Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« kdy: 06.11.2018, 10:23 » |
|
Nejednou jsme tu řešili zapojení zásuvky, jak moc trváme na fázi vlevo...
Ale setkal jsem se se souvisejícím problémem a zajímal by mě názor jiných: Zásuvka, kolík nahoře, fáze vlevo... Do zásuvky zasuneme vidlici šňůry, která pravděpodobně nebyla určena pro náš trh, takže fáze je na konci na vodiči s modrou izolací. A ve skříni Rack je takovou šňůrou připojen napáječ, IP2x
Na napáječi jsou svorky PE, N a L
Zapojíte na N svorku modrý vodič, protože modrá by měla být N? Nebo zapojíte na N svorku vodič s hnědou izolací, protože na něm je potenciál N?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2018, 13:36 » |
|
Do zásuvky zasuneme vidlici šňůry, která pravděpodobně nebyla určena pro náš trh, takže fáze je na konci na vodiči s modrou izolací. Tyto "přehozené" vodiče jsou běžně k vidění u praček,sušiček, kávovarů...... a dalších spotřebičů.... . Moc si s tím nidko neláme hlavu....I když to podle naší legislativy je špatně...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2018, 13:47 » |
|
Tyto "přehozené" vodiče jsou běžně k vidění u praček,sušiček, kávovarů...... a dalších spotřebičů.... . Moc si s tím nidko neláme hlavu....I když to podle naší legislativy je špatně...!
U spotřebičů pro domácnost to není špatně. Norma ČSN EN 60335-1 řeší pouze barvu vodiče PE. Ostatní nechává na libovůli výrobce. Zřejmě právě kvůli celoevropskému trhu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2018, 13:56 » |
|
Chápu tě Jirko. Nicméně obecně platí že vodiče L i N považujeme za pracovní, tedy je možná záměna a poloha L v zásuvce není přesně daná, ale doporučená. Vím že je ti to proti srsti, stejně jako mnohým z nás, ale asi se s tím moc nedá dělat. Tedy bych zrovna v tomto případě zapojil svorkovnici dle barev a označení a dál to asi neřešil. I když by se mi 100x chtělo 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Juraj Rojko

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.11.2018, 17:16 » |
|
Do tohto by mohol hovoriť návod výrobcu zdroja. Napr. u niektorých elektronických predradníkov , (konkrétne Phillips) je určené na ktorej svorke naozaj musí byť L a N, teda nie sú zámenné, a návod na to upozorňoval.
Takové přístroje nelze připojit pohyblivým přívodem, protože správné připojení nelze zaručit.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.11.2018, 19:18 » |
|
Jestli "L" na spotrebici oznacuje krajny vodic, pak tam take patri potencial krajniho vodice ze zasuvky. Tedy s touhle prednosti pred barvami, pokud jde jenom o samotnou logiku tohohle konkretniho pripadu.
Krajní vodič se vyskytuje ve stejnosměrné soustavě. Ve střídavé se nazývá nulový a je považován za pracovní, stejně jako fázový. Alespoň by to tak každý elektrikář měl chápat.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.11.2018, 19:54 » |
|
nejen pro Rozvoďáka: nechci řešit zásuvku, tak je podle nějakých letitých pravidel.
Nechci řešit ani žehličku, kde se přívodní šňůry běžně mění a zpravidla je to "obráceně"
přemýšlím jak to se spotřebičem, který má "viditelné" připojovací svorky a buď nebude sedět popis, nebo "funkce" L a N vodičů
Na druhé straně kabelu je vidlice? Takhle jak to je se to dá přepojit.... Co vám brání vyměnit kousek CYSYny s vidlicí a přepojit to? Nevím co má za význam si lámat hlavu nad vlastním připojením spotřebiče. Za to si ručí výrobce, pokud je to přes vidlici a ne kabelem na svorkovnici. Nebo provozovatel, když používá neschválené spotřebiče, není to tak?
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2018, 21:28 » |
|
Radikální názor: Pokud je na spotřebiči pro dodatečnou montáž šnůry vyznačeno N a L nikoli N/L a L/N, musí být připojen nikoli pohyblivým, ale poddajným přívodem.
Proč radikální? Vidím to stejně. Pakliže se má zachovat konfigurace vodičů bez administrativn ích opatření, nezbývá než to připojit pevně.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 07.11.2018, 11:44 » |
|
A aby to nebylo jednoduché, je to napájené ze střídače s ByPassem, pokud je přítomna napájecí síť, je to TN, pokud nejde a funguje to ze střídače, je to izolované od země... Koncepčně je to také kouzelné zapojení, zdroj mi vytvoří malé DC napětí, to zálohuji pomocí AKU baterie, střídač mi z toho udělá AC 230V, ze kterého mám několik zdrojů různých malých DC napětí 
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|