Autor Téma: Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?  (Přečteno 28671 krát)
Romann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.07.2010, 21:16 »

Mam klasicke domove cerpadlo na jednofazovy motor. Bol to motor s rozbehovym spinacim mechanizmom aj s kondenzatorom. Naposledy ten motor bol zaplaveny vodou a kedze bol isteny iba isticom, ktory motor neodpojil, tak zhorel. Majstri previjaci ho tak previnuli, aby sa nemusel pouzit kondenzator ale iba rozbehove vinutie so spinacim mechanizmom (neviem preco, ale tak mi to previnuli, vlastne je to ako chadnickovy motor). Preto uz udaje na stitku asi nie su az tak aktualne, teda aj vykon motora sa mohol zmenit, ale odhadujem ze ma 1,5 - 2 Kw. To este zistim meranim prudu.
To cerpadlo sa niekedy nepouziva aj pol roka, preto by som ho chcel zaistit nielen isticom (proti skratu),  ale aj neakou tepelnou ochranou (dufam ze je to spravny vyraz),  ktory motor odstavi, ak sa nerozbehne do 5-10 sekund (prudove pretazenie). Viem ako sa isti 3 fazovy motor, ale neviem ako sa to robi pri jednofazovom.
Mozem pouzit 1 fazu z tepelnej ochrany pre 3-fazove motory? Alebo ich mam zapojit vsetky do serie? Alebo paralelne? Alebo na jednofazove motory existuju jednofazove tepelne ochrany?

Aky typ tepelnej ochrany mam pouzit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.07.2010, 07:45 »

Existuje jistá zásada. Ne vždy se dodržuje.
Výrobce by měl doporučit použití výrobku, měl by dokázat doporučit "parametry" napájení, jištění,...

Tím, že někdo při opravě zásadním způsobem změní vlastnosti výrobku, stává se pak on v podstatě výrobcem a on by měl dát jasné stanovisko jak výrobek používat, napájet, jistit...

Já mám křišťálovou kouli v opravě a bez ní na dálku nezjistím co vám udělali s motorem, jak a proč provedli vinutí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Romann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.07.2010, 09:13 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) p. Jiri,

Vy mi odpovedate na uplne inu otazku, ktoru tam ani nepisem. Ja nechcem vediet preco mi ho tak previnuli..... . mna to nezaujima.

Ja len chcem vediet ako ho mam ochranit, ked je motor "zadrety" a sa nerozbehne. Ten pokec okolo toho je len aby kazdy pochopil preco chcem chranit jednofazovy motor.

Ja sa tam pytam, ci tepelna ochrana, ktora sa pouziva pre trojfazove motory sa moze pouzit aj pre jednofazove.
Ak ano, tak ci mam zapojit, len jednu fazu (ta tepelna ochrana ma tri fazy) alebo vsetky tri do serie alebo paralelne?
A ak sa to nemoze pouzit, co potom ine mam pouzit pre jednofazovy motor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2010, 09:56 »

Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru a v případě jednofázového motoru se všechny tři fáze ochrany zapojí do série. Je to nutné z toho důvodu, že tyto ochrany mívají ochranu před výpadkem jedné fáze.

Pokud použijete motorový souštěč, ochráníte motor i před zkratem. Navíc, motorový spouštěč ve skříňce dobře poslouží i jako vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.07.2010, 11:00 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) p. Jiri,
Vy mi odpovedate na uplne inu otazku, ktoru tam ani nepisem...

Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru...

Jenomže příspěvek kol. Schwarze je právě o tom, že jmenovitý proud motoru jest poněkud neznámý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2010, 12:28 »

Pokud si nechal motor převinout, měl by v předávacím protokolu být tento parametr uveden.

Pokud není, dá se změřit. Nechal bych čerpadlo nějakou dobu běžet a měřit proud. Ochranu nastavit na proud o cca 10-15% vyšší hodnotu.

Při zastavení (zadření) motoru vyskočí proud na několikanásobe k jmenovitého proudu a na to ochrana už zareaguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Romann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.07.2010, 03:02 »

Len pre info:
Ten motor bol previnuty vo firrme kde denne previjaju motory, takze vedia co robia. Ale nakolko sa snimi dobre poznam, bolo to previjane ako pre kamarata lacnejsie, bez dokladov a roznych "zbytocnych" dokumentov a merani (vsak je to len cerpadlo). Viete ako to na dedine (vesnici) chodi. To ze aky prud to odobera pri klasicko zatazeni, nie je problem odmerat, to urobim dnes, uz je motor nahodeny na cerpadlo.
 
Teraz ale riesim inu vec:
Ja som tuto istu otazku polozil aj na slovenskej diskusnej stranke
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13874
(ak by nefungoval odkaz: www.svetelektr o.com -> forum (vlavo) -> Silove casti -> "Motorovy spustac pre 1-fazovy motor")

Zaujimave je ,ze tam mi radia opak, zapojit to paralelne. Tak teraz neviem co je spravne, a ak oboje potom co je lepsie.

Ten motor ma odber okolo 8A (dnes to presne zmeriam). Ak to zapojim do serie, teda kazdou fazou chranica by tiekol prud 8A, tak by som mal kupit motorovy spustac pre 24A?
Z elektrickeho hladiska co je lepsie? Lebo z financneho asi radsej to zapojit paralelne a kupit si mot. spustac do 10A.
Ale uprednostnujem funkcnost a spolahlivost pred cenou. Tak kto nema pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 30.07.2010, 06:27 »

Do SÉRIE. Každým pólem spouštěče pak poteče proud toho motoru.
Nedá se však říci, že varianta "do série" je lepší jak "paralelní",  protože "paralelně" je totální blbost. Pokud byste mi nevěřil, mrkněte na obrázek.
Po změření proudu kupte spouštěč o jmenovitém proudu nejblíže výše ke změřenému (např. změřeno 8, koupeno 10). Tepelná spoušť se pak ze jmenovitého proudu nastavuje směrem dolů na hodnotu požadovanou (změřenou)


* motor.jpg (247.05 KB, 1360x719 - prohlédnuto 12907 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.07.2010, 10:52 »

Z elektrickeho hladiska co je lepsie?
Úplně nejlepší je koupit si jednofázový, např. Moeller Z-MS 10/2. Zabere míň místa, je levnější a bude míň topit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 30.07.2010, 11:34 »

Vážený pán Romann,
tepelná ochrana vám motor zachrání pouze při jeho přetížení - například dlouhodobý chod čerpadla nasucho způsobí přehřátí a zadření vodou nemazaných lojových ucpávek, nebo gufer. Třífázové ochrany se opravdu propojují pouze sériově a opravdu je lepší motorstartér, nebo jednofázový stavitelný motorový jistič.

Pokud chcete motor ochránit před destruktivním zničení vinutí při zaplavení, nebo vniknutí vody, předřaďte ještě jednofázový proudový chránič 30mA.
Navlhnutí a zhoršení izolace vinutí vypne chránič ještě dříve, než dojde v motoru k destruktivnímů průrazu a je zde velká šance, že motor půjde ještě vysušit. Se zárukou to není, ale šance na záchranu je vysoká. Hlavně je třeba po výpadku chrániče stav motoru čerpadla zkontrolovat (izolační stav) a nedělat další pokusy s nahozením chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?