Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2016, 21:26 » |
|
nemá to být 9000:690 = 13 A
Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.  pardon
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Richard Seidl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.03.2016, 08:09 » |
|
Aky je to vyrobca ?
Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.
Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A. Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.
2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Měl by to být wterm. Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.
|
|
|