Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?  (Přečteno 10551 krát)
M. Král
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 10.01.2020, 17:25 »


K výše uvedenému hlavnímu jističi potřebuju v bytě připojit průtokový ohřívač 11kW/400V a indukční varnou desku zapojenou 3fázově a dále ostatní běžné domácí spotřebiče.

Existuje nějaké zařízení, které v případě, že bude zapnutá indukce a současně zapnu průtokový ohřívač, tak bude hlídat aktuální odběr a pokud se vejdu do velikosti odběru hlavního jističe tak bude indukce i ohřívač fungovat současně, ale pokud na indukci bude zapnuto více plotýnek najednou a při zapnutí průtokového ohřívače by mělo dojít k většímu odběru než je 3x20A dojde k odpojení například indukční desky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.01.2020, 23:10 »

Resilo se tobtady vecekrat... Hlidac maxima HJxxx
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2020, 23:27 »

Mam pochybnosti, co spravi indukcna doska riadena mikroprocesoro m pri odpojeni niektorej z faz a nasledne pri jej opatovnom pripojeni. Z bezpecnostneho hladiska by som cakal reset a vypnutie jednej z "platni" a nutnost manualne opat nastavit vykon.
Navrhujem najprv riesenie otestovat 3 faz spinacom alebo troma jednofazovymi spinacmi pred indukciou, ako sa to bude spravat. Odpajat spotrebice takym sposobom by som si trufal len pri primitivnom zariadeni ako bojler alebo podlahovka, nie pri sporaku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 11.01.2020, 09:51 »

No, osobně to vnímám spíš jako špatné rozhodnutí tazatele. V případě takto plně elektrifikovan é domácnosti bych to viděl spíš na navýšení jističe u elektroměru, tedy pokud je to technicky možné. V tom mi může zabránit asi distributor tím že nemá potřebnou kapacitu sítě, nebo vlastní provedení elektroinstala ce bytu, kdy nemám dostatečné průřezy kabelů a podobně.

Samozřejmě když si dá tazatel trochu práce, najde zde dostatek témat a to i velmi nedávné doby, kdy se to už opakovaně řešilo. Za mne takováto řešení nejsou často moc dobrá, protože jsou velmi omezující v provozu domácnosti. Pokud to někdo je ale ochoten akceptovat, budiž. Sám si raději užiju komfortu že doma můžeme vařit i koupat se zároveň. Manželka by mi dala pěkně za uši, kdyby měla rozpečený  koláč v troubě, nebo rozvařený oběd a já se 30 minut cákal ve sprše  Škleb .

Před lety jsem například řešil zda budu topit dále uhlím, nebo přejdu na elektrokotel. Dnes nelituji a i když jsem si za to rozhodnutí doplácel roky cca 5-7 stovek měsíčně navíc, stálo to rozhodně za to. Ve finále totiž nešlo jen o ty peníze, ale i celkový tepelný komfort, bezúdržbový provoz, navíc bez popela a prachu v domácnosti s tím, že namísto uhelny mám krásné odkladiště na sekačku, kola a další zahradní nářadí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.01.2020, 10:25 »

Nikdy není přípojka dimenzovaná na plný odběr všech instalovaných spotřebičů.
Existuje termín soudobost
Pokud se ale objeví požadavek jako tady, už to vychází úplně jinak.

Samozřejmě existují zařízení jako přednostní relé, ale tam se počítá spíše s dočasným odpojením spotřebičů, u kterých krátký výpadek napájení nemá zásadní vliv, takže to jsou především elektrická topidla (kotel),  nebo akumulační ohřívač TUV.

