Valducha
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 19.03.2007, 20:20 » |
|
Mohu dát zásuvku, která bude pouze pro topný žebřík, používaná příležitostně 30cm od vany a 20cm od podlahy? Neni jiná možnost s ohledem na rozměry koupelny. Zásuvka bude samozrejme pospojena s předřazeným chráničem. Dále by mě zajímalo jakou svorkou žebřík pospojit, je tedy napojen i na ustřední vytápění které je pospojeno v kotelně,ale chci ho pospojit také. Poslední dotaz-měla by mít lednička samostatný okruh?
Moderátor: jeden dotaz/jedna otázka!
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2007, 20:57 » |
|
TO: Valducha Podle ČSN 33 2000-7-701, čl. 701.53, nesmí být v zóně 2 žádné spínací zařízení ani zásuvky (s výjimkou zařízení na bezpečné napětí SELV). Zásuvku je nutné instalovat do zóny 3, tj. min 60 cm od vany.  Pospojování žebříku přímo v koupelně v tomto případě nemá žádný význam, pokud je již potrubí připojeno na pospojovaní na přívodu v kotelně.  Připojovat ledničku na samostatný okruh není nutné, leč někdy výhodné. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 21.03.2007, 21:19 » |
|
Pan Beláň samozřejmě na všechno odpověděl, zcela v pořádku.
Jen se musím po X X X ptát. Proč nedělá rozvod elektriky a navíc v koupelně, odborník. Potom by podobné otázky zazněly jen jako kontrola zákazníků na práci firem a živnostníků.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2007, 18:16 » |
|
To Martin Novák: Rád bych podpořil váš názor.
I když chápu povzdech pana Fraňka.
|
|
|
|
Petr35
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 21.07.2015, 12:49 » |
|
chtěl bych se vás prosím zeptat řešili jste tady umístění zásuvky v koupelně že má být minimálně 60 cm od vany, sprchového koutu atd. Ale chtěl bych se zeptat pokud bych měl sprchový kout šířky 80 cm a mezi sprchovým koutem a vanou je 58 cm a do ted jsme tam měli mezi vanou a umyvadlem vzdálenost od vany 40 cm a ve výšce 170 cm vodotěsné zásuvky tak bych se chtěl zeptat kdybych tam měl sprchový kout a mezi vanou a sprchovým koutem by byla vzdálenost 58 cm jestli bych mohl do půlky cca 26 cm a do výšky 170 cm umístit vodotěsnou zásuvku na pračku ? nikde jsem na internetu nenašel na jak vzdálenost se umísťují vodotěsné zásuvky na 230V od vody, a to bych potřeboval vědět.
Předem děkuji za odpověď Petr
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 21.07.2015, 14:45 » |
|
Zde vůbec nejde o to, zda je zásuvka vodotěsná či nikoli. Vámi popisovaný prostor je tzv. zóna 2.
Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.512.4 je uvedeno:
V zóně 2 je možno umístit....... ......
- příslušenství kromě zásuvek - příslušenství, kromě zásuvek, které jsou napájeny SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0, 1 a 2 - jednotky napájející holící strojky odpovídající požadavkům EN 61558-2-5 - příslušenství včetně zásuvek signalizačního a komunikačního zařízení napájeného SELV nebo PELV
Ve vámi popisovaném prostoru nemá být postavena ani pračka!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 21.07.2015, 20:47 » |
|
... Ve vámi popisovaném prostoru nemá být postavena ani pračka!
Naprostá většina obyvatel "paneláků" nezná uvedenou normu a když si koupí pračku, kam jí v koupelně dát, aby nebyla z větší části nebo celá v zóně 2 ? Já vím, že to je špatné, když někdo poleze z vany a má možnost se opřít o "elektrické zařízení"...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2015, 21:27 » |
|
Ne a hotovo. I když budete sebevíc spekulovat, budete to prostě porušování norem.
Jirko. Nepsal bych o případu, který měl výjimku. Navic všechny tyto zásuvky, musely být doplněny výstražnými cedulkami, což taky nebyla žádná nádhera. Jen laika zmateš.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.09.2015, 13:18 » |
|
Byt v paneláku je obtížné řešit, ideální stav je přesekání nějakých chodeb, místností atd, aby vznikla nudle minimálně 3,2m dlouhá, stačí pak 1m široká. Na jeden konec narvete vanu, (2m v pr...) postavíte vedle umyvadlo nad něj světla na 12 V (už máme 2,6m v pr.) a do zbývajícího prostoru můžete dát pračku a vesměs nic neporušíte. Jen pak tahat prodlužku manželce k fénu... (samozřejmě toto je myšleno v žertu s pozastavením nad "nesmyslností" normy, pračka má samozřejmě být společná pro všechny ve sklepě, nebo v kumbále, pokud je jím byt osazen  jen kdo tam natáhne vodu a odpady. Chápu že normy chrání bezpečnostní minimum, ale chrání i chránič  )
|
|
|
|
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2015, 15:36 » |
|
Trvat na presnych zonach v malickej panelakovej kupelni je ako zakonom nutit kazdeho, aby jazdil na najnovsom modeli auta, lebo ABS, ASR, ESP, nudzovy brzdovy asistent, Euro5 emisie a neviem co este je povinne. Kto na to nema, ma smolu a ma chodit pesi.
Zakony a normy, ktore su v praxi nevykonatelne a nevymozitelne su potom masovo ignorovane a narod zacne mat tendenciu ignorovat aj tie uzitocne nariadenia.
Zaujimave to zacne byt, ked je napr za pevnou sklenenou stenou sprchovacieho kutu zasuvka 10 cm od jeho hrany. Cez to sklo sa k nej ziadna voda nedostane, ani dotknut sa tam neda, ale z hladiska normy je to v zakazanej zone.
|
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy ....
|
|
|
|