Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: 1-Honza 22.10.2014, 17:22



Název: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: 1-Honza 22.10.2014, 17:22


V panelákovém bytě se kamarád rozhodl (nebo spíš jeho manželka rozhodla),  že si pořídí indukční plotnu na 400 V.
Protože se třífázový elektroměr nevešel do původního rozvaděče, byla zakoupena elektroměrová skříň.
Problém nastal, když jsme se od revizáka dozvěděli, že přívodní kabely mají být zazděné.
Přitom v připojovacích podmínkách Čezu je uvedeno, že kabely mohou být i  v trubkách.
Tak jak to tedy má být?
Jinak elektroměrová skříň má vývodky ze spodní strany a bude hned vedle starého rozvaděče na zdi.
Původní plán byl dát kabely do kovových trubek a jít skrz bok starého rozvaděče.


Název: Re: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 22.10.2014, 17:34
Potom se toho pána zeptejte, s čím je toto v rozporu (mám na mysli např. nějaký článek normy, či něco podobného).
Toto nám ostatním hodně napoví.
Vždy, když RT řekne "A" musí také říci "B".  :)


Název: Re: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 22.10.2014, 17:38
jednoduše hlavní domovní vedení musí výt zaomítáno, ale v trubce, aby se dalo vyměnit bez stavedních zásahů. Nemělo by být, nebo nesmí se ukládat do vkládacích lišt. musí být naistalováno tak, aby byl co nejvíce znemožněn černý odběr


Název: Re: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: IM 22.10.2014, 17:43
Problém nastal, když jsme se od revizáka dozvěděli, že přívodní kabely mají být zazděné.
Přitom v připojovacích podmínkách Čezu je uvedeno, že kabely mohou být i  v trubkách.
Tak jak to tedy má být?
Zvažte, čí vyjádření má větší právní sílu.  :) Do panelů se kabel jaksi špatně zazdívá, bez jejich pevnostního narušení.


Název: Re: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: Martin Škopek 22.10.2014, 18:24
Závazná legislativa odkazuje na PPDS. Uvádím situaci u E.ONu, u ostatních distributorů to bude stejné:

V souladu s platným zněním zákona č. 458/2000 Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění (energetický zákon, dále jen EZ),vydává E.ON Distribuce, a.s.,  (dále jen ECD) jako držitel licence na distribuci elektřiny a provozovatel distribuční sítě v rámci své působnosti technické požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u odběratelů a malých výroben připojovaných k distribučním sítím nízkého napětí.

8.3. Hlavní domovní vedení
Hlavní domovní vedení je elektrické vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. HDV začíná na výstupních svorkách v přípojkové skříni a je majetkem odběratele. V budovách s nejvýše třemi odběrateli není nutné HDV a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně. V bytových domech a objektech občanské výstavby, kde je to vhodné, se zřizuje více hlavních domovních vedení, viz ČSN 33 2130 pomocí rozvodnice. HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeno v soustavě TN-C co nejkratší cestou a je nutno volit takové provedení a uložení aby byl ztížen neoprávněný odběr, nebo neoprávněná dodávka elektřiny. Provedení HDV musí být vodiči se stejným průřezem po celé délce vedení bez přerušení, s výjimkou přerušení k elektroměrům. Je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu. Odbočka k měřícímu zařízení (elektroměru) musí být z celistvých vodičů min 6 mm2  Cu a po celé délce bez přerušení, bez krabic a zbytečných ohybů. Místo pro odbočení musí být upraveno pro zaplombování. HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeno tak, aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahů – např. v ochranných trubkách, kanálech, dutinách konstrukcí apod.


Název: Re: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.10.2014, 19:01
4.2
Hlavní domovní vedení
HDV je vedení od HDS až k odbočce k poslednímu elektroměru. Systém HDV a jeho provedení se volí podle dispozice budovy.
V budovách nejvýše se třemi odběrateli, tj. obvykle v rodinných domcích, není nutné zřizovat HDV a odbočky k elektroměrům lze
provést přímo z HDS za předpokladu osazení nezbytného počtu jistících prvků v HDS. V budovách s více než třemi odběrateli se
zřizuje od HDS jedno nebo podle potřeby více hlavních domovních vedení.
HDV musí být provedeno v soustavě TN-C

musí být provedeno v souladu s platnými technickými normami

musí být vedeno co nejkratší trasou

musí být umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr elektřiny

musí být provedeno tak, aby byla jeho výměna možná bez stavebních zásahů

vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům
z kmenového hlavního domovního vedení a kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby

části instalace, vedené po budově, musí být uloženy v omítce z vnější strany

obvodového zdiva budovy

části vedení, procházející půdou a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových
nebo ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic

elektrorozvodn á jádra, kterými prochází HDV, musí být upravena pro zaplombování

průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení,
minimálně však 4×16 mm2 Al nebo 4×10 mm2 Cu
Provedení HDV v plastových vkládacích instalačních lištách není přípustné!

Takže pokud umístíte vedení do trubky, krom toho, že to nebude na chodbě nic moc, není to v rozporu s PP, protože např nelze zasekat kabel do panelu.


Název: Re: Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
Přispěvatel: Rudolf Souček 22.10.2014, 19:07
Nechápu požadavek, aby HDV bylo uloženo takovým způsobem, aby byla umožněna jeho budoucí výměna. U paneláků se stoupačkami to snad ani jinak nejde, ale u RD?
Setkal se již někdo, když kabel HDV byl pouze zazděný či se nedal povytáhnout z trubky, aby to neprošlo revizí, případně to technik distributora odmítl připojit v ER?