Radek Reichel
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 08.12.2020, 09:10 »


Je mozne a spravne reseni pripojit se medenymi vodici na vystupni svorky jistice, kdyz na vstupu jistice je pripojen hlinik?
Pujde o napajeni elektromotoru s max. odberem 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.12.2020, 11:50 »

Cu kabel na výstupní svorky jističe klidně připojte. Hliník na vstupních svorkách jističe ničemu nevadí (pokud to povoluje výrobce jističe).

TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči.

Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2020, 18:28 »

Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují.

Nikoliv. Použijí se CupAlové podložky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 08.12.2020, 19:32 »

Kdysi bývala nějaká výjimka, zapojovali jsme velké průmyslové rozvaděče třeba v masokombinátu a PE a N byla z hliníku ,   jinak všechny vodiče v Cu.
Co si pamatuji alespoň 3 nové velké firmy, co jsem tak zapojoval z příkazu vedoucího.
Tehdy byla revize bez problémů.
Bez CUPAL podložek to asi  dodnes (už přes 40 let....) Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2020, 19:44 »

Připojit na šínu Al 100x5 vodič Cu 120 samozřejmě lze. Pokud je to v suchu.

Mezi přípojnici Al a Cu bych ten Cupalový plech radši dal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 23 dotazů.