Autor Téma: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?  (Přečteno 5723 krát)
Ondřej Černý
« kdy: 20.04.2021, 11:58 »

Při laické kontrole elektroinstala ce v domě, kam jsme se přestěhovali jsem zjistil, že řada obvodů jištěných B16 je vedena následující kombinací vodičů Cu: L 2,5mm2 + N 1,5mm2 + PE 1,5mm2.
Aby toho nebylo málo, tak je zde i obvod, který má 2 fázové vodiče, každý jištěný B16 a společné N a PE, vše průřezu 2,5mm2.
Nejsem elektrikář, ale i tak mi to přijde jako fušařina. Absolutně nechápu, co dotyčného, krom malé úspory materiálu, vedlo k této šílenosti. A nebo to šílenost není a je to nějaký praktický postup který neznám? Většina instalace je vedena trubkami, vodiči Cu bez společné izolace, takže náprava možná je. Jen mě zajímá, jestli jste se v praxi s tímto již setkali a jestli to má nějaký skutečný význam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2021, 12:42 »

To máte instalaci vodiči v trubkách?
Pokud jste ty průřezy odhadl správně, asi je to instalace z toho, co kde zbylo, případně co se povedlo někde ukrást.
Ale nikdy jsem nic podobného neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.04.2021, 13:46 »

To bude nejake tazke retro, odhadom tak 1940 - 1950. Samostatne vodice v rurkach, spolocne PEN pre viac okruhov. Druha moznost je instalacia novsieho datumu, ale tahana nejakym stupencom starych dobrych casov, navyse rad setril. Viete nafotit, ako vyzera krabica bez viecka alebo krabica so zasuvkou ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 20.04.2021, 14:20 »

To bude nejake tazke retro, odhadom tak 1940 - 1950. Samostatne vodice v rurkach, spolocne PEN pre viac okruhov. Druha moznost je instalacia novsieho datumu, ale tahana nejakym stupencom starych dobrych casov, navyse rad setril. Viete nafotit, ako vyzera krabica bez viecka alebo krabica so zasuvkou ?

Pletete se. Jasně se tam pše o vodiči N, tedy "umění" z posledních cca 25 let. Vidím to podobně jako David.

Každopádně je to prasečina. Do jaké míry je to i nebezpečné, je takto těžko soudit. Část okruhů by nemusela být problémem ani přes slabší průřezy, ale už podle popisu tam vidím problémová zapojení. Nejlepší bude když to prohlédne revizní technik a napíše vám zprávu o celkovém stavu instalace. Ze závad se dozvíte i o jaké závady jde, kde najdete články norem se kterými jsou v rozporu i jak závažná která závada je. Pak se zde můžete "pochlubit" a uvidíte co se dozvíte  Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.04.2021, 15:28 »

Ešte je možné, že prierez vodičov je rovnaký a líšia sa len hrúbkou izolácie,
medzi výrobcami sú určité rozdiely ktoré by mohli takýto dojem urobiť.
Obvod s dvomi fázami nie je pre šporák ?
Pri nasťahovaní do nového by nebolo zlé využiť služby miestneho elektrikára,
alebo lepšie revízneho technika ktorí vám instaláciu nie len skotrolujú,
ale aj prípadné nedostatky opravia.

Pokiaľ u auta sa považuje pravidelná údržba za niečo prirodzené,
u elektroinštalá cie sa často predpokladá večné trvanie bez zásahu,
čo ale nemusí byť vždy možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Březovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.04.2021, 02:21 »

Mám to podobně v domě z roku 1978 - samostatné vodiče v trubkách, u zásuvkových okruhů je vodič L většinou 2,5mm2, N a PE vždy 1,5mm2 (Cu). Přívody ke sporákům naopak i lehce předimenzované - 5x4mm2 Cu. Barvy jsou všelijaké, ale alespoň PE je vždy zelený a fáze ten nejtmavší Smích Očividně se použilo, co bylo zrovna dostupné - hlavně, aby to byla měď a ne hliník. Byla tady síť TT - proto plný počet vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.04.2021, 04:48 »

Tazatel je nepřihlášený, takže se zase nemůže ozvat. Přesto se zkusím zeptat, zda ví alespoň přibližně, jak je instalace stará. To by mohlo něco napovědět.

Jinak standardní řešení - pozvat rev. technika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.