Přispěvatel: Vojtěška Mikulková 19.01.2006, 16:07

Vážení přátelé, může mi někdo poradit druh vodiče na hlavní domovní vedení v paneláku? Vychází mi průřez 50 Cu. Uvažuji, že bych vodorovnou část vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovou rozvodnicí v 1. podlaží navrhla CYKY 3x50+25 a od první stupačkové svorkovnice už jednožilovými vodiči CY 50, zkušební napětí 2,5kV. S čím si nejsem jistá je, jestli stačí uvedený vodič s jednou vrstvou izolace, anebo musí být 1-YY s dvěma vrstvami a zkoušen na 4kV. Mám mlhavou představu, že to nějak souvisí s normou na koordinaci izolace. Děkuji Mikulková



Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Marián Nomilner 19.01.2006, 17:30

Máte pravdu, že pri dimenzovaní izolácie vodičov pre hlavný vnútorný rozvod v bytovom dome treba dodržať min. menovité impulzné výdržové napätie podľa ČSN (STN) 33 2000-4-43 v súlade s ČSN (STN) 33 0420. V danom prípade by táto hodnota mala byť 4 kV.



Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Marián Nomilner 19.01.2006, 17:31

Opravujem: správna ČSN 33 2000-4-443.



Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Aleš Čech 19.01.2006, 20:22

Nevím o jakou lokalitu jde ale pokud vím tak třeba PRE a.s. nepřipouští přerušení stoupacího vedení. Řešíme to vodiči CYA odpovídajícího průřezu v husím krku.



Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Vojtěška Mikulková 20.01.2006, 12:25

Děkuji všem, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Je to paráda, tak rychlé odpovědi a dokonce i ze Slovenska.
Podle ČSN 33 2000-4-443 tedy patří kabely do impulzní výdržné kategorie III s požadovaným impulzním výdržným napětím 4kV pro soustavu 230/400V.
Panelák je sice v Brně, takže nerozhoduje PRE ale E-ON, ale nebudu riskovat a navrhnu celé hlavní domovní vedení z jednožilových kabelů i když v  ČSN 33 2130 není výslovně napsáno, že by vedení nemělo být přerušováno.
Zdraví Mikulková



Název: Re: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Vojtěška Mikulková 24.01.2006, 11:36

Při této příležitosti jsem zjistila, že s těmi napětovými úrovněmi kabelů to není jednoduché. Podle ČSN 33 0420-1  zařízení, které je součástí pevné el. instalace patří do impulzní výdržné kategorie III, to zn. impulzní výdržné napětí 4kV v trojfázové soustavě 230/400V. V katalogu nkt (kablo Kladno) mají vodiče jako CYKYLo, CY, CYA zkušební napětí 2,5kV, 0,5-CYKY dokonce 2kV. Kde se potom takové vodiče dají použít? Jen pro jednofázové systémy. Technická kancelář ntk mi řekla, že všechny vodiče zkouší 4kV, ale co mám z takového ústního sdělení, když v katalogu je uvedeno 2,5 nebo méně?



Název: Re: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2006, 12:15

Škoda, že jste rychle nezareagovala, ať vám to dají pisemně, třeba s odůvodněním, že katalog je zastaralý a že ve výrobě a zkoušení došlo ke kvalitativním změnám.



Název: Re: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.01.2006, 09:23

To Mikulková:
Výrobce vám jistě na požádání pošle kopii zkušebního protokolu.