Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.08.2009, 17:27 »

Potrebujem ovladat cerpadlo z dvoch roznich miest ako to mam urobit?? Ked je to 3 fazove cerpadlo. Napiste, pripadne nakreslite mi nejaky sposob zapojenia.

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hrádek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.08.2009, 18:30 »

A co použít stykač a jeho cívku ovladát stejně jako světlo na schodech spínačema č.6  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.08.2009, 18:36 »

Já bych zvolil řešení se stykačem, který by po natažení držel přes svůj vlastní kontakt.
Pak není problém mít několik tlačítek, kterými se stykač sepne (třeba zelených) a několik tlačítek s rozpínacím kontaktem, kterými se obvod pro cívku stykače přeruší (nejlépe červených). Do toho se dají podle potřeby přidat hladinové spínače,...
Při rozsáhlejších rozvodech by asi bylo lepší vypínat to druhým stykačem (rozpínacím kontaktem)
Pokud chcete podrobné schéma, obávám se, že byste ho dostat neměl, protože formulace dotazu naznačuje, že v oboru nepracujete a není to ani Vaše hobby, o kterém byste důležité věci věděl.
Ono není nejdůležitější "aby to čerpalo",  nejprve musí zapojení zajistit aby to nikoho nezabilo nebo nezranilo, pak aby to něco nezapálilo a až pak jde o správnou funkci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.08.2009, 19:06 »

Budete prekapeny ale som elektrikar a som aj osoba znala len samozrejme nikto nepadol mudri z neba kedze som este docela mlady a chcem sa lepsit tak mi tu schemu bud dajte alebo nesudlte ked o dotycnom nic neviete som si myslel ze toto je forum kde vedia ludom pomoct ale ako vidim je tu iba par tipkov co si myslia ze oni su majstri sveta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #4 kdy: 10.08.2009, 19:31 »

Trocha více informací...po žadujete na obou místech ZAP/VYP tlačítka, nebo jen ZAP a vypínání bude řešit nějaký podružný člen v obvodu (hladinové/časové/jiné relé)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.08.2009, 20:23 »

Jde to také takhle: jeden přijímač signálu, paměťové relé spínající stykač a pak už jen vysílač nebo dva. Buď jeden nosím u sebe, nebo dva na patřičných místech.  Mrknutí
Takto jsem realizoval pomocí náramkového ovladače zapínání čerpadla na odčerpávání jímky obsluhou, která tam pracovala.
 Čerpadlo nahoře a v jímce přesunovala obsluha sací koš, pouštěla si čerpadlo dle potřeby.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.08.2009, 20:41 »

Trocha více informací...po žadujete na obou místech ZAP/VYP tlačítka, nebo jen ZAP a vypínání bude řešit nějaký podružný člen v obvodu (hladinové/časové/jiné relé)?

Chcem to ako keby to bol vypínač Č.6, na jednom mieste to zapnúť a na druhom mieste to vypnúť a opačne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.08.2009, 20:43 »

Jde to také takhle: jeden přijímač signálu, paměťové relé spínající stykač a pak už jen vysílač nebo dva. Buď jeden nosím u sebe, nebo dva na patřičných místech.  Mrknutí
Takto jsem realizoval pomocí náramkového ovladače zapínání čerpadla na odčerpávání jímky obsluhou, která tam pracovala.
 Čerpadlo nahoře a v jímce přesunovala obsluha sací koš, pouštěla si čerpadlo dle potřeby.  angel

No dalo by sa aj takto len to by ma stálo 10 000  alebo viacej keby som to robil niekomu kto by mi za to zaplatil tak by som o tom rozmyslal ale toto chcem pre seba ale znie to dost dobre nemas nejaku schemu??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel 196
« Odpověď #8 kdy: 10.08.2009, 20:51 »

  mam 20 rokov takze tej praxe moc nemam  ja by som to robil takto  :
pouzijes jeden 3fazovy stykac dimenzovany na vykon toho tvojho cerpadla a potom cievku stykaca budes ovladat klasickym striedavym schodiskovym zapojenim dvoch vypinacov nic tazkeho a pocuj nemas nekde volne pracovne miesto take fajn bo som dal akurat vypoved ak ano napis prosim ta na marcelzmmjt@azet.sk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 10.08.2009, 21:04 »

TO: Patrik Malek

Takže spínačem řazení č. 6, to lze udělat ze dvou míst. Ale jak chceš zajistit, aby to čerpadlo neběželo naprázdno a nezadřelo se bez vody? Doporučuji hladinový snímač. Jenomže pak je opravdu lepší to udělat pomocí tlačítek se stykačem a s hladinovým snímačem. Samozřejmě použít motorový spínač s In motoru onoho čerpadla.
Nějaké schémata lze nalézt na stránkách firmy Moeller, a to v aplikační příručce, oddíl motory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #10 kdy: 10.08.2009, 21:45 »

Proč to má být vlastně ovládané ze dvou míst?
Čerpadlo má plovák (běh na prázdno)?
levné řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé - nic nehlídá chod na prázdno!
dražší řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé, hladinové relé - hlídání chodu bez vody.

