							V  Lidlu jsem se díval na prodlužovací kabel,který nabízeli v "akci". Měl délku 20 metrů a při podrobném zkoumání označení na kabelu průřez 3x1mm2. Jaký nejvyšší elektrický výkon to může na těch 20ti metrech unést?
  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Fuksa 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 30.12.2007, 21:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: TRS Vzhledem k Vašemu zadání, které jste po podrobném zkoumání uvedl je na váš dotaz jednoduchá odpoveď: U x I = P   (V, A, W) 230 x 16 = 3680 U - Jmenovité fázové napětí sítě I - max. proud zásuvkového okruhu P - přenášený výkon 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Novák 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 30.12.2007, 22:07 » | 
								
								 | 
							  
							 
							VRAHU   16 A na 1mm2   jen tise doufam ze si delate srandu.  Pro 1mm2 bych videl jako rozumne zatizeni bez obav o osud toho kabelu tak  maximalne  1500W  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Leopold 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 31.12.2007, 09:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat: I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A.. P=U*I=1541W..,  Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo    Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět     
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Leopold 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 31.12.2007, 09:37 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To by platilo, pokud by byl prodlužovák rozmotaný celý, jak psal kolega Schwarz..Pokud by byl natočen na bubnu, bylo by I i P rozhodně menši.. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Fuksa 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 31.12.2007, 16:20 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Zajímavá odborná diskuse nad neexistujícími vstupními údaji. Nebo jsem snad někde v zadání přehlédl uvedené údaje: výrobce kabelu, typ kabelu, druh izolace, okolní teplota, způsob uložení, druh proudu atd.? Nebo se snad podíval třeba pan Novák do katalogu např. firmy  DDA spol. s r.o.,  než "někoho" oslovil "vrahu"? Ještě, že kolega Doležal to vzal za správný konec. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 31.12.2007, 16:59 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat: I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A.. P=U*I=1541W..,  Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo    Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět    No, řekněme za 3- Těch 20m musíte počítat 2x, tam a zpátky. Takže úbytek napětí při 6,7A bude 4,56V tj. 2% z 230V. Také mám doma takový kousek. Na vidlici je vylisováno "10/16A 250V". Na zásuvce "16/250~". Nerozebirateln  é, zalisované. Na přiložené nudličce papíru "max. 10A 250V". Na cedulce od výrobce/dovozce "250V max. 6A". Správně je zřejmě až ten poslední údaj, ale kdo si nechává takovou ceduli, která je součástí obalu?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Lada Cisar 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 31.12.2007, 18:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							www.munos.czja mam od nich tedka pred sebou civku 25m  HO5VV-F3G1 230V/10A  ,  stoceny 900W, rozmotany 2300W  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Fuksa 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 03.01.2008, 01:59 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: Novák Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Novák 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 25.02.2008, 21:42 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: Novák Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.
  Skutecne D_E_K_U_J_I za pouceni. Jeste snad kdyby jste mi naznacil jmeno vyrobce, ktery pro CYSY kabel 3x 1mm 2 garantuje proud 16A (tedy krome tin-tan-tong industries, kteri vam zagarantuji naprosto cokoli bez ohledu na fyzikalni zakony platne v teto casti vesmiru...).  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |