TO: Macík
Máte dvě možnosti. A) Držet se striktně požadavků normy ČSN 33 2000-4-41, čl, 413.1.3N12 - pro vás důležitou část ocituji:
POZNÁMKY N K bodu a) a b):1 Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše
15 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než
20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
2 Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše
5 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než
50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
B) Snažit se vybudovat kvalitní uzemnění dle všech dostupných možností, tj. zhotovit každopádně základnový zemnič a doplnit jej o kruhové vedení kolem objektu ve vzdálenosti cca 2-5 m (dle možností ) a doplnit kruhové vedení o cca 4 ks zavrtanými hloubkovými zemnícími tyčemi 3-5m. Pro okružní vedení je v tomto případě velice vhodné použít speciální zásypový materiál (Bentonit a pod.), který udržuje vlhkost a tím i vylepšuje hodnotu zemního odporu.