R. Kubín 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 12.02.2008, 21:35 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Bydlím v bytovém době o 8 bytových jednotkách. 
  3 z nás staví garaže na pozemku domu cca 10m od domu.  Chceme do nich zavést elektřinu. 
  Máme to naplánováno takto: z elektroměrovéh o rozvaděče napojit na odvodu do bytu pod řadovou svorku odvodní vodiče do garáží, aby se nemuselo zbytečně platit za další elměrnebo pracně řešit odpočty. 
  Zajímá mě průřez a počet vodičů.  Jistič 3x20A, přívod do bytu 5Cx6. 400V nepotřebujeme.  Stačí světlo a zásuvka.  Poraďte prosím někdo způsob připojení. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								Znojmo (JM) 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 12.02.2008, 22:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Elektroměrové rozvaděče pro více elektroměrů mají obvykle ve spodní části jističe před elektroměrem, ve středové části elektroměry a v horní (nezaplombované) části jsou svorky pro připojení odvodních kabelů.  Pokud je to takhle nějak, potom je možnost osadit do horní, nezaplombované části na vývod zdvojené svorky (s propojkou) a přes nějaký jistič napojit kabel ke garáži.  Jaký jistič použít, to už si musíte určit sami, podle potřeb.  Na světlo + zásuvku by byl asi dostatečný jistič 1x 16A, a kabel CYKY 3Cx 2,5. Nicméně určitě by bylo vhodné jít s kabelem o dimenzi výše - tedy CYKY 3Cx 4. Osobně bych tam dal pětivodičový kabel, i když by měl být nyní zapojen jen jednofázově - např. CYKY 5Cx 4, člověk nikdy neví, co se mu někdy může hodit ... 
  Zkuste blíže popsat ten elektroměrový rozvaděč, popř. sem dejte jeho foto. 
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontážn  í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email :  jarda@hasala.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 13.02.2008, 13:09 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Souhlasím s p. Hasalou. Doporučuji dát kabel 5Cx4mmm CYKY.V případě potřeby je pak možnost použít i 400V. Jinak pro tento doporučený kabel nepotřebujete žádné další jištění. 20A vyhovuje vzhledem k malé vzdálenosti od bytů.  Ale v garážích odjistěte okruhy zvlášť (zás. 16A  ,  sv. 6A -  dle potřeby)
  Ale s tím měřením elektřiny. Doporučoval bych použít elektroměry na podružné měření.Mnoho kamarádů se rozešlo kvůli neshodám o placení za odběr.(ne každý má stejnou spotřebu) Cena za elektroměry není nijak závratná.Předp okládám ,  že napojení je z bytu jednoho z vás. Tak stačí jen dva el.měry. Místní elektrikář vám podá podrobnější informace.
 
 
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 13.02.2008, 18:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO Běhunčík: a ta vlastní spotřeba elektroměrů je tak závratná, že stojí za zmínku? Myslím si, že by celý problém vyřešila řádně zpracovaná projektová dokumentace, která by ostatně měla být přiložená i k výchozí revizi. Co vy na to?
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Zdenek Hejčl 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 13.02.2008, 20:11 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Poslal: Pavel Horský  Posláno: Dnes v 18:34     a ta vlastní spotřeba elektroměrů je tak závratná, že stojí za zmínku? Ano stojí za zmínku je to řádově v 5% a budou-li 3, tak máte hnedle 15% spotřeby a lidé se dokáží rozhádat i o menší peníz.     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jura Krikl 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Brno 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 13.02.2008, 21:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ano stojí za zmínku je to řádově v 5% a budou-li 3, tak máte hnedle 15% spotřeby a lidé se dokáží rozhádat i o menší peníz.    Procenta se daji sčítat?  Pokud ma něco ztrátu, tak k příkonu či vykonu. A pokud mi natočí 1 elektroměr 3KW = ztrata 90W To je stejne, když mi natočí 3 elektroměry po 1kW - tzn 3x 30W. Nebo to bylo myšleno jinak?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Zdenek Hejčl 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 14.02.2008, 13:35 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Omlouvám se  za překlep - nešťastná %.    Ale mělo to být správně ve W.    Spotřeba jedné civky elektroměru je 10W a 3 fáz. elektroměru je to 30W - toto platí pro mechanické elektroměry. U elektronických je to 1 W a 3W ,  tam záleží na výrobci a provedení. Liší se nepatrně ve vlastní spotřebě. Tak se dostáváme do jiných čísel o vlastní spotřebě podružného elektroměru. Tolik na vysvětlenou s mým překlepem.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							R. Kubín 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 14.02.2008, 23:20 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Hasala:      za radu. Já jsem elektrikář, jen mě zajímal názor kolegů, protože i můj revizní technik si nebyl jist a poradil mi tuto diskuzi. Garáže se budou napojovat z jednotlivých elměrů účastníků, není potřeba odpočet (tuto problematiku vlastní spotřeby znám),  do garáže umístím rozvaděč, kde odjistím jednotlivé okruhy, použiji po vaší radě 5Cx4 a zdvojené řadové svorky. Elměr rozvaděč jste přesně vystihl. Díky za radu všem, zase jsem o něco chytřejší.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 06.03.2008, 19:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Spotřeba jedné civky elektroměru je 10W a 3 fáz. elektroměru je to 30W - toto platí pro mechanické elektroměry. U elektronických je to 1 W a 3W ,  tam záleží na výrobci a provedení. Liší se nepatrně ve vlastní spotřebě. Tak se dostáváme do jiných čísel o vlastní spotřebě podružného elektroměru. Tolik na vysvětlenou s mým překlepem. 
  Koupil jsem dnes 1-fázový elektromechani  cký elektroměr (1 modul na DIN liště) Wertor DDS-1Y-18M model 9901M, vlastní spotřeba 0,4 W. http://www.elektromery.com/Jednofazove-elektromery-na-DIN-74-83/Elektromer-WERTOR/MANELER-9901M,--prime-mereni-5-45-A-30.html 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |