Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?  (Přečteno 22977 krát)
Reptal M
« kdy: 25.05.2011, 21:44 »

Původní tázací věta zněla: Výpočet proudu frekv. měničů pro síť USA - 3x208V?  podivej


Dopravníková trať, počet fr. měničů je jedenáct, každý je zapojen mezi dvě fáze tj. napětí 208Volt. Výkon  měničů je po 400W, každý motor má 370W. Vstupní proud uvedený na měniči je 5,8A. Rozfázování je na UV-4 měniče, VW-4 měniče, UW-3 měniče.

Jakým způsobem správně vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.05.2011, 08:39 »

5,8A x 208V to je kolem 1200VA, to je asi trojnásobek výstupního výkonu. To mi trochu nesedí, to má tak šílený účinník?
Nebo ten proud je nějaká maximální špička?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Reptal M
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2011, 09:25 »

,

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A
                        Output-0,5-400Hz 200-240V  3Ph  2,6A

Je to divné a tak jsem našel na internetu katalog ve kterém je uvedeno: Jmenovitý vstupní proud 3,4A

To už je lepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.05.2011, 12:10 »

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A

Tak od toho "ruce pryč",  pozvěte si seriozního projektanta a revizáka a ať na místě vymyslí co je rozumné, co je možné a co ne.

Z původního zadání to vypadá, že píšete o "sdruženém" napětí 208V, tenhle údaj na štítku zase vypadá dost jasně na "fázové" napětí proti nulovému vodiči, tohle je na dálku "strach" něco konkrétního radit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Reptal M
« Odpověď #4 kdy: 26.05.2011, 13:24 »



Mne by zajímal spíš ten výpočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.05.2011, 14:25 »

Hodnotu jističe před frekvenčním měničem určuje výrobce měniče.

Co se týče proudů, je to dost nejasné. Štítek motoru (fotka) by nebyl? Nebo alespoň typ? Totéž pro měniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Reptal M
« Odpověď #6 kdy: 26.05.2011, 15:33 »

Stitek k motoru nemám jen k měniči. Pokusím se zjistit,ale je to určitě standartní motor 370W.
Dejme tomu že měniče berou každý 3,4A trvale a jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku. Na jedné odvěsně ctyři paralelně na druhé také ctyři a na třetí tři. Možná kecám blbosti. Nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 26.05.2011, 18:59 »

Především jistič bude muset mít samostatně každý z měničů.Jeho velikost je většinou uvedena v dokumentaci výrobce měniče zároveň s vhodnou charakteristik ou, nejspíš C nebo D a podle způsobu napájení které uvádíte, měli by být jističe dvojpólové.Pro ud motoru není nyní až tak důležitý, protože ten bude potřeba až při konfiguraci měničů.Většino u mají totiž měniče nastavitelný proud výstupu a tím je vlastně zajištěna ochrana motoru před přetížením a nebo chodem na dvě fáze.Volba hlavního jističe celého zařízení potom záleží od toho, jak budou jednotlivé pohony běžet, tedy na soudobosti .Jestliže půjdou někdy všechny, bude to součet proudů jednotlivých jističů  a dalších proudů pomocných obvodů celého dopravního zařízení.
Takže proud U by měl být 7x3,4A;V by měl být 8x3,4A a W by měl být 7x3,4A tedy podle vašich údajů a v případě, že půjdou všechny měniče současně bez dalších pomocných obvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Reptal M
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2011, 19:43 »

Děkuji vám za odpověd.

Je to ale opravdu tak jednoduche? Stačí to pouze sečíst? Nemusí se započítavat √3 tedy číslo 1,73?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.05.2011, 19:49 »

A proč, když sčítém fázové proudy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Reptal M
« Odpověď #10 kdy: 26.05.2011, 20:01 »

Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.

 Kdy se tedy započítává 1,73? Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 26.05.2011, 20:17 »

Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.

 Kdy se tedy započítává 1,73? Děkuji.

Číslo 1,73 se například používá při výpočtu činného výkonu u třífázové sinusové sítě
P = 1,73 x U x I x cos fí
U = sdružené napětí
I = sdružený proud
Cos fí = účiník
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 26.05.2011, 20:31 »

...měniče ... jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku.. .
Vy to máte opravdu připojené na třífázovou síť se sdruženým napětím 208 V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Reptal M
« Odpověď #13 kdy: 26.05.2011, 20:43 »

Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta. Každý měnič by měl být zapojen mezi dvě fáze (208V).
Asi to pro méniče není problém.
Já to ovšem posoudit nedokážu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 26.05.2011, 20:54 »

Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta.
Tak proč to řešíte vy a ne ten projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Reptal M
« Odpověď #15 kdy: 26.05.2011, 21:06 »

Protože mne to velmi zajímá. A proč se ho nezeptám? Ptal jsem se, ale odpovědi jsem se nedočkal. To ale není podstatné. Podstatné je proč podle vás nemůže zapojit měnič na dvě fáze?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 26.05.2011, 21:29 »

Odpovědi se dočkáte,ale protože jsem dělal něco jiného, dostal jsem se k tomu až teď.Omlouvám se ale mechanicky jem sečetl hodnoty jističů ale je to trochu jinak.Na obrázku máte jak je spočítaný sdružený proud.Ale je to jen tak, jak jsem vydedukoval z vašeho popisu.Ale stejně vám to vyjde alespoň na 25A jistič.

* Bez názvu 1.pdf (198.16 KB - staženo 296 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.05.2011, 21:33 »

Prečo by nemohol?
 Podľa vami uvedených údajov je to menič s napájacím napätím do 240V.  Je mu úplne jedno či to je z európskej jednej fázy alebo z amerických dvoch. Na vstupe meniča je usmerňovač, ktorý si to napätie usmerní a potom ho striedačová časť opäť vystrieda s požadovaným kmitočtom. Na výstupe bude potom zapojený motor napr. Y/D 400/230V, zapojený do D alebo iný trojfázový motor s napätím medzi fázami do 240V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!