U pevných zásuvek můžeme přívodní vedení dimenzovat podle jističe pro tento okruh.
Při jištění 3x 16A, možná i 3x 20A (podle dalších okolností), by tedy byl kabel CYKY 5Cx 2,5 dostatečný.
Nicméně, není to příliš šťastné řešení, časem může vzniknout potřeba silnějšího jističe (větší spotřebič, provoz více spotřebičů současně ...) a potom to bude problém.
Lépe tedy použít kabel CYKY 5Cx 4, při možnosti využití jištění až na 3x 32A dokonce spíše CYKY 5Cx 6.
Problémy s vypínáním jističe při rozběhu větších spotřebičů jsou způsobeny nárazovým proudem a dají se vyřešit použitím jističů s vypínací charakteristik
ou C popř. i D. Toto má ovšem vliv na impedanci poruchové smyčky a tím nepřímo i na dimenzi vodičů (slabší vodiče nemusí stačit).
Co se týká 4P vs 5P zásuvky, bez ohledu na normy jsou jistě praktičtější 5P zásuvky. Z pěti drátu uděláte čtyři celkem snadno (modrý vodič se nepřipojí), ale naopak to jde dost špatně

V dřívějších dobách měli takřka všechny třífázové spotřebiče připojení 3L + PE.
Ovládání, popř. osvětlení atd. bylo napájeno z transformátoru 380/220V nebo 380/24V. N vodič tedy pro většinu spotřebičů nebyl zapotřebí.
V dnešní době to už ovšem neplatí a většina nových strojů vyžaduje připojení 3L + N + PE, tedy pětipólově.
Všechny zásuvky by tedy měly být pětipólové. Pokud je zapotřebí připojit nějaký starší stroj, který nepotřebuje N, může být připojen čtyřvodičovou šňůrou s pětipólovou vidlicí (kontakt N zůstane nezapojený).