| | |-+  Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?  (Přečteno 40888 krát)
Milan Novikovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.02.2013, 20:30 »

Mám starší byt 1 + kk, lednička nejde umístit vedle linky a napojit přímo do zásuvky, jediná možnost je umístit ji naproti lince ke stěně, kde ale není zásuvka. V návodu k ledniččce se píše mimo jiné, že Přívodní kabel se nesmí prodlužovat.

Je jediné řešení předělat elektroinstala ci a přidat zásuvku nebo to s tou (NE) prodlužovačkou je to spíše nějaké alibi pro výrobce, ale prodloužení je dost dobře možné? Musí být nějaké speciální?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.02.2013, 21:24 »

Tento problém tu už určite riešený bol. Pretože sa už nepočítam medzi kvalitných teoretikov, tak radšej počkajte chvíľu, než vám kolegovia revízni technici poradia presne podľa predpisov. Ja to potom tzv. zazdím nejakou skúsenosťou zo života. Ale ak by sa vám malo do zajtra pokaziť mäso, tak tú predlžovačku kľudne zapojte. Maximálne zhodíte istič. Ale potom už naozaj znova to nezapojujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2013, 21:30 »

Revizní techniky to nezajímá. V případě problémů by porušení pokynů výrobce mohlo zajímat pojišťovnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.02.2013, 21:45 »

...Přívodní kabel se nesmí prodlužovat...
To je tam napsáno takto doslova? Pokud ano, tak bych tomu rozuměl tak, že se ho nesmíte snažit prodloužit napínáním, ani ho po odstranění vidlice nastavovat.
Což nic nemění na tom, že táhnout po kuchyni prodlužovačku je dost nepraktické a mj. hrozí i její poškození, takže pokud tam ta chladnička má stát dlouhodobě, bylo by zřízení zásuvky poblíž více než vhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.02.2013, 21:45 »

Prepáčte pán Švejkovský,vynechal som projektantov. Ak urobíte novú zásuvku, je to zásah do VTZ a budete potrebovať novú revíznu správu, preto revíznych technikov. To sú ľudia podľa mňa najkompetentne jší. S tými sa nehádam a neradím to ani vám.Ako vidíte už som dostal kvapky, za to že som opomenul projektanta. Pritom vždy pripomínam, že projekt má robiť projektant. Ale na dokreslenie jednej zásuvky naozaj stačí opraviť projekt stávajúci, ak nejaký máte. A na to stačí naozaj schopný technik, najlepšie revizák. Tak sa rozhodnite. Ak nevyhoríte, tak poisťovni sa dúfam s tým nepôjdete chváliť. Ak vám ističe vykazujú spoľahlivú činnosť, tak by sa nemalo nič stať. Držím palce. Uvidíme za chvíľu čo sa vyvrbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.02.2013, 21:48 »

Prvé lastovičky už máme. Pán Fuk je jeden z najschopnejšíc h, akého poznám. Radí podľa môjho názoru vždy konkrétne k veci. Ako vidíte môj návrh sa od jeho veľmi nelíši. A to sa už medzi odborníkov nepočítam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.02.2013, 21:51 »

Ak urobíte novú zásuvku, je to zásah do VTZ a budete potrebovať novú revíznu správu, preto revíznych technikov.

Celkem by mě zajímalo, kolik % domácností si nechá udělat revizi na 1 přidanou zásuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Novikovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.02.2013, 21:55 »

asno doslova: "Přívodní kabel se nesmí prodlužovat."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.02.2013, 22:28 »

Celkem by mě zajímalo, kolik % domácností si nechá udělat revizi na 1 přidanou zásuvku.
Nie som štatistický úrad. Píšem čo sa má urobiť. Nie to čo sa robí. Je to zásah do VTZ. Ak vás to zaujíma, tak založte vlákno, možno vám niekto tieto informácie poskytne. ale asi by ste sa mali obrátiť na Novu, Primu a podobne, pre tých by to bolo zaujmavejšie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.02.2013, 22:33 »

