Firma si nechala postavit novou provozovnu na klíč.
Uprostřed haly se táhne v podlaze kabelový kanál, a v něm jsou v jednotl. krabicích ukončeny jištěné větve pro připojení strojů.

Na toto je vystavena RZ. 
A teď babo raď..
Jak připojit stroje (většina je do 3kW a dá se připojit pohybl. přívodem s vidlicí) na tyto krabice v kanálech?

Firma chce nejlépe pohybl.přívod po zemi, chráněný proti mech.poškození (žádné sekání podlahy).
Lze toto provést, nebo musíme z krabic provést pevné připojení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2008, 22:10 »

Firma si nechala postavit novou provozovnu na klíč.

Co takhle zkusit zalistovat v projektu ?
Způsob napojení technologie by tam měl být uveden.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #2 kdy: 31.01.2008, 00:39 »

Co takhle zkusit zalistovat v projektu ?
Způsob napojení technologie by tam měl být uveden.
Jen pokud byla technologie znama v době vystavby.
Tady se zda, že se natah univerzalni kanal středem haly a navrhly se nějaky kabelaže, že se to pak doladi a nedoladilo:-(

Smekám před projektantem, ktery uděla projekt bez jedinyho škobrtnuti. Vratme se do reality:-)
V projektu vše neni a pokud nahodou je, tak stroje maji minimalně jiny provozni napěti:-)

Už jsem zažil japonsky stroje v česke tovarně. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Vladimír_cz
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2008, 20:19 »

Já to upřesním..Proj ekt toto nezohledňuje,(je-li vůbec),to si jen majitel nechal přistavět halu a  dodavatel ukončil kabely v onom kanálu (neuzemněném).Dodavatel vše předal i s RZ na objekt .A mně,řadovému zaměstnanci,který má shodou okolností vyhl.50 ,zaměstnavatel oznámil abych vše dořešil.(přestěhování a zapojení strojů).O nějaké výchozí či jiné revizi nechce ani slyšet.Jak mám ku..a postupovat,abych se nedostal do maléru?Prosím poraďte,spěchá to..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 21:05 »

Přestěhování strojů a znovu zapojení  Šok
No tak To si dost troufáte. Doporučil bych vám přečíst si pár zákonů a nařízení vlády k problematice strojního zařízení. Tato problematika je dost složitá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 31.01.2008, 23:01 »

... napojení strojů ze zemního kanálu se používá celkem běžně, musíte ovšem zajistit pár věcí a na to je většinou projekt a určení prostředí nezbytné
- pevné napojení stroje (pokud není průběžný kabel tak přístupná a správně krytá svorkovací krabice). Zásuvky by teoreticky šly, ale prakticky nepřipadají v úvahu (zajištění vodotěsnosti a uživatelské přístupnosti zásuvkového spoje.....)
- předepsané jištění s předepsanou zkratovou odolností
- mechanická ochrana proti zdeformování žlabu (zejména přídavné zábrany proti ještěrkám a bednám s materiálem + předepsané barevné nátěry zábran)
- nálepky elektrického zařízení
- ochrana proti zatečení vody a technologickýc h kapalin - počítejte reálně s možností strojního mytí podlahy, prasknutí vnitřních dešťových svodů v hale, prasknutí hydraulických a vodních hadic u strojů....V případě nedostatečného krytí IP68 pod úrovní podlahy je z elektoinstalac e celoplošné elektrické křeslo.
- důsledné pospojení všech kovových prvků žlabu se strojem i s kanálem (+ rozpojitelné pospojovací svorky ve žlabu) a žlabem protažený pospojovací vodič
- pevnostní výpočet žlabu proti dynamickým účinkům zkratového proudu
- předpis pro instalaci, revize a čištění
- předpis pro kontrolu kanalizačních vpustí na hale apod.


Často se žlab přivaří jak ke konstrukci stroje, tak ke konstrukci kanálu a tím se vyřeší dokonalé elektrické i mechanické spojení

Přikládám dva způsoby - po podlaze (všimněte si všech zábran a plevelného způsobu instalace počítačové sítě) a vystoupání technologickéh o kanálu na podchozí výšku (sdružený kanál se stlačeným vzduchem chladicím okruhem atd.)

Není to tedy triviální, avšak není to ani neřešitelné.
 


* Kanal_1.jpg (55.8 KB, 800x600 - prohlédnuto 923 krát.)

* Kanal_2.jpg (149.32 KB, 800x1925 - prohlédnuto 866 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2008, 11:00 »

Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout. Projektanti ani dodavatele stroju kolikrat ani nevedi, do jakych podminek jdou a behem pripravy projektu privodu to kolikrat nevi ani onen vyrobce stroje. A terminy bezi a bezi ... Nam jednu postavili napric halou zeleznicni vlecku.... Ale k veci:
1. O jake stroje se jedna ?
2. Co MARS zlaby ?
3. Co specialni vysokozatezove kabely ?
4. Co na problem "utrzeni" stroju a jejich nova instalace. Splnuji bezpecnostni pozadavky pro stroje nove?
5. Co takhle pisemny prikaz nadrizenenho a reakce na nej doporucenym dopisem? (taky alibismus, ale je na papire)
 
Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse. Ale popsaneho papiru se boji jak cert krize.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 01.02.2008, 12:05 »

 Palec vzhůru
....Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout.. ...   
.....Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse. Ale popsaneho papiru se boji jak cert krize....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vladimír_cz
« Odpověď #8 kdy: 01.02.2008, 18:08 »

Moc  pánové,dám to chlebodárci k uvážení..Už jsem začal přizváním revizního technika ke konzultaci a nahlédnutí do projektové dokumentace(jestli existuje,jemu ji jistě ukážou).....v...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2008, 22:15 »

Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout.
Teď možná píchnu do hnizda, ale kdo jiny by měl prvotně rozhodnout ?
Samozřejmě při jasném zadáni investora.


Projektanti ani dodavatele stroju kolikrat ani nevedi, do jakych podminek jdou a behem pripravy projektu privodu to kolikrat nevi ani onen vyrobce stroje.
V takovém případě nevím, lze-li vůbec něco smysluplného namalovat.  Nerozhodný


Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse.
Svatá pravda - Chci něco a nevím co a hlavně to chci teď a nejlépe zadarmo.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?