Honza RT
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 07.08.2008, 21:35 » |
|
Jaký průměr vodičů by měl mít prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
Konkrétně se jedná o ohřívač bazénové vody - všechny moje prodlužovací kabely tento výkon nezvládají a zahřívají se. Jak tedy zjistit optimální průměr vodičů tak, aby se nazahřívaly?
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.08.2008, 21:49 » |
|
Napsal jste málo informací. Zařízení je určeno na připojení přes zásuvku? Jak velkou vzdálenost potřebujete překlenout prodlužovací šnůrou? Jaké prodlužovačky jste použil ( ty co se hřály) ?
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.08.2008, 00:54 » |
|
Do vzdálenosti cca 20m postačí šňůra 1,5 mm2. U větších vzdáleností 2,5 mm2. Šňůry s vodiči 2,5 se běžně neprodávají, lepší bude nechat si ji vyrobit.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Honza RT
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 08.08.2008, 05:45 » |
|
Díky za odpovědi. Určitě je to do dvaceti metrů, přesně jsem to neměřil, ale odhaduji, že se jedná o 6-7 metrů.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.08.2008, 11:30 » |
|
Pravda, u tohoto typu spotřebiče lze přepokládat dlouhodobější provoz, vhodnější by tedy opravdu byla šňůra s vodiči 2,5 mm2.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Zdeněk 2752
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.08.2008, 12:02 » |
|
Jenom upřesnění. Nezaměňovat průměr a průřez!
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.08.2008, 14:58 » |
|
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?
Při uložení kabelu na vzduchu (plně rozvinutý kabel, ležící na zemi) vyhovuje předjištění 16A/C kabel Cu 3x1,5mm2
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Honza RT
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.08.2008, 15:13 » |
|
Jenom upřesnění. Nezaměňovat průměr a průřez!
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 08.08.2008, 16:01 » |
|
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?
S rovnáse pí er nadruhou?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 08.08.2008, 19:09 » |
|
TO: Honza RT V elektrotechnic e se zásadně používá jenom průřez, tj. mm2. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 08.08.2008, 19:20 » |
|
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?
TO: Kolesa Nemáte pravdu. Průmyslové prodlužovací kabely 230V/16A se téměř vždy vyrábějí z vodičů Cu o průřezu 2,5 mm2. V domácnostech se užívají prodlužovací kabely krátkodobě, mnohem kratší a pro malé odběry. Proto se kabely vyrábějí z vodičů Cu 1,0 mm2 a 1,5 mm2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Honza RT
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 09.08.2008, 14:36 » |
|
Tak teď jsem se v tom trochu ztratil - mám tedy chtít kabel, který bude mít průměr (tedy to, co mohu změřit posuvkou) 2,5 mm nebo průřez 2,5 mm?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 09.08.2008, 14:43 » |
|
Tak teď jsem se v tom trochu ztratil - mám tedy chtít kabel, který bude mít průměr (tedy to, co mohu změřit posuvkou) 2,5 mm nebo průřez 2,5 mm?
Průřez 2,5 milimetrů čtverečních.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 09.08.2008, 14:45 » |
|
Jak již bylo řečeno - průřez je pí * r2 Průměr je to, co změříte posuvným měřítkem (mm), průřez je plocha řezu vodičem (mm2). V elektrotechnic e se používá průřez, kvůli tomu, že vodiče nemusí mít vždy kruhový tvar, může být třeba obdélníkový nebo sektorový (část kruhu) a zde by byl průměr nepoužitelný. U plných, kruhových vodičů odpovídá průřez přibližně tomuto průměru : 1,5 mm2 - 1,4 mm 2,5 mm2 - 1,8 mm 4 mm2 - 2,2 mm 6 mm2 - 2,8 mm atd ...
Určit průřez slaněných vodičů je trochu problematické. Nejlépe to jde vyzkoušením různých lisovacích dutinek - ty by se stejně měly pro slaněné vodiče používat. Na většině kabelů i šňůr je většinou označení typu i průřezu vytištěné nebo vylisované.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|