Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?  (Přečteno 21335 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« kdy: 06.11.2018, 10:23 »

Nejednou jsme tu řešili zapojení zásuvky, jak moc trváme na fázi vlevo...

Ale setkal jsem se se souvisejícím problémem a zajímal by mě názor jiných:
Zásuvka, kolík nahoře, fáze vlevo...
Do zásuvky zasuneme vidlici šňůry, která pravděpodobně nebyla určena pro náš trh, takže fáze je na konci na vodiči s modrou izolací. A ve skříni Rack je takovou šňůrou připojen napáječ, IP2x

Na napáječi jsou svorky PE, N a L

Zapojíte na N svorku modrý vodič, protože modrá by měla být N?
Nebo zapojíte na N svorku vodič s hnědou izolací, protože na něm je potenciál N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.11.2018, 12:45 »

Pevnou instalací zapojíme podle zvyklostí levá fáze, v pravo tulák a kdo to neví ten je ....  Smích

Neřešil bych spotřebiče, kterým je jedno z které strany jde ten či oný pracovní vodič. Důležité je aby se nezaměňoval vodič PE s pracovním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.11.2018, 12:51 »

Tuším kam Jirka míří, ono to p.Rozvoďák bude složitější Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 06.11.2018, 13:36 »

Citace
Do zásuvky zasuneme vidlici šňůry, která pravděpodobně nebyla určena pro náš trh, takže fáze je na konci na vodiči s modrou izolací.

Tyto "přehozené" vodiče jsou běžně k vidění u praček,sušiček, kávovarů...... a dalších spotřebičů.... .
Moc si s tím nidko neláme hlavu....I když to podle naší legislativy je špatně...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.11.2018, 13:41 »

nejen pro Rozvoďáka:
nechci řešit zásuvku, tak je podle nějakých letitých pravidel.

Nechci řešit ani žehličku, kde se přívodní šňůry běžně mění a zpravidla je to "obráceně"

přemýšlím jak to se spotřebičem, který má "viditelné" připojovací svorky a buď nebude sedět popis, nebo "funkce" L a N vodičů


* DSCN3644.jpg (527.18 KB, 1329x1415 - prohlédnuto 768 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2018, 13:47 »

Tyto "přehozené" vodiče jsou běžně k vidění u praček,sušiček, kávovarů...... a dalších spotřebičů.... .
Moc si s tím nidko neláme hlavu....I když to podle naší legislativy je špatně...!

U spotřebičů pro domácnost to není špatně. Norma ČSN EN 60335-1 řeší pouze barvu vodiče PE. Ostatní nechává na libovůli výrobce. Zřejmě právě kvůli celoevropskému trhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 06.11.2018, 13:56 »

Chápu tě Jirko. Nicméně obecně platí že vodiče L i N považujeme za pracovní, tedy je možná záměna a poloha L v zásuvce není přesně daná, ale doporučená. Vím že je ti to proti srsti, stejně jako mnohým z nás, ale asi se s tím moc nedá dělat. Tedy bych zrovna v tomto případě zapojil svorkovnici dle barev a označení a dál to asi neřešil. I když by se mi 100x chtělo  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.11.2018, 14:54 »

Jestli "L" na spotrebici oznacuje krajny vodic, pak tam take patri potencial krajniho vodice ze zasuvky. Tedy s touhle prednosti pred barvami, pokud jde jenom o samotnou logiku tohohle konkretniho pripadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.11.2018, 16:14 »

Do tohto by mohol hovoriť návod výrobcu zdroja.
Napr. u niektorých elektronických predradníkov ,
(konkrétne Phillips) je určené na ktorej svorke naozaj musí byť L a N,
teda nie sú zámenné, a návod na to upozorňoval.
U zdrojov som to ešte nevidel, to ale neznamená že im to jedno je.
(mohlo by ísť o dimenzovanie filtrov alebo účinok filtrov pre EMC).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #9 kdy: 06.11.2018, 16:54 »

Já osobně bych asi vodiče zapojil "elektricky správně" a přeznačil smršťovací bužírkou.
Posvátná a nedotknutelná žluto-zelená to není, elektricky to bude správně a jako pěst na oko to nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.11.2018, 17:07 »

Radikální názor:
Pokud je na spotřebiči pro dodatečnou montáž šnůry vyznačeno N a L nikoli N/L a L/N, musí být připojen nikoli pohyblivým, ale poddajným přívodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.11.2018, 17:16 »

Do tohto by mohol hovoriť návod výrobcu zdroja.
Napr. u niektorých elektronických predradníkov ,
(konkrétne Phillips) je určené na ktorej svorke naozaj musí byť L a N,
teda nie sú zámenné, a návod na to upozorňoval.

Takové přístroje nelze připojit pohyblivým přívodem, protože správné připojení nelze zaručit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.11.2018, 19:18 »

Jestli "L" na spotrebici oznacuje krajny vodic, pak tam take patri potencial krajniho vodice ze zasuvky. Tedy s touhle prednosti pred barvami, pokud jde jenom o samotnou logiku tohohle konkretniho pripadu.

Krajní vodič se vyskytuje ve stejnosměrné soustavě. Ve střídavé se nazývá nulový a je považován za pracovní, stejně jako fázový. Alespoň by to tak každý elektrikář měl chápat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 06.11.2018, 19:54 »

nejen pro Rozvoďáka:
nechci řešit zásuvku, tak je podle nějakých letitých pravidel.

Nechci řešit ani žehličku, kde se přívodní šňůry běžně mění a zpravidla je to "obráceně"

přemýšlím jak to se spotřebičem, který má "viditelné" připojovací svorky a buď nebude sedět popis, nebo "funkce" L a N vodičů

Na druhé straně kabelu je vidlice? Takhle jak to je se to dá přepojit.... Co vám brání vyměnit kousek CYSYny s vidlicí a přepojit to?

Nevím co má za význam si lámat hlavu nad vlastním připojením spotřebiče. Za to si ručí výrobce, pokud je to přes vidlici a ne kabelem na svorkovnici. Nebo provozovatel, když používá neschválené spotřebiče, není to tak?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.11.2018, 20:03 »

Dekuji pane Svejkovsky, a rozumim co jste mi chtel rict, i kdyz ve stridave siti se krajni nazyva fazovy, nikoliv nulovy jak jste asi omylem uvedl.
Priste mozna postaci obecnejsi nazev "vodic vedeni" :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jergl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.11.2018, 20:11 »

A co dát tam šňůru určenou pro náš trh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 06.11.2018, 21:28 »

Radikální názor:
Pokud je na spotřebiči pro dodatečnou montáž šnůry vyznačeno N a L nikoli N/L a L/N, musí být připojen nikoli pohyblivým, ale poddajným přívodem.
Proč radikální? Vidím to stejně. Pakliže se má zachovat konfigurace vodičů bez administrativn ích opatření, nezbývá než to připojit pevně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 07.11.2018, 11:44 »

A aby to nebylo jednoduché, je to napájené ze střídače s ByPassem, pokud je přítomna napájecí síť, je to TN, pokud nejde a funguje to ze střídače, je to izolované od země...

Koncepčně je to také kouzelné zapojení, zdroj mi vytvoří malé DC napětí, to zálohuji pomocí AKU baterie, střídač mi z toho udělá AC 230V, ze kterého mám několik zdrojů různých malých DC napětí  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100