Jak silný musí být přívod do domovního rozvaděče z HDS, když budou instalovány přímotopy s celkovým odběrem 20kW?
|
|
|
|
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2005, 12:18 » |
|
Uveďte prosím další spotřebiče a jejich příkony,určitě tam nebudou jen přímotopy.Mám na mysli např.boiler,sporák,kuch.spotřebiče,světla apod.
|
|
|
|
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2005, 13:11 » |
|
Upřesňuji bude instalováno o 8*2kW přímotopů, 1 bojler 80l(2kW), varná deska 4plotýnková, lednička, mikrovlnka, cca 40 zásuvek a cca 20 odběrných světelných míst. Jo ještě jeden el.průtokový ohřívač(3,5kW)
|
|
|
|
|
|
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2005, 14:17 » |
|
Domnívám se,že průřez 10mm2 by byl dostačující s ohledem,že je málo pravděpodobné aby došlo k absolutní soudobosti provozu všech instalovaných spotřebičů.Pro vozní průměr v topné sezóně odhaduji na 60%.Jinak ale,platit bych to nechtěl:-)
|
|
|
|
|
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2005, 16:42 » |
|
Já bych dal CYKY 4x16. V seznamu není uvedena varná konvice a trouba. V případě rozšíření o tyto spotřebiče by to nemuselo vyjít. A platit bych to taky nechtěl!! Čímž nemyslím kabel, ale za jistič.
|
|
|
|
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 20.05.2005, 18:17 » |
|
Také bych volil CYKY 4Bx16 jak navrhuje p.Fasulis.Ve výčtu spotřebičů tuším ještě chybí pračka,myčka apod.Cenový rozdíl mezi CYKY 4x10 a 4x16 zase není tak velký.Jinak bych také osadil jistič 3x50A.Osobně si myslím, že soudobost 60 % u topení je reálná, ale u ostatních spotřebičů bych klidně počítal 80 a více.Dost těžko se vysvětluje zákazníkovi,že když pere,topí,vaří nesmí si třeba zapnout troubu nebo pustit myčku.Je jasné,že za 50A je paušál vysoký,ale podle výčtu spotřebičů se nebude zase jednat o malý domek.Další řešení by bylo pomocí tkzv.přednostn ích relé.Ale dobré zkušenosti s nimi bohužel nemám.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 20.05.2005, 22:07 » |
|
Dle zkušeností bych se rozhodoval mezi jističem 32A nebo 40A. Soudobost bude někde kolem 20 až 25 kW a to výjimečně, při mrazech pod -20°C. Jistič 50A je předimenzovaný . Kabel bych určitě doporučoval CYKY 5Cx16mm2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.06.2005, 12:44 » |
|
Kdybych použil k připojení CYKY 4x25mm2 s tím, že výhledově by byl celkový odběr okolo 30 - 35 kW nebo i v tomto případě by stačilo použít 4x16mm2 ale zvýšit hodnotu hlavního jističe. Kde bych zjistil jak moc mohu zatížit 16mm2 a 25mm2 drát popř. kabel(4x16, 4x25)
|
|
|
|
Georgis Fasulis

Offline

Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.06.2005, 13:43 » |
|
Pane Švancar, dimenzování kabelů se řídí více kritériemi - záleží na způsobu uložení, na délce kvůli úbytkům, na uspořádání kabelů - kabel ve svazku jiných kabelů má jiné ochlazování, než když je veden samostatně. U přípojek většinou vede samostatně, tam pak záleží na uložení - v zemi snese větší zátěž než vedený vzduchem. 4x16 snese na vzduchu asi 70A. jištění musí být vždy menší, než je hodnota maximálního zatížení kabelu. 30 - 35 kW dělá nějákých až 60 A - tedy hlavní jistič 63A. Informativní základní maximální proudové zatižitelnosti uvadí výrobce ve svých katalogových listech - většina výrobců je má dnes k dispozoici ke stažení na internetu. CYKY je klasický silový kabel - vyrábí ho více výrobců. Zkuste Kablo elektro (to je spojené Vrchlabí a Velké meziříčí), Kablo Kladno příp. jiné. Ale pozor na úbytek napětí - ten se řídí délkou kabelu (vzdálenosti přípojky). Když je do 100 m, pak na úbytek vyjde i maximální dovolený proud daný výrobcem - při větších vzdálenostech je nutno úbytek napětí zohlednit a průřez zvýšit. Pozor, něco jiného je instalovaný výkon a současný výkon. Musíte si zohlednit jaký maximální současný výkon budete odebírat a podle toho se rozhodnout. Na těch 35 kW vám to akorát ještě vyjde na tu 16, ale nesmíte jistit větším jističem než 63A.
|
G.F
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.06.2005, 16:42 » |
|
Osobně bych použil hl. jistič 40A a kabel CYKY 4Bx 16. Stačilo by i CYKY 4Bx 10, ale na kabelu podle mě nemá smyl nějak zvlášť šetřit, i s ohledem na možnosti dalšího rozšíření. Jinak je to u hlavního jističe. Stálá platba při 20 hod. sazbě pro přímotopy není zrovna malá. Potřebu vyššího odběru bych spíše řešil pomocí přednostních relé.
|
|
|
|
|
|