Autor Téma: Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?  (Přečteno 12972 krát)
Jiri Skraban
« kdy: 26.03.2013, 21:43 »

Kabel cca CYKY 3x120 nebude využíván, lezí v klubu místnosti, která je pristupna jen nekolika osobam. Jedná se o přívod, který bude připojen až za rok po navyseni vykonu privodniho jistice, nutno provest prurazy, zajistit firmu. Vystupni konec kabelu je vsak pripojen k sinam a je na něm napětí. Kabel je zakončen v krabici a označen vystraznou tabulkou,
Me osobne se toto reseni nelibi. Ale revizak elektrikaru toto odsouhlasil s tim ze kabel nelze odpojit od sin zaizolovat a znovu ho pripojit k sinam po roce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.03.2013, 22:09 »

CYKY 3x120 ?
Nicméně proč ne, takových případů, kdy kabel pod napětím "čeká" na své využití je spousta, pokud je vhodně ukončen nevidím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Skrabanek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.03.2013, 22:33 »

Děkuji, budu mít o něco klidnější spaní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Přiklopil
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.03.2013, 22:55 »

Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím…..
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.03.2013, 00:27 »

Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím…..
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.

Přesně tak.  Palec vzhůru
Není to asi nic proti ničemu, ale :
- 3x120mm2 je na jednofázový vývod trochu "silná káva" a na třífázový tam jaksi něco chybí  Nerozhodný
- nevidím důvod, proč by měl být takovou dobu pod napětím, když se bude muset stejně v případě využití při výchozí revizi proměřit
- při zavádění kabelu stěnami (průrazy) bude muset být stejně odpojen od napětí
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.03.2013, 11:06 »

Nevím, co mají někteří kolegové proti samohlídání měděného kabelu proti náhlému zmizení, nebo postupnému zkracování v místnosti s přístupem omezeného počtu osob? Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.03.2013, 11:48 »

...
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění?  Jsem v rozpacích

V praxi se setkávám s tím, že "slovo vedoucího provozu" má vyšší váhu než článek v normě, protože "skutečný výpadek v provozu" se vyčísluje úplně jinak, než "fiktivní výpadek, kterým hrozí RT při poruše"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #7 kdy: 27.03.2013, 13:58 »

Nevím, co mají někteří kolegové proti samohlídání měděného kabelu proti náhlému zmizení, nebo postupnému zkracování v místnosti s přístupem omezeného počtu osob? Smích Smích Smích

Tak tak, i kdyby hliníkový, zadarmo určitě nebyl  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.03.2013, 16:02 »

Podľa mojej skúsenosti ,  ak ten kábel ešte niekedy chcete použiť,  tak ho nechajte pod napätím, pokiaľ vám to nezakážu policajti. Totižto  v jednom nemenovanom podniku pravidelne počas dlhšej odstávky mizol kábel 6 Kv ,  samozrejme medený. Užívateľ chcel nechať kábel ako (samostrážiaci) ,  čiže pod napätím. Keď sa to dozvedeli policajti, jednoznačne to zakázali odôvodnením, že by to mohlo v prípade krádeži niekomu ublížiť a tomu sa musí zabrániť.Citujem políciu: Vy predsa nemôžete zlodeja  odsúdiť . Na to je súd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiri Skrabanek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.03.2013, 09:04 »

Jedná se přesně o kabel CYKY 3x120+70, který bude sloužit pro navýšení výkonu, je přímo připojen na šíny. Samozřejmě až budou technici manipulovat s kabelem bude odpojen a proměřen.
Děkuji za Vaše podněty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.