Petr Studnička 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 12.10.2005, 20:43 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Prosim o konzultaci k dane situaci: v omitce je instalovan kabel CYKY 4Bx1,5 mm2. Chteli bychom ho vyuzit pro napojeni prutokoveho ohrivace 5,5 kW s tim, ze vyssi prurez docilime pararelnim spojenim vodicu, ale nejsme si vubec jisti zda to je dovoleno?   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Mirko Holásek 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 13.10.2005, 08:14 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pokud použijete 3-fázový průtokový ohřívač na jištění 3*10A tak to bude bez problémů. ETA přesně 5,5 kW vyráběla. Nevím jestli ho mají ještě v sortimentu, ale možná by se ještě dal sehnat.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 13.10.2005, 09:59 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO: Holásek Vaše odpověď je zcela mimo otázku položenou v úvodu!   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 13.10.2005, 11:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO: Studnička Osobně jsem obdobný případ řešil také u ohřívače Atmor 5,5kW/230V. Byl tam ale kabel CYKY  5Cx1,5mm2 a chránič. Zeleno/žlutý zůstal jako vodič PE, modrý+hnědý jako N a černý+černý jako L. Ve vašem případě bude asi  problém s vodičem PEN a  impedancí smyčky z hlediska ochrany samočinným odpojením. V tomto případě (TN-C) bych to určitě neprováděl. P.S. Bylo to řešení z nouze!
   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Marián Nomilner 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 13.10.2005, 12:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: Beláň Toto riešenie bolo naozaj iba "núdzové",  lebo prierez ochranného vodiča PE (1,5 mm2) pri použití krajných vodičov 2 x 1,5 mm2 = 3 mm2 nevyhovuje ustanoveniu čl. 543.1.2 STN (ČSN) 33 2000-5-54, podľa ktorého prierez ochranného vodiča nesmie byť menší ako je uvedené v tab. 54F. Možno takéto riešenie, ktoré je v rozpore s normou, vôbec tolerovať?  
   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Marián Nomilner 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 13.10.2005, 12:27 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na doplnenie: zabudol som uviesť, že kontrolným výpočtom podľa čl. 543.1.1 mi vyšla hodnota vyššia ako 1,5 mm2...
   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 13.10.2005, 13:26 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO: Nomilner Jedna věc je normy znát a druhá je jim rozumět. Asi jste přehlédl, že je v obvodu proudový chránič.  Co myslíte - jak velký zkratový proud bude v ochranném vodiči PE a hlavně jak dlouho? Opravdu si myslíte, že pro proudový chránič (v tomto případě 30mA) je vodič CY-1,5mm2 nevyhovující?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Marián Nomilner 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 13.10.2005, 15:51 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: Beláň Použitie prúdového chrániča som skutočne prehliadol! Uvažoval som so skratovým prúdom, a preto som sa dosť čudoval... Prepáčte!
   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Fuksa 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #13 kdy: 17.10.2005, 23:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To Beláň    Pochopil jsem Vaše řešení ze dne 13.10. 11.24 hod, které sám nazýváte řešení z nouze. Můžete mi však upřesnit z čeho pak vychází Vaše tvrzení ze stejného dne v 13.26 hod, kdy trváte na skutečnosti, že vodič PE za proudovým chráničem může být ve Vámi použitém případě 1/2 průřezu fázového vodiče? Nebo platí tabulka 41 nn ČSN 33200-4-41?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 18.10.2005, 11:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO: Fuksa Kdyby jste pozorně četl příspěvky p. Nomilnera, tak již víte odpověď.  Je to tam uvedené.  Ochranné vodiče se dimenzují zjednodušeně podle tabulek a v nouzi podle výpočtu tak, aby byla zajištěná funkce ochrany, v tomto případě  samočinným odpojením chráničem.  Můj názor  vychází z ČSN 33 2000-5-54, čl. 543.1 - Nejmenší průřezy ochranných vodičů, kde je uvedeno:  Průřezy ochranných vodičů musí být  buď - počítány podle 543.1.1.,  nebo - vybrány podle 543.1.2  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Fuksa 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 18.10.2005, 22:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: Beláň     Díky za váš zájem, přesto ještě zkusím oponovat. Když už jsme u ČSN 33200-5-54, co článek 543.1.2. a následná tabulka 54F ?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |