Autor Téma: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?  (Přečteno 10715 krát)
Vojtěška Mikulková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.01.2006, 16:07 »

Vážení přátelé, může mi někdo poradit druh vodiče na hlavní domovní vedení v paneláku? Vychází mi průřez 50 Cu. Uvažuji, že bych vodorovnou část vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovou rozvodnicí v 1. podlaží navrhla CYKY 3x50+25 a od první stupačkové svorkovnice už jednožilovými vodiči CY 50, zkušební napětí 2,5kV. S čím si nejsem jistá je, jestli stačí uvedený vodič s jednou vrstvou izolace, anebo musí být 1-YY s dvěma vrstvami a zkoušen na 4kV. Mám mlhavou představu, že to nějak souvisí s normou na koordinaci izolace. Děkuji Mikulková

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.01.2006, 17:30 »

Máte pravdu, že pri dimenzovaní izolácie vodičov pre hlavný vnútorný rozvod v bytovom dome treba dodržať min. menovité impulzné výdržové napätie podľa ČSN (STN) 33 2000-4-43 v súlade s ČSN (STN) 33 0420. V danom prípade by táto hodnota mala byť 4 kV.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.01.2006, 17:31 »

Opravujem: správna ČSN 33 2000-4-443.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Čech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.01.2006, 20:22 »

Nevím o jakou lokalitu jde ale pokud vím tak třeba PRE a.s. nepřipouští přerušení stoupacího vedení. Řešíme to vodiči CYA odpovídajícího průřezu v husím krku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěška Mikulková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.01.2006, 12:25 »

Děkuji všem, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Je to paráda, tak rychlé odpovědi a dokonce i ze Slovenska.
Podle ČSN 33 2000-4-443 tedy patří kabely do impulzní výdržné kategorie III s požadovaným impulzním výdržným napětím 4kV pro soustavu 230/400V.
Panelák je sice v Brně, takže nerozhoduje PRE ale E-ON, ale nebudu riskovat a navrhnu celé hlavní domovní vedení z jednožilových kabelů i když v  ČSN 33 2130 není výslovně napsáno, že by vedení nemělo být přerušováno.
Zdraví Mikulková

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěška Mikulková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.01.2006, 11:36 »

Při této příležitosti jsem zjistila, že s těmi napětovými úrovněmi kabelů to není jednoduché. Podle ČSN 33 0420-1  zařízení, které je součástí pevné el. instalace patří do impulzní výdržné kategorie III, to zn. impulzní výdržné napětí 4kV v trojfázové soustavě 230/400V. V katalogu nkt (kablo Kladno) mají vodiče jako CYKYLo, CY, CYA zkušební napětí 2,5kV, 0,5-CYKY dokonce 2kV. Kde se potom takové vodiče dají použít? Jen pro jednofázové systémy. Technická kancelář ntk mi řekla, že všechny vodiče zkouší 4kV, ale co mám z takového ústního sdělení, když v katalogu je uvedeno 2,5 nebo méně?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 24.01.2006, 12:15 »

Škoda, že jste rychle nezareagovala, ať vám to dají pisemně, třeba s odůvodněním, že katalog je zastaralý a že ve výrobě a zkoušení došlo ke kvalitativním změnám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
« Odpověď #7 kdy: 25.01.2006, 09:23 »

To Mikulková:
Výrobce vám jistě na požádání pošle kopii zkušebního protokolu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.