Robert Smetánka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 04.09.2006, 11:54 » |
|
<p>Jaký průřez vodiče mám použít?....jedná se o kabel v zemi cca 25-30metrů, který povede z domu k dílně. Příkonově největší asi je cirkulárka, která má cca 5KW a bude tam připojena. Představa je, že ten kabel zakončím rozvaděčem a rozvedu si z něj ostatní elektriku po dílně...</p>
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2006, 12:25 » |
|
Doporučoval bych kabel CYKY 5Cx 4mm2, uložit v zemi v hl. 0,7m ve volném terénu nebo 1,0m pod komunikací. Chránička se používá v případě uložení pod komunikací, ve volném terénu lze kabel ukládat přímo do země (do pískového lože nebo prosáté zeminy, s krytím výstražnou folií ...případně podle okolností v souladu s ČSN 33-2000-5-52 i když jde o váš pozemek a váš kabel), nicméně v délce vedení jakou uvádíte bych kabel uložil do chráničky KOPOFLEX 50mm v celé trase, není potřeba žádný písek a mělo by vyhovět za všech okolností.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2006, 21:57 » |
|
Přívod k jakémukoliv objektu bych určitě nenavrhl menší, jak CYKY 5x6 mm2. Výkopy se zas tak často nedělají, a nevíte, co budete potřebovat za 2, 5 nebo 10 let, a jaká bude v té době provedena povrchová úprava. Osobně bych doporučoval CYKY 5x10 mm2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Karel Mastný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2006, 03:00 » |
|
Pane Beláni, vzhledem k tomu, že 30m kabelu 5x4 stojí cca 1800, zatímco 5x10 stojí cca 4500, určitě bych si dvakrát rozmyslel, než bych takovou investici "pro jistotu" dělal, protože v mnoha situacích to budou jen vyhozené peníze. Vzhledem k tomu rozdílu 2700 Kč snad už stojí za to podrobně zvážit okolnosti - typ půdy, způsob uložení kabelu, užívání pozemku na trase a plány s dílnou do budoucna.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.09.2006, 07:58 » |
|
TO: Mastný Souhlasím, že je vždy nutné zvážit všechny okolnosti. Ve Vaší kalkulaci ovšem chybí cena za 1m výkopu včetně uvedení do původního stavu. Rozdíl 2 700,- Kč v ceně kabelu, se určitě nevrovná nákladům na zemní práce, v případě potřeby výměny kabelu. P. S. Jedna z možných variant je, uložit kabel výměnným způsobem, do dostatečně dimenzované ochranné trubky.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vladimír Fronc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.09.2006, 23:46 » |
|
Před návrhem gigantického kabelu bych se nejprve tazatele optal, jaký má jistič před elektroměrem a dále vzal v úvahu příkon domu, z něhož bude přípojka do dílny vedena. Pak se možná ukáže, že 4 x 4 je přepych.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2006, 04:51 » |
|
Hlavní jistič před elektroměrem u RD obvykle bývá 3x 25A, pokud není použité el. topení. Z toho vyplývá, že kabel CYKY 5Cx 4 by měl být při uvedené vzdálenosti dostatečný. Osobně bych ovšem volil o jeden stupeň silnější průřez, tedy CYKY 5Cx 6. CYKY 4Bx 4 nelze použít, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (CY 10 mm2, AY 16 mm2). Předpokládám tedy, že z kabelu bude připojeno i něco jiného než jen ten motor 5 kW. U delších vzdáleností bych nezavrhoval ani kabely AYKY, hlavně z úsporných důvodů.
|
|
|
|
Vladimír Fronc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2006, 22:00 » |
|
K příspěvku pana Hasaly konkrétně k průřezu vodiče PEN mám následující připomínku: Je známo, že pokud jsou zatíženy všechny tři fáze (a to i nerovnoměrně) je vektorový součet proudů vždy menší, než proudy v jednotlivých fázích. V praxi to znamená, že nulovým vodičem neteče nikdy větší proud, než v nejzatíženější fázi. Nejnepříznivěj ší stav pro nulový vodič (kromě zkratu) nastane při zatížení pouze jedné fáze a je při tom omezen velikostí předřazeného jističe, či pojistky oné fáze. Dále berme v úvahu selektivitu: je-li před elektroměrem jistič 25A, v domě 20A, zbude na dílnu 16A (pro rozběh 5 kW motoru předpokládejme char. C). Takový proud snese průřez 2,5 , takže 4B x 4 v zemi je v tomto případě dle mého názoru postačující. U dílny doporučuji provést přizemnění ochr. vodiče pásovinou FeZn 4 x 30 .
|
|
|
|
Vladimír Fronc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2006, 22:10 » |
|
P.S. Uvedené průřezy v mém posledním příspěvku platí pro kabely CYKY.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2006, 07:24 » |
|
To Fronc : Vaše úvaha, co se týká zatížení vodičů, je samozřejmě správná. Jde ovšem o minimální průřez vodiče PEN podle ČSN, ten je stanoven na CY 10mm2 a AY 16 mm2. Z toho vyplývá, že pokud bude použitý čtyřžilový kabel, musí to být minimálně CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16. S to selektivitou jištění bych to taky moc nepřeháněl, není vyloučený stav, že jediný jistič na novém kabelu bude jistič před elektroměrem, není žádný zvláštní důvod jistit kabel zvlášť.
|
|
|
|