Jinak tohle je samozřejmě jen řešení ovládání, nazapomenout na spouštěč, atp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.08.2009, 09:45 »

TO: Patrik Malek

Takže spínačem řazení č. 6, to lze udělat ze dvou míst. Ale jak chceš zajistit, aby to čerpadlo neběželo naprázdno a nezadřelo se bez vody? Doporučuji hladinový snímač. Jenomže pak je opravdu lepší to udělat pomocí tlačítek se stykačem a s hladinovým snímačem. Samozřejmě použít motorový spínač s In motoru onoho čerpadla.
Nějaké schémata lze nalézt na stránkách firmy Moeller, a to v aplikační příručce, oddíl motory.


Presnejšia adresa by sa nedala? Bol som na slovenskej aj na českej stranke moeller-u a nič také som tam nenašiel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.08.2009, 09:48 »

Proč to má být vlastně ovládané ze dvou míst?
Čerpadlo má plovák (běh na prázdno)?
levné řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé - nic nehlídá chod na prázdno!
dražší řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé, hladinové relé - hlídání chodu bez vody.

Jinak tohle je samozřejmě jen řešení ovládání, nazapomenout na spouštěč, atp.

Už to tu píšem snad po x-tý krát potrebujem schému zapojenia!! Mna zaujima to lacné riešenie vždy pri tom niekto bude čo na to bude dávať pozor aby čerpadlo neišlo naprázdno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.08.2009, 10:02 »

To Patrik Malek:
Celá ta sranda s čerpadlem vyšla na 8 000,- Kč.
Obsah : motorový spouštěč s jištěním, trafo, paměťové relé, přepínač chodu na manuální spínání a přes D.O.,  stykač, vysílač + přijímač, rozvaděč Hensell a pomocný materiál.
Stojan na čerpadlo si vyráběl odběratel sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 11.08.2009, 12:16 »

Píšete, že jste elektrikář. Tudíž máte vzdělání. Očekáváte, že se vám bude někdo šmudlat s tak triviálním zapojením jednoho stykače? Nechcete, aby to někdo z nás přijel i natahat? Nejlépe zadara.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #15 kdy: 11.08.2009, 19:18 »

Jen čistě pro info a inspiraci jsem vyhrabal výkres, který jsem si dělal pro zapojení hlubiným čerpadel, upravil jsem ho, vymazal (zbytečnosti - tedy pro vás),  nahradil hlubinové relé překlápěcím, smazal reverzaci, zásuvky atp a speciálně pro vás přidal 2 tlačítka. Třeba se z něj inspirujete.
Ale rozpis materiálu, kolik to stojí, kde to koupit a přesný typ jakékoliv komponenty si snad zjistíte sám.
Omlouvám se zda ve výkresu jsou chyby, nekontroloval jsem to po vymazání těch několika čar, jinak rovněž nejsem projektant a proto je to opravdu amatérsky nakresleno pro mou osobu.


* nakres.jpg (92.98 KB, 1083x759 - prohlédnuto 3978 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Malek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.08.2009, 20:39 »

Píšete, že jste elektrikář. Tudíž máte vzdělání. Očekáváte, že se vám bude někdo šmudlat s tak triviálním zapojením jednoho stykače? Nechcete, aby to někdo z nás přijel i natahat? Nejlépe zadara.

Za to že mám vzdelanie ešte neodpovedá že som nejaký expert škola ma dokopy nič nenaučila čo sa týka elektriky tak sa musím vzdelávať sám, 2 roky som robil elektrikára na stavbách tak som sa niečomu priučil len so stykačom som sa nikde nestretol tak preto tolko opletačiek okolo toho robim. Chcel som schému a už hu mám tak tým som skončil. A k tomu vášnu úplne bezvýznamnému dotazu chcem len dodať možme sa dohodnúť na konkrétnom dátume aby ste mi to prišiel spraviť  Vyplazuji jazyk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Radimák
*
Offline Offline


Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.


« Odpověď #17 kdy: 11.08.2009, 21:57 »

Prosím o LOCK, autor dostal co chtěl a podle sarkasmu je spokojen. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.