Návrh kabelů je věc pro projektanta, nicméně, když už jste se obrátil na technické fórum, tak vám technicky poradím

.
Vaši problematiku řeší norma:
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
V příloze přikládám obrázky stránek, které řeší danou problematiku (mnou vytipované řešení, pro pevné uložení kabelů s vodiči kat.2, PVC, pokud by se použilo něco jiného je potřeba jiné tabulky), mimo to se kabely dimenzují nejen podle uložení, ale také na úbytek napětí, to je potřeba zohlednit hlavně u větších vzdáleností.
V zadání nemáte uvedenu, vzdálenost, jak bude daný kabel uložen, s jakým typem jader vodičů uvažujete a jaký bude typ izolace vodičů a kabelu.