. Teď jsem našel i revizní zprávu a tam konstatují že od jističe vede právě CYKY 4Bx4, tak ho asi jen "nenápadně" vyměním.

Ještě se zeptám, hloubka je 45cm, trochu písku a nahoru folie? Jednou křížím 3m cestu, kde občas projede auto - tam by to chtělo nějakou chráničku nebo ten písek stačí?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2005, 22:37 »

Raději bych použil aspoň CYKY 5Cx 4. Rozdíl mezi 5Cx 2,5 a 5Cx 4 není tak zásadní, může se to hodit do budoucna.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2005, 22:46 »

Kabely by měly být uložené ve hloubce cca 70 cm. 5cm nad a pod kabelem by měl být písek, výstražná fólie by měla být cca 20 - 25 cm nad kabelem. Pod tou cestou by bylo vhodné uložit kabel do chráničky - nabízí se např. trubka KOPOFLEX 40 (cca 25 Kč/m).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.09.2005, 06:22 »

Ještě doplním pana Hasalu. Kabely pod vozovkou se ukládají do hloubky 1m.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 30.09.2005, 11:07 »

Je pravda, že kdybych to prováděl pro sebe, tak tam dám 5C×4. Kdo ví co vás napadne co třeba sauna :-).
Né opravdu výkonová rezerva za těch pár korun stojí.
Nejhorší je opravdu ta pokládka

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.09.2005, 12:21 »

Na otázku pána Sochora som odpovedal, že v sústave TN-C je podľa ČSN 33 2000-5-54 najmenší dovolený prierez kábla CYKY 4B x 10 mm2. Vychádzal som pritom z predchádzájúci ch debát na podobnú tematiku, týkajúcu sa problematiky, ktorá je špecifická iba v ČR (nie na Slovensku). Mám tým na mysli zmenu Z1 - čl. 546.2.N7, ktorá sa zrejme týka iba prívodu do bytovej rozvodnice (v nemeranej časti min. Cu 6 mm2,  v meranej časti za elektromerom min. Cu 10 mm2 a rozdelenie vodiča PEN na N a PE až v bytovej rozvodnici). V domnienke, že táto požiadavka platí univerzálne (teda aj pre prívod do záhradnej chatky) odpovedal som tak, ako už bolo uvedené.

Z vašich odpovedí zisťujem, že táto požiadavka sa vzťahuje iba na prívod do bytovej rozvodnice a nie pre prívod napr. do záhradnej chatky. V opačnom prípade by som tiež poradil prívod min. CYKY 5C x 4 mm2 v sústave TN-C-S.

Nuž, "iný kraj iný mrav".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Sochor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.09.2005, 14:16 »

Děkuji všem za rady a ještě malá otázka, jde soukromě sehnat CYKY 5Cx4 pod 40Kč/m s DPH?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 30.09.2005, 14:20 »

To Nomilner
Nechtěl bych to vidět takhle v Té normě se píše o vodiči PEN, který musí bez diskuzí býti 10mm.
Ale já radím rozdělit PEN na N a PE již v rozvaděči s elektroměrem, někde se to sice nesmí, ale někde ano tak to máte asi s těmi kraji pravdu.
Takže jestliže je to u PRE tak tam bude muset dát opravdu tu desítku :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.