Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2018, 23:10 » |
|
Nelze, tepelne cerpadlo by malo mat svoj vlastny samoatatny okruh. Najlepsie to pripravit podla poziadavek vyrobcu. Este dodam, ze treba nachystat kabelaz aj pre pripojenie vonkajsej jednotky. Bud by som sa na to tep cerpadlo vykaslal, a kuril len elektrokotlom+ krb ak je a kotol dal na dvojtarif Alebo sekat Moj nazor
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2018, 23:24 » |
|
A to já si zase myslím, že kabel CYKY 5x4mm2, je relativně slušný, na to aby se dal osadit nějakej rozvaděček, kde bude jištění pro elektrokotel, jištění pro tepelné čerpadlo. Teď by tam byl ještě nějaký jistič pro ovládání. Nějaký jištění pro případný serva, ventily, oběhový čerpadla, řídící jednotka... Jejda to by se MaRkovalo PS: Pro tazatele. Nevím jaké s tím máte úmysly, ale než se pustíte do nějakého hydraulického a elektrického bastlu, tak sežeňte někoho kdo rozumí té hydraulice a alespoň trošku elektrice. Ať si doma nevytvoříte nějakou šílenost, která bude v zimně vyrábět zimu a v létě teplo. Nebyl by jste první, a ani poslední
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2018, 08:47 » |
|
kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.
A na to jsi přišel jak?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2018, 12:10 » |
|
A na to jsi přišel jak?
O.K. Keď tak po tom túžiš, tak si tykajme. Nevidím nič, čo by mi na tom mohlo prekážať. Skús na zdroje 9+3kW tak ako sú v popise svoje vlastné počty a daj vedieť čo ti vyšlo. Potom si to môžme porovnať.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2018, 12:41 » |
|
Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A. Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A. To je na jednu fázi 28A. CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2018, 13:01 » |
|
Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A. Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A. To je na jednu fázi 28A. CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. Kde si zohnal istič IT 28A, resp. 30A?
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.05.2018, 13:21 » |
|
Prívod CYKY5x4 síce poskytuje určité možnosti pre podružný rozvádzač kotolne, ale kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.
A toto není o kabelu? Jinak bych ten kabel odjistil na začátku jističem FAZ- Z32/4
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 31.05.2018, 14:31 » |
|
A i kdyby ano, tak bych do takového řešení stejně nešel.
Tak nejako, a tom sú práve aj osobné skúsenosti z praxe. Riešenia na hrane v dnešnej dobe so sebou nesú ešte navyše riziko nekalých trhových praktík. Aspoň ja teda už dnes určite nespolieham na to, že napríklad cenovo výhodná CYKY5x4 je iba z medi, a nemá nikdy menší prierez ako 4mm2. 20% výpočtovej rezervy považujem za rozumné minimum, a v RD bez revízií so súdobosťou nad 50% sa môže hodiť aj viac. Všetko je to vždy o prístupe k rizikám, a následne o rozumnom strete medzi pritvrdzovaním nad hranicou bezpečnosti a ekonomikou. Hlavně nečtete pořádně otázku. Bez obáv. Berte to tak, že iba upozorňujem dopredu na koumáka, ktorý pribehne so super riešením z podporného programu kde „schladí“ kábel, a „zachráni“ majiteľa. Další informace rád doplním
Bol ten kotol už v prevádzke na 9kW aspoň jednu sezónu?
|
|
|
|