emanuel
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 18.01.2008, 18:57 » |
|
Jak se má vlastně chránit před poškozením,přetížením nebo zkratem oběhové čerpadélko (mimo kotel) v systému u rod.domku?
1---Samostatný obvod až z rozvaděče 2---vřadit těsně před čerpadlo přísl.jistič s přívodem pro něj z některého svět. nebo zás. obvodu 3-- nemusí se chránit
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2008, 19:01 » |
|
To jsme u zkouškách ?  Nejlepší řešení č.1
|
|
|
|
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2008, 23:03 » |
|
Pane emanuel, správně je za 1.  Bejvávalo - naši předkové to řešili někdy i tímto způsobem. Ale nač si komplikovat život a projektovat jako před 50 lety? Oběhové čerpadlo jistíme vždy podle podmínek výrobce. Tedy například zde: http://www.grundfos.cz/web/homecz.nsf/GrafikOpslag/technicke_katalogy_pdf/$File/serie_100.pdf, konkrétně výňatek: Motor čerpadla GRUNDFOS ALPHA Pro je chráněn elektronikou instalovanou ve svorkovnici a nevyžaduje proto žádnou další externí motorovou ochranu. Motor čerpadla GRUNDFOS ALPHA+ má impedanční ochranu a nevyžaduje proto žádnou další externí motorovou ochranu. Takže cé neboli tři je správně. P.S. Je úžasné, jak se odborníci na slovo vzatí dokáží shodnout a své tvrzení zdůvodnit.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.01.2008, 23:30 » |
|
Jenom pro doplnění, před 50 léty čerpadlo GRUNDFOS  Ano, to byl věcný omyl - správně je před 62 lety 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.01.2008, 23:35 » |
|
Pochopitelně nechci znevažovat odpovědi a názory, ale v různých situacích lze volit různá řešení. Pro výběr správné odpovědi by bylo potřeba znát typ a technické údaje čerpadla a nějaké informace o jeho umístění, ovládání apod. a jak daleko je rozváááděč - je-li umístěn přímo v technické místnosti tak nakonec proč ne za 1)? Ale u mě je to profesní deformace - než nakresím první čáru, musím mít úplné podklady. A nevidím rád, když někdo sakumprásk cosi předepíše, aniž by posoudil všechny souvislosti nebo aniž by své tvrzení racionálně zdůvodnil.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec

Offline

Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 19.01.2008, 18:01 » |
|
Pane Emanuel, ještě vám tu nikdo nepřipomněl dvě věcičky, tak to činím já:
- určitě nic nezkazíte, když to budete mít napájené přes proudový chránič - motor od každého čerpadla může navlhnout, a pokud tam je chránič, tak ho vypne dříve, než nastane destrukce vinutí (stačí pak většinou jen vysušit a je to O.K.)
- stejně jako každý jiný běžný motor, tak ani motor oběhového čerpadla se proti zkratu nechrání - když je na motoru zkrat, tak je zničený, a není už na něm co chránit. Proti poškození od zkratu chráníme pouze jeho přívodní vedení.
|
|
|
|
|
|
|
|
jiljí
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 20.01.2008, 23:47 » |
|
Dovolím si jen doplnit pár informací, které zde proběhly. Před moderní oběhová čerpadla se filtr nedává. Občas se totiž ucpe a jelikož ho nikdo nevyčistí, tak se zničí čerpadlo tím, že se snaží běžet proti odporu na který není stavěno. Zaseknutí čerpadla vlivem nečistot mu paradoxně nevadí, to je ten rozdíl moderních čerpadel oproti třeba pikole. Jinak navlhnutí vinutí se netřeba bát, běžná čerpadla mají stejně vinutí zaplavené vodou a je potřeba je naopak odvzdušnit, aby se chladila.
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 21.01.2008, 00:30 » |
|
Dovolím si jen doplnit pár informací, které zde proběhly. Před moderní oběhová čerpadla se filtr nedává. Občas se totiž ucpe a jelikož ho nikdo nevyčistí, tak se zničí čerpadlo tím, že se snaží běžet proti odporu na který není stavěno. Zaseknutí čerpadla vlivem nečistot mu paradoxně nevadí, to je ten rozdíl moderních čerpadel oproti třeba pikole. Jinak navlhnutí vinutí se netřeba bát, běžná čerpadla mají stejně vinutí zaplavené vodou a je potřeba je naopak odvzdušnit, aby se chladila.
To je asi potřeba se podívat do dokumentace příslušného čerpadla. Co já znám oběhová čerpadla Grundfos pro topení, tak těm nevadí čerpat do ucpaného potrubí, a mají předepsánu min. teplotu média, aby na vinutí nekondenzovala voda 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|