Nie som štatistický úrad. Píšem čo sa má urobiť. Nie to čo sa robí. Je to zásah do VTZ. Ak vás to zaujíma, tak založte vlákno, možno vám niekto tieto informácie poskytne. ale asi by ste sa mali obrátiť na Novu, Primu a podobne, pre tých by to bolo zaujmavejšie.
Žiji celkem při zemi, takže je mi je jasné,  co by se mělo a co se ve skutečnosti dějě. Na tyto "instituce" se obracet nebudu. Každopádně díky na nápad Úsměv

Jinak co se týče otázky, tak pod pojmem přívodní kabel se nesmí prodlužovat  neroumím tomu, že by se nemohl zapojit do prodlužovacího přívodu ,ale to je asi jen ve slovíčkaření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.02.2013, 22:47 »

Určite aj u výrobcu niekedy se i mistr tesař utne. Ale čo keď má pán Švejkovský pravdu? Máte zle urobené rozvody,zapojíte zlú predlžovačku a máte na problém zarobené. Elektrika je prevít. Netreba ju podceňovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2013, 23:43 »

Ak urobíte novú zásuvku, je to zásah do VTZ a budete potrebovať novú revíznu správu, preto revíznych technikov.
Ale nikdo se na to neptal.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 09.02.2013, 23:58 »

Vážený pane Novikoviči,
chladnička bude asi zahraniční výroby a uvedené věta v návodu bude patrně překladatelsko u perlou.
Prodloužení přívodu a použití prodlužovačky jistě nebude totéž. Nahlédnutí do originálního návodu by ukázalo pravdu. Mám dojem, že podle legislativy je vám povinen prodejce dodat i návod v originálním jazyce výrobce.

Mj. pokud vás prodejce neupozornil na to, že  chladnička se nesmí napojovat do prodlužovacího přívodu, máte jistě právo na vrácení spotřebiče, protože je konstruován na jiné než standardní rozvody elektrické energie vyhovující všem národním předpisům a všem zvyklostem. Je to jako by chladnička fungovala až od 230V a přitom musí podle normy chodit trvale od 230V -10%  do 230V+10%.
Prodlužovací přívod (profesionální, tovární) je shodně jako rozvodka standardním a normovaným napojením elektrospotřeb iče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.02.2013, 00:43 »

Celkem by mě zajímalo, kolik % domácností si nechá udělat revizi na 1 přidanou zásuvku.
A proč?
Norma 33 1500 uvádí, že se nemusí dělat revize na malé změny a rozšíření rozvodů nn, pokud nevyžadují změnu jištění.
-----------

K původnímu dotazu - lednička je výrobek, kde výrobce ručí za jistou bezpečnost při nějakém způsobu použití. Výrobek "končí" vidlicí. Výrobce může požadovat jaké "vlastnosti" má mít přívod.
Ale nemůže mi nařídit, abych jeho výrobek připojoval pouze do zásuvky zelené, nebo s hranatým krytem, nebo od výrobce "EFF"... Nemůže mi ani zakázat připojit to do "pohyblivé zásuvky na konci prodlužovačky"...
Samozřejmě je špatně, když někdo přívodní kabel "nastaví" a tím ho prodlouží, ale to platí pro pohyblivé přívody obecně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.02.2013, 07:35 »

Nemyslím že výrobca neumožňuje použitie predlžovačky. Uvedené ustanovenie sa dá skôr vysvetliť ako nežiadúca výmena ním dodaného prívodu za iný typ, napr. 5m flexošnúru, ktorá síce problém pripojenia vyrieši, ale záruka výrobcu za bezpečnosť a prípadne požiadavky 1600 budú niekde inde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.02.2013, 08:02 »

asno doslova: "Přívodní kabel se nesmí prodlužovat."

Mohl byste sem vložit doslovný přepis části týkající se přivodního kabelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.02.2013, 08:50 »

Ale nikdo se na to neptal.  Kroutím očima

Je zakázané to navrhnúť na tomto vlákne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.02.2013, 08:57 »

Myslím, že je požadavek pochopitelný, pokud budu kabel napínat, aby došlo k jeho prodloužení, sníží se průřez jeho vodičů, nebo může dojít k jejich přerušení a na to správně výrobce upozorňuje.
Kolikrát chybí centimetry, a ty jdou skutečně z kabelu délky kolem 1,5m vyždímat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?