Autor Téma: Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?  (Přečteno 6079 krát)
Pánek Theodor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.09.2020, 09:46 »

Projekt počítal s 3x20A s plynovým vytápěním.
Proběhla změna stavby před dokončením, RT měl dle dohody upravit projekt.
A upravil na 3x40A ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Požádal jsem RT o revizi RD. Jedná se o dvoupatrový RD o celkové ploše 167m2. RD je vytápěno invertorovým TČ o Pmax 3,7kW na 1F. Jako bivalence slouží elektrokotel na 2F+3F o Pmax 3+3kW. Na 1F je ještě bojler s Pmax 2kW. V domě se počítá ještě s elektrickou varnou deskou (přívod 5x2,5) - zatím neosazena a s běžnými domácími spotřebiči. Nic víc extra.  Na domě je ještě v přístřešku zásuvka 400V, pro strýčka příhodu. Nepočítáme s jejím využitím.
Měl jsem za to, že bohatě vyhoví hlavní jistič 3x25A a ten jsme instalovali. Počítali jsme se sazbou ČEZ - D56d.

Revizní technik ale požaduje 3x40A s tím, že se jedná o dům s elektrickým vytápěním, protože TČ nemá dostatečný výkon při -13 stupních.

Cituji mail od RT : Musí pokrýt při -13st.C tu samou tepelnou ztrátu 6,3kW. Jenže Vaše tepelné čerpadlo při -13st.C dodá jen 2,9kW. A proto je doplněno elektrickým kotlem.  To, že poslední dvě zimy nemrzlo, neznamená, že nebude mrznout ani dalších 50let. Takže elektrický kotel není jen rezerva, ale je nutnou podmínkou pro zajištění vytápění domu a já v kalkulačce zaškrtnu elektrické vytápění.

Konzultoval jsem toto s 3 elektrikáři - závěr 3x25A vyhoví bez problémů
Konzultoval jsem to s dodavatelem čerpadla - kroutil nad tím hlavou..
Konzultoval jsem toto s dalším RT, ten doporučil s rezervou 3x25A a tarif D56d

Revizní technik je známý manželky :-(

Požadavek na 3x40A se mi zdá poněkud přemrštěný a nechce se mi platit 7.500 navíc + měsíční poplatky za jistič. Ale mám úctu k razítkům a tak jsem se nechtěl hádat.

Myslíte, že má revizní technik pravdu ? Jak mám dál jednat, když mám revizi hotovou - vše ostatní prošlo, ale do 40A se mi fakt nechce, ale bez ní mi revizi prý nepotvrdí.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2020, 13:03 »

Konzultoval jsem toto s 3 elektrikáři - závěr 3x25A vyhoví bez problémů
Konzultoval jsem to s dodavatelem čerpadla - kroutil nad tím hlavou..
Konzultoval jsem toto s dalším RT, ten doporučil s rezervou 3x25A a tarif D56d

Revizní technik je známý manželky :-(
Patrně vám není jasná odborná subordinace v elektrotechnic e.
Napovíme:
Rozvahy, schémata, projekty tvoří projektant.
Elektrikář zapojí to, co projektant navrhne.
Revizní technik kontroluje to, co elektrikář zapojil podle návrhu projektanta.
Z toho vyplývá, že tuto problematiku konzultujte s projektantem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2020, 10:49 »

Ve vašem případě bych to viděl (nic ve zlém),  ale RT je přinejlepším trochu mimo. Navíc by mě zajímalo, jak zdůvodnil, že "instalace je zhlediska bezpečnosti neschopna provozu".

Revizní technik pouze posuzuje stav elektrické instalace z hlediska bezpečnosti, maximálně může doporučit něco ohledně soudobosti výkonu atd.,  případně doporučit reklamaci projektu.

Ve vašem případě bych vyměnil RT, protože asi nebude úplně technicky na úrovni.
Jistič 3x25A udrží 3f výkon 17,2kVA (navíc vyrobní norma je +30%). Když to rozepíšeme tak čerpadlo má cca 1f 16A, topné patrony 3f 3kW + 3kW to je 2kW na fázi, to je asi 8,7A. Takže v nejhorším případě na jedné fázi se vám může potkat 25A při vytápění na plný výkon, ale zbylé dvě fáze budou zatíženy jen na cca 9A, takže při vhodném rozfázování zbytku domu není žádný problém.

Změnu hodnoty fakturačního jističe bych řešil v případě, že budou výpadky, navíc se vytápění standardně ošetřuje přednostním relé, nikoli navýšením fakturačního jističe.

Pokud máte šikovného projektanta nechte si navrhnout přednostní relé a vyměňte RT.

Na původní dotaz ---- To řeší vždy projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 14.09.2020, 11:36 »

Myslím že už jste odpověď už jednou dostal a to, že máte ooslovit projektanta. Nikdo jiný k tomu nemá kompetenci. Ani váš RT, který si přivlastňuje kompetence, které mu nepřísluší a dle mého nesmyslně předkládá požadavky pro to, aby mohl dát kladnou revizi. Osobně bych po něm požadoval konkrétní normu a její článek, který porušujete a na jehož základě odmítá provést revizi. Pak se zde o to s námi prosím podělte. Je totiž možné že od vás nemáme dostatek konkrétních informací.
Ale mě jako RT je jedno, jestli vám občas vypadne hlavní jistič, nebo bude zbytečně předimenzovaný, pokud to nemá vliv na bezpečnost.

Projektant provede výpočty, včetně předpokládané soudobosti a navrhne optimální řešení, tedy velikost hlavního jističe. RT jen posuzuje stav z hlediska bezpečnosti a souladu s projektovou dokumentací. Pokud nemáte projekt s výpočty, jste vydáni na milost a nemilost každému "kdo jde okolo". Díky tomu že jste nesplnil svou zákonnou povinnost, teď řešíte problémy které jste si mohl ušetřit. Praxe ukazuje, že úspora za projekt je mnohem nižší, než následné náklady za vícepráce a ztrátu času, kdy řešíte základní věci, které už mohly být vyřešeny projektem.  To nemluvím o vlastním komfortu instalace, kdy zpravidla něco chybí, nebo je nedostatečně provedeno.  Mohl bych o příkladech z praxe napsat celou knihu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2020, 12:03 »

Patrně vám není jasná odborná subordinace v elektrotechnic e.
Napovíme:
Rozvahy, schémata, projekty tvoří projektant.
Elektrikář zapojí to, co projektant navrhne.
Revizní technik kontroluje to, co elektrikář zapojil podle návrhu projektanta.
Z toho vyplývá, že tuto problematiku konzultujte s projektantem.

Pokud jsme v úvodu napovídali, pak vyjádření lidí z praxe je se stejným výsledkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.