Jan Černý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.04.2006, 23:08 »

Řešíme problém elektrické přípojky k samotě, která je 300 metrů od přípojného bodu složitým terénem, kde není možné položit přípojku do země, na kterou máme zpracovaný projekt i stavební povolení, bohužel projektant kreslil od stolu a technickou nerealizovatel nost projektu jsme zjistili pozdě.


Hledáme cenově optimální řešení, na kontaktním místě ČEZ nám řekli, že realizace může být i na dřevěných sloupech.


Neumíme rozlišit, která varianta /závěsný kabel nebo volné vodiče/ jsou vhodnější.


Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.04.2006, 07:20 »

Tady bych asi jako hlavní kritérium bral jestli vám jde o cenu nebo o spolehlivost.
Volné vodiče na sloupech by mohly být levnější, ale je to pracnější záležitost (rameníky, izolátory, vyvázání vodičů,...). Jaký máte kolem prostor? Nevadí tam porosty, nemohou tam za extrémních povětrnostních podmínek padat stromy? Stačí větší zlomená větev aby se vodiče vyzkratovaly.
Závěsný kabel je proti některým podobným vlivům podstatně odolnější. Navíc vodiče v kabelu mají menší vzdálenost mezi sebou a jsou "kroucené" a tím jsou trochu lepší z hlediska indukování přepěťových špiček.
Počkejte co tomu řeknou ostatní, ale já bych si nechal zpracovat cenou kalkulaci a pokud ten rozdíl nebude nějak obrovský, dal bych tam závěsný kabel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.04.2006, 07:20 »

Já bych volil rozhodně závěsný kabel. Už kvůli údržbě. Přípojka bude asi Vaše a údržbu si budete  taky muset hradit ze svého.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2006, 07:30 »

Určitě bych volil závěsný kabel. Důvody zde již uvedl p. Schwarz a cenový rozdíl mezi volnými vodiči a "závěšákem" nebude opravdu tak velký. Pracnost u montáže volných vodičů se vyrovná ceně závěsného kabelu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 19.04.2006, 11:36 »

JSEM VŠEMI 10 PRO ZÁVĚSNÝ! Důvody tu už byly uvedeny. Dnes se jednotlivé přípojkové odbočky řeší zásadně kabelem. To vám ale určitě rozvoďáci řeknou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 19.04.2006, 15:07 »

Jen se rozhodnout, zda to bude kabel typu AYKYz, nebo kabel na "špandrátě" a nebo vodiče AES.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.04.2006, 16:37 »

Souhlasím skolegy přede mnou, kabel je lepší řešení. Pokud navíc vedení prochází kolem stromů a hrozí např. v zimě pád stromu na trasu vedení, jednoznačně kabel. Mnohokrát jsem viděl holé hodiče, na kterých skoro ležel strom, vedení málem na zemi, mezi vodiči vzdálenost na dřevě cca 5-10cm a stále svítíme. Při dotyku samozřejmě vyhodíte vše. Toto vám kabel neudělá. Pěkně podrží strom až do příchodu dřevorubců na jaře.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.04.2006, 17:56 »

Z původního dotazu není jasné co se bude připojovat (jištění)
Jelikož řada kabelů AYKYz je omezená do průřezu 35 mm, je možné že to sklouzne k AES.
Ale oba typy AES i AYKYz mají polečnou vlastnost - izolaci doporučuji - vybrat jeden z nich.
Průřez dle výpočtu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jaroslav Hasala
« Odpověď #8 kdy: 20.04.2006, 07:43 »

Lépe mi vycházejí vodiče AES, práce s nimi je jednodušší než se závěsným kabelem, jsou podstatně lehčí. Kdo s těmito vodiči někdy pracoval, jistě mi dá za pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.