Petr Laik
|
 |
« kdy: 10.03.2019, 19:26 » |
|
Mám nově instalovanou FVE 10 kW na RD. Střídač symetr Goodwe. RD dvougenerační - fakt velký. Problém je s účtováním po fázích a výkupní cena - tzn. spotřebovat co nejvíce doma a ROVNOMĚRNĚ. Projít dům a srovnat spotřebu na jednotlivých fázích je téměř nemožné. Proto otázka: Lze technicky sloučit 3f na jedu a jak? V podružných rozvaděčích po domě 3f- sloučit do jedné a rozdělit do jednotlivých jističů?
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2019, 20:46 » |
|
Bohužel, spojit jednotlivé fáze do jednoho "drátu" nelze, to by byl zkrat jak bejk. Lze snížit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem na 1x25A (max.), ale s tím dnes těžko někdo vystačí, krom starý babky. Asi by bylo vhodnější mít 3f střídač 
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2019, 21:31 » |
|
Pokud máte problém s efektivností výroby, reklamujte u toho, kdo vám vypracoval studii návratnosti. Určitě byla součástí projektu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2019, 13:05 » |
|
Otázke nie moc rozumiem. Ak dodávate prebytky do distribučnej siete máte iste nainštalovaný štvorkvadranto vý elektromer. Tým je to vyriešené. Ak tam nie je, dodávate do siete grátis a nič s tým nespravíte, naviac bez povolenia distribútora je to čiernota.
Problém je nejspíš v tom, že se dodávka nevyplatí. Přes den dodáváte kWh za cca 0,1 Kč, v noci tu samou kWh kupujete za 3 Kč. Proto ta úporná snaha všechno spotřebovat a nic nedodávat.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Petr Laik
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2019, 18:55 » |
|
 za zájem. Zdá se, že ´srovnat fáze´ je problém. A skutečně se jedná o prodej za málo a nákup za hodně při nerovnoměrné spotřebě na fázích. A tak plán B: Co to trochu porovnat -sem tam- jak to půjde přednostním relé?
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.03.2019, 11:56 » |
|
 za zájem. Zdá se, že ´srovnat fáze´ je problém. A skutečně se jedná o prodej za málo a nákup za hodně při nerovnoměrné spotřebě na fázích. A tak plán B: Co to trochu porovnat -sem tam- jak to půjde přednostním relé? A co plán C? Naakumulovat to bojlerů a akumulátorů? Hezky to zdělat doma
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 12.03.2019, 17:47 » |
|
Ale jo, znám několik panýlkářů, někteří jsou velmi zarytí odpůrci distributorů (do prvních podmračených dnů a následných nocí), jiní to mají jako hračku a poslední skupina jako investici. Pak to dopadá tak, že přijede večer domů z práce, na 300l bojleru, natápěném panely 85°C, tak ho vypustí do bazénu a uspokojí ho vědomí, že má vytápěný bazén...
Nebo další nakoupil místo auta litiovou baterkárnu a libuje si, jak s tím vy.ebal, ovšem jsou dny, kdy aby nezničil baterky hlubokým vybitím, dobíjí tyto ze sítě...
Nejrozumnější je jeden chatař, co má pár panelů na střeše, protože připojení z DS není ekonomicky reálné. Ve sklepě má trakční baterkárnu 24V 420Ah, no a protože je v důchodu, žije na tom trvale. Instalaci má převážně 24V a 2kW měnič. Jako zálohu, či pro nějaké kutění má malou hondičku.
Když budu chtít ušetřit na el. 10k za rok, stačí pořídit místo sklokeramiky plyn a kupovat bomby. Je neuvěřitelný, kolik to za rok ušetří s minimálními náklady.
Když si budu chtít hrát a bude mi jedno, co to stojí a kolik to vydělá, či zda to bude mít rozumnou návratnost, pořídím si malý větrník, nebo ty panely. On ten pocit že jsem si vyrobil vlastní šťávu za to asi i stojí.
Budu-li pořizovat FVE na klíč, jako investici, budu vyžadovat dodržení požadavků, protože zákazník poroučí a nemá hasit nedodělky a šlendrián.
|
|
|
|
|
|