Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE?  (Přečteno 2386 krát)
Michan Novák
« kdy: 07.02.2025, 10:49 »



Mám předloni schválenou, připojenou a fukční FVE o instalovaném výkonu 10kW a rezervovaném výkonu 5kW. Jelikož jsem pořídil dtruhý elektromobil, chtěl jsem koupit další dobíječku a požádal jsem o zvýšení instalovaného výkonu na 18kW, rezervovaný výkon beze změn, tedy 5kW.

Distributor tuto žádost zamítl s obecným odkazem na zákon 458/2000sb z důvodu "nedostatku kapacity zařízení pro distribuci a zajištění dodržení předepsaných parametrů kvality, bezpečnosti a spolehlivosti distribuce elektrické energie."

Upřesnění žádné, dotaz na vysvětlení bez odpovědi.

Tak se pokouším zeptat zde - co může být příčinou zamítnutí žádosti o navýšení výrobní kapacity, když rezervovaný příkon je nezměněn? Přeci z pohledu distributora to jeho část distribuční soustavy nijak nezatíží, ne?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.02.2025, 16:13 »

Chvíli mluvíte o rezervovaném příkonu, pak zase o rezervovaném výkonu. Zjevně to motáte pátý přes devátý a tak to zjevně nepochopil ani distributor. Pokud navyšujete pouze instalovaný výkon, beze změny (bez navyšování) rezervovaného výkonu, pak nevidím důvod pro zamítnutí navýšení instalovaného výkonu.
Pošlete to ombudsmanovi (toho má každý distributor),  pokud to bude taky bez reakce, tak jako podnět na ERÚ.

Pokud v zamítavém stanovisku byl jen obecný nicneříkající odkaz na oblíbenou parafrázi z energetického zákona o "nedostatku kapacity zařízení pro distribuci" a nic k tomu, tak pak toto stanovisko NESPLŇUJE náležitosti dle zákona.
Správně by tam distributor měl ještě napsat navíc, v čem KONKRÉTNĚ spočívá ten nedostatek (vedení, trafo, nedostatečná zkratová odolnost, n-1 stav něčeho, konkrétně jmenovat atd.),  a JAK a do cca KDY hodlá řešit tento nedostatek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.02.2025, 16:17 »

(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen

a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit místo, způsob, včetně určení napěťové hladiny, termín a podmínky připojení v souladu se zásadou hospodárnosti rozvoje a provozu distribuční soustavy a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy; nedostatek kapacity zařízení pro distribuci elektřiny nebo ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy musí provozovatel distribuční soustavy žadateli písemně zdůvodnit s uvedením předběžného termínu a předběžných podmínek budoucího připojení,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 09.02.2025, 08:33 »

Distribuce má naskenovaný nějaký dokument a ten posílá pak všem ,   co něco chtějí navýšit.
Asi to nepochopily,co tazatel chce.Pokud chte FVE bez dodávky do sítě,můžete si jich postavit kolik chcete . tanecek To vám nikdo nemůže zakázat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.02.2025, 08:38 »

FVE se musí hlásit i když nechci po distribuci vůbec nic?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 09.02.2025, 09:54 »

FVE se musí hlásit i když nechci po distribuci vůbec nic?

Tuším že asi nad 800 Wp se musí. I když nepovolí přetoky, vše si perfektně zdokumetují,vyfotí a dají nový elměr s dálkovým odečtem a 1/3 výkonem v zápisu.Musíte upravit eměrový rozvaděč a další věci!
Vodič na vypnutí FVE (0 %) stejně nezapojí!! zle Ale musíte ho (0 %) mít v elměráku a označený.....
Jinak nedají elměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Dejv X
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.02.2025, 10:36 »

Distribuce má naskenovaný nějaký dokument a ten posílá pak všem ,    co něco chtějí navýšit.
Asi to nepochopily,co tazatel chce.Pokud chte FVE bez dodávky do sítě,můžete si jich postavit kolik chcete . tanecek To vám nikdo nemůže zakázat!
Nemyslím si.
Dům někde na konci obce. ČNabíjím auto třeba 20 kW. Svítí slunce, FVE dodává 18 kW, síť dodává 2 kW. Přijde mrak (nebo třeba vypadne jistič od střídače, nebo někdo vypne střídač) a najednou se skokově odebírá ze sítě místo 2 kW, 20 kW a způsobí to pokles napětí mi i lidem okolo. Nebo naopak. Květen/červen, všední dopoledne, všichni v práci, nulové odběry, všechny okolní FVE jedou naplno, v sítí 250 V a teď mi ta moje bude chtít dodat 18 kW, což má za následek další zvýšení napětí a tak se vypne nebo omezí výkon. A první kam půjdu bude distributor, protože mi nejde střídač.
Takže s tím, že si doma mohu připojit co chci, bych byl opatrný...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2025, 11:02 »

Nemyslím si.
...
Takže s tím, že si doma mohu připojit co chci, bych byl opatrný...
Aha.
Takže až ke mně přijede návštěva s elektroautem a bude chtít nabít z mé zásuvky 32A, musím se nejdřív někde zeptat? Kde?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.