Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Vladimír_cz 29.01.2008, 21:51



Název: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Vladimír_cz 29.01.2008, 21:51
Firma si nechala postavit novou provozovnu na klíč.
Uprostřed haly se táhne v podlaze kabelový kanál, a v něm jsou v jednotl. krabicích ukončeny jištěné větve pro připojení strojů.

Na toto je vystavena RZ. 
A teď babo raď..
Jak připojit stroje (většina je do 3kW a dá se připojit pohybl. přívodem s vidlicí) na tyto krabice v kanálech?

Firma chce nejlépe pohybl.přívod po zemi, chráněný proti mech.poškození (žádné sekání podlahy).
Lze toto provést, nebo musíme z krabic provést pevné připojení?


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Kamil Novák 30.01.2008, 22:10
Firma si nechala postavit novou provozovnu na klíč.

Co takhle zkusit zalistovat v projektu ?
Způsob napojení technologie by tam měl být uveden.


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Jura Krikl 31.01.2008, 00:39
Co takhle zkusit zalistovat v projektu ?
Způsob napojení technologie by tam měl být uveden.
Jen pokud byla technologie znama v době vystavby.
Tady se zda, že se natah univerzalni kanal středem haly a navrhly se nějaky kabelaže, že se to pak doladi a nedoladilo:-(

Smekám před projektantem, ktery uděla projekt bez jedinyho škobrtnuti. Vratme se do reality:-)
V projektu vše neni a pokud nahodou je, tak stroje maji minimalně jiny provozni napěti:-)

Už jsem zažil japonsky stroje v česke tovarně. :-)


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Vladimír_cz 31.01.2008, 20:19
Já to upřesním..Proj ekt toto nezohledňuje,(je-li vůbec),to si jen majitel nechal přistavět halu a  dodavatel ukončil kabely v onom kanálu (neuzemněném).Dodavatel vše předal i s RZ na objekt .A mně,řadovému zaměstnanci,který má shodou okolností vyhl.50 ,zaměstnavatel oznámil abych vše dořešil.(přestěhování a zapojení strojů).O nějaké výchozí či jiné revizi nechce ani slyšet.Jak mám ku..a postupovat,abych se nedostal do maléru?Prosím poraďte,spěchá to..


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Miroš Jan 31.01.2008, 21:05
Přestěhování strojů a znovu zapojení  :o
No tak To si dost troufáte. Doporučil bych vám přečíst si pár zákonů a nařízení vlády k problematice strojního zařízení. Tato problematika je dost složitá.


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Martin Kurka 31.01.2008, 23:01
... napojení strojů ze zemního kanálu se používá celkem běžně, musíte ovšem zajistit pár věcí a na to je většinou projekt a určení prostředí nezbytné
- pevné napojení stroje (pokud není průběžný kabel tak přístupná a správně krytá svorkovací krabice). Zásuvky by teoreticky šly, ale prakticky nepřipadají v úvahu (zajištění vodotěsnosti a uživatelské přístupnosti zásuvkového spoje.....)
- předepsané jištění s předepsanou zkratovou odolností
- mechanická ochrana proti zdeformování žlabu (zejména přídavné zábrany proti ještěrkám a bednám s materiálem + předepsané barevné nátěry zábran)
- nálepky elektrického zařízení
- ochrana proti zatečení vody a technologickýc h kapalin - počítejte reálně s možností strojního mytí podlahy, prasknutí vnitřních dešťových svodů v hale, prasknutí hydraulických a vodních hadic u strojů....V případě nedostatečného krytí IP68 pod úrovní podlahy je z elektoinstalac e celoplošné elektrické křeslo.
- důsledné pospojení všech kovových prvků žlabu se strojem i s kanálem (+ rozpojitelné pospojovací svorky ve žlabu) a žlabem protažený pospojovací vodič
- pevnostní výpočet žlabu proti dynamickým účinkům zkratového proudu
- předpis pro instalaci, revize a čištění
- předpis pro kontrolu kanalizačních vpustí na hale apod.


Často se žlab přivaří jak ke konstrukci stroje, tak ke konstrukci kanálu a tím se vyřeší dokonalé elektrické i mechanické spojení

Přikládám dva způsoby - po podlaze (všimněte si všech zábran a plevelného způsobu instalace počítačové sítě) a vystoupání technologickéh o kanálu na podchozí výšku (sdružený kanál se stlačeným vzduchem chladicím okruhem atd.)

Není to tedy triviální, avšak není to ani neřešitelné.
 


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: raj 01.02.2008, 11:00
Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout. Projektanti ani dodavatele stroju kolikrat ani nevedi, do jakych podminek jdou a behem pripravy projektu privodu to kolikrat nevi ani onen vyrobce stroje. A terminy bezi a bezi ... Nam jednu postavili napric halou zeleznicni vlecku.... Ale k veci:
1. O jake stroje se jedna ?
2. Co MARS zlaby ?
3. Co specialni vysokozatezove kabely ?
4. Co na problem "utrzeni" stroju a jejich nova instalace. Splnuji bezpecnostni pozadavky pro stroje nove?
5. Co takhle pisemny prikaz nadrizenenho a reakce na nej doporucenym dopisem? (taky alibismus, ale je na papire)
 
Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse. Ale popsaneho papiru se boji jak cert krize.

 


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.02.2008, 12:05
 (jednicka)
....Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout.. ...   
.....Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse. Ale popsaneho papiru se boji jak cert krize....


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Vladimír_cz 01.02.2008, 18:08
Moc  pánové,dám to chlebodárci k uvážení..Už jsem začal přizváním revizního technika ke konzultaci a nahlédnutí do projektové dokumentace(jestli existuje,jemu ji jistě ukážou).....v...


Název: Re: Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
Přispěvatel: Kamil Novák 01.02.2008, 22:15
Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout.
Teď možná píchnu do hnizda, ale kdo jiny by měl prvotně rozhodnout ?
Samozřejmě při jasném zadáni investora.


Projektanti ani dodavatele stroju kolikrat ani nevedi, do jakych podminek jdou a behem pripravy projektu privodu to kolikrat nevi ani onen vyrobce stroje.
V takovém případě nevím, lze-li vůbec něco smysluplného namalovat.  :-\


Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse.
Svatá pravda - Chci něco a nevím co a hlavně to chci teď a nejlépe zadarmo.  >:D