Autor Téma: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?  (Přečteno 16364 krát)
"Josef Vavřík"
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.09.2009, 13:28 »

V obci nám budou dělat kanalizaci a požadavek na každý domek je připravit odpovídající elektroinstala ci pro připojení čerpadla v jímce. Musí být přes proudový chránič, i když mám starší instalaci s ochranou nulováním a jak postupovat při připojování. Stačí to obyčejnou zásuvkou venku připojit?

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.09.2009, 09:07 »

V požadavku je použítí chrániče, což je v pořádku. To znamená, že příprava bude spočívat v něčem víc, než jen v namontování zásuvky. Proto se obraťte na nějakého místního odborníka, který vám pomůže.
Pravděpodobně bude muset udělat rozvaděč(tedy pokud je výrobcem) tam rozdělit síť TN-C na TN-S osadit chránič (a vše co s tím souvisí dle ČSN) a poté namontovat zásuvku dle požadavků oné firmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.09.2009, 09:39 »

Kalalizace se dnes dělá v obcích, kde 99 procent domků má síť TN-C. Zde bych využil příležitosti a částečně rekonstruoval elektroinstala ci tak, že venkovní zásuvku 3fázovou bych zrušil /ať už je kdekoliv/ a místo ní bych osadil malý rozvaděč s třífázovou proudovou ochranou a v rozvaděči přešel na TN-C-S tak že PEN bych rozdělil až tam na PE a N na sběrničkách. Sběrničku PE bych navíc spojil se zemničem, položeným ve výkopu k čerpadlu. Čerpadlo napojeno pevným přívodem do rozvaděče, nebo přes zásuvku 220V s kolíkem spojeným s PE. Navíc osadil zásuvky 380V a 220V, odjistil za chráničem, N vodič zapojil na samostatnou sběrničku vedenou na N proudového chrániče a přívod N spojil se sběrničkou PEN,která je propojená se sběrnicí PE. Tímto dostojím normě 332000-4-41 čl.413.1.3.8 a venkovní zásuvky budu mít jištěny a chráněny proudovým chráničem. Revize bude požadovaná tak i tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 09.09.2009, 09:55 »

Když "vám" dali požadavek, tak by měli také určit jaké hodnoty tato zásuvka bude napájet....a není problém udělat malý nákres a xy krát jej zkopírovat a každému domu jej dát !Určitě nebude sám, jak znám instalaci na vesnicích tak tento problém bude u 95% všech domů...Instala ce udělaná dnes, musí odpovídat dnešním normám...zejmé na pro starší generace elektrikářů to nebude jednoduché..../byli celý život zvyklí na jiné předpisy..../
nákres a požadavky investora  jim hodně pomůže...jak znám instalace ,  tak hodně lidí si to nechá udělat od známých a pak při revizi jsou zdrceni že to musí předělat....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 09.09.2009, 13:26 »

Kanalizace se dnes dělá v obcích, kde 99 procent domků má síť TN-C ...

S těmi procenty bych byl opatrnější ... Přeci jen je zde pořád dost instalací provedených jako TT, s napěťovým nebo proudovým chráničem před elektroměrem.
Stejně tak s tím připojením ze zásuvky 400V. Ve starých instalacích bývají většinou čtypólové zásuvky, tudíž i přívody k těmto zásuvkám jsou čtyžilové. Kontakt PE v zásuvce nemusí být nutně připojen k vodiči PEN, může být připojen pouze k nějakému místnímu uzemnění nevalné úrovně. Pokud by se to použilo jako PEN, nemuselo by to dopadnout dobře ...
Nejlepším řešením je napojit samostatný kabel z podružné rozvodnice.
Výkon přečerpávacích čerpadel bývá obvykle 1 - 1,5 kW, obvykle tedy postačí kabel CYKY 5Cx 2,5, jistí se to obvykle jističem C16/3.
Co se týká připojení přívodního kabelu přes proudový chránič, záleží na podmínkách dodavatele technologie, ale často rozvodnička obsahuje vlastní proudový chránič, takže další chránič nemusí být nutný.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.09.2009, 21:37 »

V obci nám budou dělat kanalizaci a požadavek na každý domek je připravit odpovídající elektroinstala ci pro připojení čerpadla v jímce. Musí být přes proudový chránič, i když mám starší instalaci s ochranou nulováním a jak postupovat při připojování. Stačí to obyčejnou zásuvkou venku připojit?

Už jsem pár jímek revidoval a co jsem mluvil s montérama pro které jsem to dělal, byla příprava pro jímku pouze v přivedení kabelu CYKY 5Cx2,5 odjištěném v bytové rozvodnici jističem 16/3/B. Firma provádějící kanalizaci sama dodala vyzbrojený rozvaděč (i s proudovým chráničem).
Ale jak píše kolega Hasala, vše záleží na podmínkách dodavatele
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.