Ono je to i na posouzení jestli potřebuji a jak využiji průtokový ohřívač takového výkonu. Pokud má distributor rezervu (jsou místa, kde to nemusí být hned) a rozvody mají potřebné parametry, dá se to řešit navýšením výkonu, výměnou hlavního jističe.
Ale je třeba mít "silnější přípojku",  když by to akumulační ohřev ohřál sice pomaleji, ale bez tak velkých skoků v odběru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
M. Král
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.01.2020, 16:25 »

Jenom pro upřesnění, průtokový ohřívač bude pouze pro ohřev teplé vody v kuchyni u dřezu, kde bude také myčka, takže pro občasné opláchnutí nádobí. Pokud dobře počítám a chtěl bych bez jakého-koli hlídání mít navýšený hlavní jistič, tak bych musel být 3x30A, což si myslím, že by bylo dost finančně náročné jen pro případ, že občas zapnu jak indukci, tak varnou desku. Mám pravdu? Co se týká průřezů vodičů, může mi někdo poradit jaké použít pro varnou desku, jaké pro průtokáč. Přivádím tam nové kabely, tak aby to bylo v pohodě. Co se týká přívodu od elektroměru (hlavního jističe) k bytovému rozvaděči tak tento kabel se bude měnit také. Jakého průřezu byste doporučovali?
Přednostní relé mi doporučoval prodejce průtokového ohřívače, ale to pravděpodobně odpojuje daný spotřebič vždy když dojde k souběhu - mám pravdu??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 13.01.2020, 16:51 »

Jenom pro upřesnění, průtokový ohřívač bude pouze pro ohřev teplé vody v kuchyni u dřezu, kde bude také myčka, takže pro občasné opláchnutí nádobí.

V tomto případě považuji průtokový ohřívač takového příkonu za hloupost. Doporučil bych spíše malý zásobníkový ohřívač. Uchráníte se před mnoha technickými těžkostmi a investicemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
M. Král
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.01.2020, 17:56 »

Takovýto ohřívač jsme měli na chalupě a nebyli jsme s ním spokojeni a měnili jsme ho za takovýto průtokový. Na chalupě máme jistič 3x25A a jsme maximálně spokojeni. K němu máme připojený el. sporák, který je vypínán při zapnutí ohřívače. Bohužel už je to řadu let co jsme to měnili a součástí ohřívače bylo i vypínání dalšího spotřebiče. Dnes se to musí řešit něčím, co jsem chtěl poradit v této poradně, ale zatím se nemohu dobrat řešení a ucelené porady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.01.2020, 18:01 »

Když vidím, v jakém rozsahu se do rekonstrukce pouštíte, pak vězte, že jediný, kdo vám dá ucelené řešení je projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.01.2020, 22:47 »

Když vidím, v jakém rozsahu se do rekonstrukce pouštíte, pak vězte, že jediný, kdo vám dá ucelené řešení je projektant.

Projektant ale nebude za neho riesit otazky ohrevu vody. Proste mi doda pozadovane odpinanie casti vykonu. Tu treba zacat analyzou, co je dolezite a co nie a podla ist dalej smerom voda / elektro. Prietokac 11 kW na umyvanie riadu je cisty blud, na to staci polovica alebo este lespie  bojler do 50 litrov. Neverim, ze by sa tam niekde nevosiel, hoci aj do skrinky v linke.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 14.01.2020, 10:48 »

Dnes se to musí řešit něčím, co jsem chtěl poradit v této poradně, ale zatím se nemohu dobrat řešení a ucelené porady.

Ale ucelenou radu jste dostal několikrát. Naposledy třeba zde

Když vidím, v jakém rozsahu se do rekonstrukce pouštíte, pak vězte, že jediný, kdo vám dá ucelené řešení je projektant.

Takovýto ohřívač jsme měli na chalupě a nebyli jsme s ním spokojeni..

Můžete se mi svěřit s čím jste nebyli spokojeni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 14.01.2020, 11:02 »

Citace
K výše uvedenému hlavnímu jističi potřebuju v bytě připojit průtokový ohřívač 11kW/400V a indukční varnou desku zapojenou 3fázově a dále ostatní běžné domácí spotřebiče.

A to vám kdo to poradil?? Pěkně hloupě?? tanecek tanecek tanecek
V návodě máte napsáno -výrobce doporučuje jištění 30A? A kde ho chcete vzít, když máte maximálně 20A?? Škleb Škleb
Dobrý jako fór!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.01.2020, 11:27 »

3f průtokáč na dřez je jak s granátem na komára  Škleb

Průtokové ohřívače se vyrábí pro tyto účely v 1f provedení s příkonem okolo 3kW. Osobně bych se jim vyhnul, pro poruchovost, nutnost nízkotlaké baterie a proudovým nárazům.

