| | |-+  Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?  (Přečteno 24597 krát)
Jiří Hanzlík
« kdy: 21.02.2008, 23:28 »

Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody silové elektroinstala ce. Zatím jsme se dobrali k následujícím číslům:
CYKY-J 3x2,5: 400m
CYKY-J 3x1,5: 100m
CYKY-J 5x2,5: 100m

Podklady:
[urlhttp://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/elektro.pdf][/url]
http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/prizemi_rozmery.pdf
http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/patro_rozmery.pdf

Jde mi nyní především o silovou elektřinu (světla a zásuvky) a jestli množství kabelů může odpovídat nebo již nyní je jasné, že budou chybět a je lepší nějakých xxx metrů přikoupit (budeme se vše dělat nárazově o víkendu).

Zatím uvažuji i o koupi chrániček 16mm, 23mm. Má smysl kupovat i větší průměry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #1 kdy: 21.02.2008, 23:46 »

Kde mate ty elektrorozvody . Co je na odkazu, je pouze pudorys.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jiří Hanzlík
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2008, 23:50 »

Podklady:
[urlhttp://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/elektro.pdf][/url]
http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/prizemi_rozmery.pdf
http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/patro_rozmery.pdf


Opravuju špatný odkaz: http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/elektro.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2008, 23:51 »

Kde mate ty elektrorozvody . Co je na odkazu, je pouze pudorys.

Tazatel má špatně zadaný odkaz.
Správně má být : http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/elektro.pdf  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #4 kdy: 22.02.2008, 00:05 »

Když mate projekt elektro, tak budete mit i rozpočet. A neni pak problem položky kabelu zaokrouhlit položky kabelu na 100 nahoru a zakoupiti přislušny kabely. POkud jej nemate, nezbývá než si jej udělat.
To co mate udano nahoře je hloupost, nevim jak jste těch čisel dosáhli, ale s tim nevyjdete ani na normálním bytě.
Hodně štěstí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.02.2008, 01:17 »

V čem je problém? Vždyť to množství kabelů za víkend nestačíte zpracovat. Potom uvidíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 22.02.2008, 01:37 »

Pro začátek stačí. Jen CYKY 3Cx1,5  bych vzal ještě 100m.

Ale pozor.Instalac e v rodinném domě nejsou jen zásuvky a světla. Raději použijte nějakého elektrikáře.Ús pora v tenhle moment ,se vám může prodražit . Při oživování instalace můžete narazit na první problémy a to nemluvím o koupelnách ,  pro které platí zvláštní normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.02.2008, 05:53 »

Pro začátek stačí. Jen CYKY 3Cx1,5  bych vzal ještě 100m.

.
A kde má 3A asi chce do vypínačov ťahať 5Cx2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Elek-tronek
« Odpověď #8 kdy: 22.02.2008, 07:38 »

Tak si kupte od každého půl kilometru a je to.. zle

To se nedá takhle psát podle těch plánů: 3*1,5mm= 400m
                                                                  3*2,5mm= 300m
                                                                  5*2,5mm= 100m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.02.2008, 13:28 »

Copak metry kabelů nejsou součástí projektové dokumentace ? 

Od projektu v ArchiCADu bych to očekával jako samozřejmost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 23.02.2008, 08:32 »

Hodně záleží kudy  budete kabely tahat /přímo, oklikou a pod/...pokud bude přívod co nejméň dlouhý a přímý tak ušetříte navzdor více práce v sekacím oboru....pokud budete mět jednu "centrální " drážku pro všechny přívody tak může být délka i jednou tak velká......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Kiška
*
Offline Offline



Projektant elektro - OSVČ


« Odpověď #11 kdy: 24.02.2008, 17:35 »

.
K Vašemu dotazu. Dokumentace je velmi zjednodušena, tak ke stavebnímu povolení. Patrně víc informací z rozvaděče.
K množství kabelů:
1) cca 41ks svítidel + 1fáz.výv.          CYKYL 3-Jx1,5 mm2              550 m
                                                          CYKY   5-Jx1,5 mm2                80 m
2) cca 40ks spín.přístrojů                  CYKYL 3/4/-Ox1,5 mm2         180 m
3) cca 60ks el.zásuvek 1f                  CYKYL 3-jx2,5 mm2               650 m
4) 3 fáz vývod                                   CYKY   5-Jx2,5 mm2                 20 m

Samozřejmě přívod od elměr. roz. k podružnému roz. (CYKY5-Jx10-16mm2)
K tomu koaxiály pro TV a kabely pro telefon, regulací a zabezpečení, případně pro propojení počítačů a další množství materiálů ............ tanecek

