Název: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Maros Macik 14.08.2007, 11:30
Cely pozemok aj cele okolie je posadene na pieskovej/pieskovcovej platni. Po cca 1m je v zemi takmer cisty piesok. Pytam sa skusenejsich, ci nebudem mat problem dosiahnut predpisany zemniaci odpor ,  ci uz elektromerovej skrine alebo hromozvodu. Co je vhodnejsie v mojom pripade pouzit zemniace tyce, alebo uzemnovacie pasiky vlozene do vykopu?


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Petr Krištof 14.08.2007, 19:49
Pokud dům ještě nestojí, použít určitě základový zemnič.
V jiném případě by snad pomohla zemnicí tyč.


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.08.2007, 20:59
TO: Macík

Máte dvě možnosti. :-\

A) Držet se striktně požadavků normy ČSN 33 2000-4-41, čl, 413.1.3N12 - pro vás důležitou část ocituji:
POZNÁMKY N K bodu a) a b):
1 Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
2 Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

B) Snažit se vybudovat kvalitní uzemnění dle všech dostupných možností, tj. zhotovit každopádně základnový zemnič a doplnit jej o kruhové vedení kolem objektu ve vzdálenosti cca 2-5 m (dle možností ) a doplnit kruhové vedení o cca 4 ks zavrtanými hloubkovými zemnícími tyčemi 3-5m. Pro okružní vedení je v tomto případě velice vhodné použít speciální zásypový materiál (Bentonit a pod.),  který udržuje vlhkost a tím i vylepšuje hodnotu zemního odporu. 8)


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.08.2007, 22:15
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2629.msg18502.html#msg18502


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 14.08.2007, 23:18
Ze zkušeností, které mám (bydlím v oblasti Hradce Králové),  kde jsou také písky, vím, že základový zemnič je velmi dobrá věc. Pokud se správně udělá, není třeba již další zemniče, protože pásek položený v základovém betonu má potom velmi dobrý odpor - myslím, že do 5 ohmů by se to mělo dostat. Jen pro dokreslení - kdysi jsem pracoval v Průmstavu a ten prováděl stavby v Pardubicích i jinde. Ale v těch Pcích se prováděly základové piloty, aby stavba byla pevná. Ty měly průměr asi 2m a hloubku okolo šesti metrů. Ocelová konstrukce byla provařena, a proto ji bylo možné použít jako základového zemniče. Když jsem spojil tyto dva piloty, tak zemní odpor byl okolo třech ohmů. A to okolní písek byla jemná vátina. Takže moje doporučení: určitě provést základový zemnič.  A ještě jedna zkušenost s hloubkovými zemniči - použil jsem u jednoho zákazníka nedaleko HK hloubkový zemnič od firmy Betterman. Bylo to proto, že podloží bylo také pískové a hromosvod měl dva svody - každý okolo 50 až 60 ohmů. Při použití tří tyčí zatlučených na sebe - tedy asi 4,5m hloubky, jsem dosáhl hodnoty odporu okolo 10 ohmů, což pro ten hromosvod bylo vyhovující. Ale pro vás bude určitě lepší ten základový zemnič.


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Maros Macik 15.08.2007, 07:04
Hruba stavba uz stoji, takze zakladovy zemnic je uz pase. A co je teda pre mna vhodnejsie, pre dosiahnutie co najmensieho zemniaceho odporu? Tyce, alebo tie pasky vo vykopoch(budem robit vykop na vodovodnu pripojku aj pripojku el. kabla)?


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.08.2007, 07:26
V uvedeném případě bych doporučoval provést okružní uzemnění páskou FeZn 4x 30 - stejně asi budou zapotřebí vývody pro hromosvod. Když je to celé na písku, potom by asi nebylo od věci hned to vylepšit např. v rozích zemnícími tyčemi. Ideální by bylo dostat se s páskou až pod písek nebo ji zaházet "dobrou" hlínou. Betonit aj. bych si nechal jako krajní možnost.
Po zasypání zkusmo změřit zemní odpor. Pokud by to nebylo dostatečné, potom ještě přidat další pásku do výkopu pro přípojku nn.


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Maros Macik 15.08.2007, 09:45
Problemom je aj to, ze el.-merovu skrinku mam 35m od domu. Na prepojenie mam naprojektovany kabel CYKY 5Cx10, to znamena zvlast budem mat uzemnenu skrinku a zvlast hromozvod(o hromozvode este nie som 100% rozhodnuty ,  ci ho vobec dam). Ako vyriesit tieto dielcie uzemnenia?


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: MilanKnop 16.08.2007, 15:23
Pokud je místě uzemnění  vysoká hodnota měrného odporu zeminy a
50-ti  metry pásku FeZn 30/4 nedocílíte zemní odpor 5 Ohmů, pak je další Vaše smažení k ničemu a podle normy ani není třeba.


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 16.08.2007, 23:00
Tak jsem se díval do záznamů - ty tyče od Bettermanna byly celkem 4 zatlučené na sobě - hloubka asi 6m. Když jsem je loni kupoval, cena jedné se pohybovala asi 350 - 400,-Kč. Musí se k nim ale koupit zatloukací nástavec v ceně asi 700,-Kč. Musíte zvážit, co pro vás bude výhodnější - zda tento zemnič či zemniče a spojení mezi sebou, nebo pásek a zaházet ho hlínou.


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Alexandr Spilka 17.08.2007, 11:28
TO: Macík.
Ve Vašem případě bych postupoval následovně:
1)Zjistit poslední uzemění na sloupu od energetiky jak je daleko od Vaší přípojkové skříně a nechat si změřit zemní odpor u přípojkové skříně pro informační měření lze zarazit zemnící tyč do hloubky 80cm a změřený odpor dá přibližnou hodnotu rezistivity půdy v Ohm metrech.
2) V každém případě bych ve výkopu pro elektrickou přípojku nn od elektroměrové rozvodnice do domu položil zemnící pásek 4x30mm a tento spojil s vodičem PEN v elektroměrové rozvodnici a u hlavního rozvaděče v domku.
3) V každém případě bych si nechal změřit na svém pozemku rezistivitu půdy a podle tohoto měření bych  zjistil v jaké hloubce je zemnina vodivá s co nejmenším odporem.
4)Pokud bych se nedostal v tomto případě na  hodnotu uzemnění kolem  8mi Ohmů, pak bych musel  udělat okruhový zemnič pro hromosvod zvlášť jak vám doporučují kolegové s tím,že oba zemnící pásky bych spojil dohromady.
S pozdravem Spilka Alexandr


Název: Re: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Přispěvatel: Maros Macik 20.08.2007, 11:14
Je potrebne uzemnovat aj domovy rozvadzac, pokial pouzijem kabel 5Cx10? Pocul som uz aj taku info, ze pokial maju rozvodne zavody blizo mojho elektromeroveh o rozvadzaca uzemneny stlp, ze nemusim elektromerovu skrinu uzemnovat.