Nejlepší je si to ohřát v malém bojleru, nebo přivést novou trubku z koupelny....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
M. Král
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.01.2020, 18:04 »

Trubku z koupelny tam máme, ale vzdálenost bojleru ke kuchyňskému dřezu je cca 10m a když si chcete omýt skleničku teplou vodou, nebo natočit trochu vody, tak musíte odpustit velké množství vody než přiteče teplá. Nespokojenost se zásobníkovým ohřívačem 5l byla nízkotlaká baterie, voda tekla velmi pomalu a neustále se muselo čekat až se voda v zásobníku ohřeje atd. Ještě jsem zjistil, že se vyrábí verze 7kW průtokáč, což si myslím, že by snad nemusel být až takový problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 14.01.2020, 18:14 »

Citace
Trubku z koupelny tam máme, ale vzdálenost bojleru ke kuchyňskému dřezu je cca 10m a

Na takové delší vzdálennosti se dávají  dvě trubky teplé vody s cirkulací čerpadlem.

(Laicky řečeno)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.01.2020, 19:15 »

Nespokojenost se zásobníkovým ohřívačem 5l byla nízkotlaká baterie, voda tekla velmi pomalu a neustále se muselo čekat až se voda v zásobníku ohřeje atd.
No jo, ale tady je řeč o klasickém tlakovém 5-10 litrovém boileru.
Takový objem k oplachu nádobí stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.01.2020, 22:47 »

Teplou vodu do dřezu v kuchyni vyrobíte energeticky nejúsporněji prostě ohřevem v rychlovarné konvici (která v kuchyni beztak je) - nemá smysl vůbec ohřívat x metrů dlouhé  trubky vedoucí z bojleru až kdesi daleko. A odpouštět navíc zbytečně x litrů vody do kanálu, než doteče ona teplá.
Hodně taky vyřeší myčka - myčka nádobí prakticky vyeliminuje potřebu teplé vody v kuchyni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 15.01.2020, 00:41 »

Trubku z koupelny tam máme, ale vzdálenost bojleru ke kuchyňskému dřezu je cca 10m a když si chcete omýt skleničku teplou vodou, nebo natočit trochu vody, tak musíte odpustit velké množství vody než přiteče teplá.

To se řeší poměrně snadno a za zlomek ceny průtokáče, díky cirkulaci jak už zde někdo popsal.

Nespokojenost se zásobníkovým ohřívačem 5l byla nízkotlaká baterie, voda tekla velmi pomalu a neustále se muselo čekat až se voda v zásobníku ohřeje atd.

Je několik typů zásobníkových ohřívačů, i dle toho na jaký systém se zapojují. Zřejmě jste si nechali doporučit nevhodný typ. Každoročně namontuji, nebo zapojuji cca desítku 5-10l zásobnikových ohřívačů pod dřezy a nikdy s nimi nebyl problém.

Ještě jsem zjistil, že se vyrábí verze 7kW průtokáč, což si myslím, že by snad nemusel být až takový problém.

TO je samozřejmě už schůdnější. Přesto osobně dle svých zkušeností považuji tuto cestu na méně šťastnou.
Osobně bych se bál jednak poškození indukční  desky po častém odpínání napájení během vaření a pak bych byl taky naštvanej, kdybych vařil a někdo by si pustil vodu na oplach hrníčku a já musel tři plotny na indukci znovu postupně zapnout a znovu na nich nastavit požadovaný výkon. To vše do dalšího"ucvrknutí" teplé vody do dřezu během pečení a vaření. Možná si to dovedu představit u klasického starého sporáku bez elektroniky a s otočnými knoflíky. Rozhodně ne u dotykového ovládání. Pak taky například trouba. Po každém odpojení znovu nastavovat čas je pakárna a bez nastaveného času zpravidla mnoho těchto přístrojů nefunguje jak má, nebo vůbec.

Jste si opravdu jist touto cestou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.