...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstala ce
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
 - Denní osvětlení
 - Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro
Jiří Hanzlík
« Odpověď #12 kdy: 25.02.2008, 13:28 »

Děkuji všem za vyjádření. Kabely jsem navýšil, nejenom z důvodu vašich rad, ale i na základě informací z ostatních diskuzí, na kterými jsem seděl v neděli až do půl šesté ráno  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 25.02.2008, 13:43 »

...i na základě informací z ostatních diskuzí, na kterými jsem seděl v neděli až do půl šesté ráno  Mrknutí

Můžete prosím sdělit, kde se další obdobné diskuse nachází ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 25.02.2008, 13:48 »

Tady si musím povzdechnout: kdybyste nám projektantům nechal trochu víc vydělat, měl byste prováděcí projekt a ne projekt pro stavební povolení "aby se to dalo podle něj udělat". Chápu, v šanonu s projektem bydlet nebudete, tak proč investovat, ale zase si pak řešíte problémy sám (nejenom do půl šesté ráno).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Hanzlík
« Odpověď #15 kdy: 25.02.2008, 19:33 »

to Kami Novák: Těmi diskusemi jsem rozuměl toto celé diskusní fórum. Zajimali mě veci i ohledně případných dalších rozšíření: reproduktory v koupelně a rozvody ve slaboproudu.

to Jirka Š. Svejkovský: Mýlíte se, projektantům dám vydělat. Z projektu to možná není patrné, ale objednal jsem u firmy inteligentní elektroinstala ci. V rozpisu je automaticky 8% z ceny komponent na projekt int. elektroinstala ce. Mluvíme tu o tisících, tak se mi nedivte, že nechci další dávat do projektu elektra, který při instalaci stejně dojde změn (na základě rad elektrikáře) a platil bych další peníze za změny. Možná, kdybych na firmu přitlačil, tak jsem mohl mít za daná procenta lepší projekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #16 kdy: 25.02.2008, 20:14 »

To mate souběžně projekt na klasickou instaaci co jste tu zveřejnil a ještě druhej projekt na inteligentní instalkaci? Pozor aby jste v tom neměl zmatek. Do inteligentních instalacví dělám, tak vím, jak je duležite planování a projekt těchto systemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jiří Hanzlík
« Odpověď #17 kdy: 26.02.2008, 00:22 »

to Jura Krikl: Zajímal by mě váš názor. Firma se brání tomu, že dělá jen projekt na int. elektroinstala ci a nikoliv elektroinstala ci. Přinutil jsem je alespoň vzít projekt ke stavebnímu povolení, udělat do ní změny, rozdělit okruhy a spočítat mi materiál (ten jsem raději ale nechal zde překontrolovat). V podkladech, co jsem posílal, jsou jak prvky silnoproudu, tak inteligentní elektroinstala ce. Jaký je standard dodávky projektu, když děláte instalaci obdobného rozsahu? Měl jsem právo požadovat i kompletnější projekt elektroinstala ce (neznám přesný rozsah)?,  když výrobce sám v manuálu píše následující:

9.6. Doporučení – co sledovat při sestavování nabídky INELS
- vymezení základních spínaných elektrických obvodů (spotřebiče, skupiny spotřebičů),
např. světelné a zásuvkové obvody, elektrické motorové obvody pro rolety, žaluzie,
markýzy, brány atd.,
- určí se počet spínaných jednotek,
- ...
- definuje se počet jističů pro jištění spínacích a stmívacích jednotek a pro zvlášť pro
napájení spotřebičů 230 V,
- navrhne se velikost rozvaděče - počet jednotek INELS, další zařízení, určí se počet
řad, je vhodné si ponechat alespoň jednu rezervní řadu,
- je nutné zvážit prostor pro přístroje elektrické instalace - jističe, chrániče atd.

Jak bylo uvedeno v jiném diskusním příspěvku, člověk si bude na int. elektroinstala ci nějaký čas zvykat. Jaké jsou best practices, abych si netrhal někdy vlasy, že by se mi teď nějaká funkce hodila a nemůžu jí rozšířit?

Primárně nyní budeme využívat: EZS, ovládání topení (podl. topení v koupelnách, žebříky, rekuperační jednotka-teplovzdušné vytápění),  natáhneme sběrnici do vybraných světel a pro vnitřní zalužie u velkých oken, přemýšlíme nad ovládáním brány a vrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.