everhard
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 28.06.2021, 22:01 » |
|
Eon požaduje připojení vodiče Cu 1,5mm společně s vodičem Cu 10mm pod jeden jistič. Připojovací nástavce s vidličkou pro jističe Eaton jsem našel jen ve velkých průřezech. Jak to řešíte?
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2021, 07:40 » |
|
Stejný požadavek je u ČEZ. Používám jističe F&G-Moeller-Eaton a lisovací otevřená očka (tzv. vidličky) vložené pro hlavu šroubu v horní části jističů, kde se jinak používá fázová propojovací lišta. Té lze také použít (dva vývody z jednofázového provedení) pro přívod do jističe 6A (2A) pro předjištění HDO. Ze strany techniků ČEZ je vždy spokojenost, s EON nemám zkušenosti, tam nepracuji, mělo by to též vyhovět, je to spolehlivé mechanicky i elektricky.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2021, 07:49 » |
|
U EON /EGD je to stejně. Jistič HDO připojuji jednofázovým hřebenem, vodič k tarifní cívce "vidličkou" viz příloha.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2021, 18:00 » |
|
Lze to řešit jističi ABB...
Vtipná odpověď na otázku: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 04.07.2021, 19:22 » |
|
Výrobce DCK takto připravuje rozvaděče s jističem pro HDO.
Jiní výrobci rozvaděčů to často řeší ohnutím konce slabšího vodiče o 180°, který následně umístí do stejné svorky přímo nad silnější vodič. Ono to pak nějak drží. Toto provedení lze s přimhouřením obou očí tolerovat jako nouzové řešení. U sériově vyráběného rozvaděče to však úplně ideální není. Obzvlášť, když je k dispozici mnoho jiných kvalitnějších řešení. Nevýhodou použití uvedené vidličky je nedodržení krytí IPXXB u vstupu do jističe, což s ohledem na celkové krytí rozvaděče nemusí být úplně problém. Vtipná odpověď na otázku:
Nebo také jističem OEZ. Samozřejmě je to naprosto legitimní odpověď na otázku: "Jak připojit na běžný modulový jistič vodiče dvou různých průřezů", což je zobecněním původního dotazu. Divím se, že to moderátor hned v úvodu nezměnil.
|
Elektrikář
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.07.2021, 10:44 » |
|
Samozřejmě je to naprosto legitimní odpověď na otázku: "Jak připojit na běžný modulový jistič vodiče dvou různých průřezů", což je zobecněním původního dotazu.
Jenže takovou otázku tazatel nepoložil... Stejnou logikou by byla legitimní i odpověď "vyměňte elektroměrový rozvaděč", a přesto je i tato odpověď úplně k ničemu.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Tomáš Martinek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2021, 18:52 » |
|
Asi se zeptám blbě, ale nedá mi to. Jde o propoj víz přiložený obrázek? Pokud ano, neměl by být už jen z pohledu jištění stejného průřezu jako přívodní vodiče? Koukal jsem (sice jen krátce) do připojovacích podmínek EON a nikde jsem nenašel, že by měl být i před jističem o průřezu 1,5 mm^2. Navedete mě prosím, kde to tam mají napsané?
|
Konstruktér strojní a technik automatizace. Buďte shovívaví, učení jste z nebe také nespadli. Tedy až na výjimky, že? ;-)
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.07.2021, 19:55 » |
|
Ne, toto propojení se provádí hřebenem. Jedná se o napájení tarifní cívky, na vašem obrázku označené A.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Tomáš Martinek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.07.2021, 20:44 » |
|
OK a . Má chyba, toho jsem si nevšiml. Ale stejně je to takové "proti srsti" těch 1,5 mm^2 za hlavním jističem ??
|
Konstruktér strojní a technik automatizace. Buďte shovívaví, učení jste z nebe také nespadli. Tedy až na výjimky, že? ;-)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.07.2021, 09:01 » |
|
Průřez odpovídající proudové hodnotě jističe, obvykle 6 nebo 10 mm2 by nebylo možné zapojit do patřičné svorky s ohledem na velikost. Vzhledem k délce vodiče a jeho umístění nic nehrozí. Obvod tarifní cívky, dnes spíš elektronický obvod digitálních elměrů netřeba jistit.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|